NN 98/2004 • 3. prostoriju za pripremu lančane reakcije polimerazom ( u daljnjem tekstu: PCR), površine najmanje 6 m2 sa kabinetom za rad u sterilnim uvjetima te sa zasebnim sustavom za ventilaciju i klimatizaciju;
NN 98/2004 • 5. prostoriju za zaprimanje uzoraka u obradu, najmanje površine 10 m2, sa sustavom za ventilaciju i klimatizaciju;
NN 98/2004 • 7. pretprostor za čuvanje radne odjeće i obuće u uvjetima dekontaminacije;
NN 98/2004 • Prostorije iz stavka 1. točke 1. – 8. ovoga Pravilnika moraju činiti funkcionalnu cjelinu.
NN 98/2004 • Pretprostor iz stavka 1. točke 7. ovoga članka mora biti povezan sa prostorijom iz točke 5. ovoga članka.
NN 98/2004 • Prostorije iz članka 2. ovoga Pravilnika moraju imati osiguranu toplu, hladnu i demineraliziranu vodu, električnu instalaciju te umreženje za osobno računalo.
NN 98/2004 • Podovi, zidovi i strop prostorija moraju biti izvedeni na način da je osigurana hidro i toplinska izolacija.
LINK - PREGLED SVIH FINANCIJSKIH I POSLOVNIH TEMA, INTERNET USLUGE
NN 98/2004 • Zidovi prostorija moraju biti glatkih i ravnih površina, izrađeni od materijala otpornog na nagrizajuće tvari, koji omogućava lako pranje i održavanje.
NN 98/2004 • Ventilacija prostorija iz članka 2. stavka 1. ovoga članka mora biti u zatvorenom sustavu.
NN 98/2004 • U prostorijama iz stavka 1. ovoga članka mora biti osigurana konstantna temperatura ljeti i zimi (19–22 oC).
NN 98/2004 • Prostorije iz članka 2. stavka 1. točke 4. ovoga Pravilnika moraju imati osigurano ubacivanje čistog zraka preko HEPA filtera – očekivana klasa zraka praznog prostora jest C ili 100 000 te održavanje negativnog tlaka od cca 20 Pa u odnosu na atmosferski ili kabinet za rad u sterilnim uvjetima.
NN 98/2004 • Laboratorij iz članka 2. ovoga Pravilnika može raditi s modificiranim živim organizmima samo ako ima razinu zaštite i mjere sigurnosti sukladno posebnom propisu.
NN 98/2004 • – uređaj za lančanu reakciju polimeraze u stvarnom vremenu (real time PCR)
NN 98/2004 • – centrifugu s relativnom minimalnom centrifugalnom silom (rcf) 15000 x g;