NN 81/2002 • 3) Otpor zamke je zbroj otpora strujne zamke, a tvore ga otpor izvora struje, otpor faznog vodiča od jednog pola izvora do mjernog mjesta te otpor povratnog voda (npr. zaštitnoga voda, uzemljivača i zemlje, ili drugoga faznog vodiča) od mjernog mjesta do drugog pola izvora struje.
NN 81/2002 • 5) Apsolutna pogreška je razlika koja se dobiva kad se od izmjerene vrijednosti neke veličine oduzme njezina prava vrijednost, odnosno vrijednost utvrđena odgovarajućim etalonima i postupcima.
NN 81/2002 • 6) Dogovorna vrijednost je vrijednost na koju se dovode pogreške mjerila da bi se odredila njegova točnost; to je mjerna vrijednost, odnosno vrijednost što je pokazuje mjerilo pri mjerenju.
NN 81/2002 • 7) Pogreška u postocima dogovorne vrijednosti je količnik apsolutne pogreške i dogovorne vrijednosti definirane u točki 6) ovoga članka, pomnožen sa 100.
NN 81/2002 • 9) Promjena je razlika između dviju izmjerenih vrijednosti iste mjerene veličine kad jedna od utjecajnih veličina dobiva uzastopce dvije različite i utvrđene vrijednosti.
NN 81/2002 • 10) Promjena u postocima dogovorne vrijednosti je količnik promjene i dogovorne vrijednosti definirane u točki 6) ovoga članka, pomnožen sa 100.
NN 81/2002 • 11) Uporabna pogreška je proračunata postotna pogreška u uvjetima nazivne uporabe, odnosno u uvjetima koji odgovaraju nazivnim područjima uporabe za utjecajne veličine, a izračunava se formulom.
LINK - PREGLED SVIH FINANCIJSKIH I POSLOVNIH TEMA, INTERNET USLUGE
NN 81/2002 • P2 – promjena zbog napona, u postocima dogovorne vrijednosti,
NN 81/2002 • P3 – promjena zbog temperature okoline, u postocima dogovorne vrijednosti,
NN 81/2002 • P4 – promjena zbog faznog kuta impedencije zamke, u postocima dogovorne vrijednosti.
NN 81/2002 • Ako rezultat mjerenja ovisi o promjenama napona električne mreže, mora se naznačiti njegov utjecaj. Pokazivanje promjena napona električne mreže ugrađenim mjerilom smatra se dovoljnim, ako taj intrument jasno pokazuje promjene napona električne mreže u odnosu prema smanjenju napona zbog opterećivanja električne mreže ispitnim otpornikom.
NN 81/2002 • Ako nema mogućnosti da se pokaže utjecaj promjena napona električne mreže, potrebno je u uputi uz mjerilo upozoriti na tu pojavu i na način njezina otklanjanja.
NN 81/2002 • Ako se mjerilo ošteti zbog nestručnog priključenja na električnu mrežu za koju je predviđeno, naprimjer zbog preopterećenja ili pogrešnog priključenja vodiča, ne smiju biti ugroženi korisnici ni okolica mjerila.
NN 81/2002 • Ako mjerilo postane privremeno neupotrebljivo, odnosno prestane funkcionirati (npr. zbog aktiviranja zaštitne sklopke mjerila), to se mora na uočljiv način signalizirati.