NN 149/2004 • 5.5.13.5. Nakon isteka mjernog perioda od 15 minuta, očita se u digitalnom obliku zabilježen iznos snage.
NN 149/2004 • 5.5.13.7. Vlastita postotna pogreška pokazivala najveće vrijednosti snage ne ovisi o pogrešci osnovnog brojila pa se izračunava iz izraza:
NN 149/2004 • Pi – izmjerena snaga koju pokazuje pokazivalo najveće snage u kW nakon isteka mjernog perioda tm
NN 149/2004 • P – stalna snaga (dogovorena stalna vrijednost snage) u kW, kojom je brojilo bilo opterećeno za vrijeme mjernog perioda tm.
NN 149/2004 • pb – postotna pogreška mjerenja brojila pri opterećenju pri kojoj se ispituje pokazivalo najveće vrijednosti snage
NN 149/2004 • 5.5.13.8. Vrijednost stalne snage izračunava se iz izraza:
NN 149/2004 • I – struja kojom se tijekom ispitivanja opterećuje brojilo (Ib ili In) u amperima
LINK - PREGLED SVIH FINANCIJSKIH I POSLOVNIH USLUGA, INTERNET USLUGE
NN 149/2004 • 5.5.13.10. Gornja granica mjernog opsega približno odgovara najvećoj snazi kojom se brojilo može opteretiti, a donja granica mjernog opsega iznosi 20% najveće vrijednosti ljestvice.
NN 149/2004 • 5.5.13.11. Ispitivanje pogreške mjerenja pokazivala najveće vrijednosti snage indukcijskog brojila
NN 149/2004 • 5.5.13.13. Prije početka ispitivanja, kazaljaka pokazivala najveće snage mora se otkloniti naprijed iz 0-tog položaja toliko da za 90 % vremena uključenja kvačilo ne pomiče kazaljku, a ostatak vremena kvačilo je mora zahvatiti i pomicati iznad ljestvice za pokazivanje najviše vrijednosti snage.
NN 149/2004 • 5.5.13.15. Nakon isteka mjernog perioda od 15 minuta, očita se snaga koju pokazuje kazaljka na ljestvici pokazivala najveće vrijednosti snage ili se očita u digitalnom obliku zabilježen iznos snage. Postotna pogreška mjerenja najveće vrijednosti snage izračunava se iz izraza:
NN 149/2004 • Pi – izmjerena snaga koju pokazuje pokazivalo najveće snage u kW nakon isteka vremena uključenja (tu)
NN 149/2004 • Pmd – snaga kWh koja odgovara mjernom dometu (najvećoj vrijednosti na ljestvici)
NN 149/2004 • pb – postotna pogreška mjerenja brojila pri opterećenju pri kojoj se ispituje pokazivalo najveće vrijednosti snage.