NN 54/1999 • 4) Kod podzemnih spremnika priključci cjevovoda smiju se smjestiti samo na krovnom poklopcu ili na tjemenu spremnika.
NN 54/1999 • 2) Zaporni uređaji i njihova kućišta moraju biti konstruirana za odgovarajuće tlakove.
NN 54/1999 • 1) Svaki spremnik mora biti opremljen armaturom koja omogućuje siguran priključak čvrsto položenom cjevovodu ili nekom vodu koji se može skinuti.
NN 54/1999 • 2) Cjevovodi i armature koji provode tekućine ne smiju ni pod najvećim tlakom punjenja prenositi nedopustiva opterećenja na stjenke spremnika.
NN 54/1999 • 4) Izlazni otvor voda za punjenje mora se nalaziti u donjoj trećini spremnika.
NN 54/1999 • 5) Stavak 4. ovog članka ne mora biti primijenjen za nadzemne spremnike do 2.000 litara.
NN 54/1999 • 1) Uređaji koji međusobno povezuju više spremnika moraju biti tako izvedeni da pomicanje jednog spremnika ne može ugroziti ostale spremnike.
LINK - PREGLED SVIH FINANCIJSKIH I POSLOVNIH TEMA, INTERNET USLUGE
NN 54/1999 • 1) Svaki spremnik mora biti opremljen barem s jednim otvorom za ulaženje ili jednim otvorom za promatranje.
NN 54/1999 • 1) Nadzemni i podzemni spremnici moraju biti opremljeni jednim ulaznim otvorom.
NN 54/1999 • 2) Nazivna širina ulaznog otvora mora biti najmanje 500 mm, a kod ulaznih otvora s visinom ulaznog nastavka preko 250 mm nazivna širina ulaznog otvora mora biti najmanje 600 mm.
NN 54/1999 • 2) Nutarnja svijetla širina (promjer) otvora za promatranje mora iznositi najmanje 120 mm.
NN 54/1999 • 3) Kod obujma omotača spremnika do 3 m, jedan otvor za promatranje je dovoljan.
NN 54/1999 • 2) Ako spremnik počiva na podlozi odnosno temelju onda mora ravnomjerno nalijegati na podlogu odnosno temelj tako da ležište spremnika nema nikakvih neravnina, a potpore se moraju tako oblikovati da nema niti linijskih niti točkastih opterećenja.
NN 54/1999 • 3) Ako spremnik počiva na konstrukciji (beton, cigla, čelik), onda konstrukcija mora izdržati puno opterećenje i glede stabilnosti i čvrstoće ispunjavati uvjete graditeljskih propisa, a nosivi dio konstrukcije zadovoljavati uvjete klase vatrootpornosti najmanje F 30 prema HRN DIN 4102.