PREGLED SVIH FINANCIJSKIH I POSLOVNIH TEMA, INTERNET USLUGE
PREGLED PRAVNE REGULATIVE - AŽURIRANO
Brzi pregled sadržaja propisa. Projekt je nastao za potrebe poslovnih ljudi koji kontinuirano prate pravnu regulativu kako bi se
informirali da li je objavljen neki novi propis koji se odnosi na njihovu djelatnost.
Radi brzog pregleda, na ovim stranicama nalazi se sažetak sadržaja, a klikom na link može se pregledati originalni izvor i cijeli sadržaj.
NN 22/2003 • U prostorijama laboratorija mora se održavati temperatura od 23° C ± 5° C i relativna vlažnost zraka 55% ± 15%.
NN 22/2003 • Oprema za ispitivanje mjernih transformatora sastoji se od:
NN 22/2003 • 1) uređaja za generiranje odgovarajućih struja odnosno napona
NN 22/2003 • Uređaji za generiranje struja i napona sastoje se od strujnih odnosno naponskih izvora napajanja, a za ispitivanja kod kojih se napaja primarni namotaj ispitivanoga mjernog transformatora još i od ispitnog transformatora koji mora biti izrađen za odgovarajuće struje odnosno napone.
NN 22/2003 • Krivulja napona napajanja mreže odnosno generatora mora biti sinusoidna, a njezino najviše odstupanje ne smije biti veće od 5%.
NN 22/2003 • Frekvencija strujnog odnosno naponskog izvora kod ispitivanja mora biti konstantna, a najveća odstupanja ne smiju biti veća od 1%.
NN 22/2003 • Primarni i sekundarni namotaji ispitnog transformatora moraju biti tako međusobno izolirani da je moguće uzemljiti sekundarnu stranu.
LINK - PREGLED SVIH FINANCIJSKIH I POSLOVNIH TEMA, INTERNET USLUGE
NN 22/2003 • Uređaji za postavljanje struja odnosno napona moraju omogućiti neprekidno i sigurno postavljanje zadanih vrijednosti tako postupno da se propisane struje odnosno naponi mogu mijenjati u koracima od najviše 0,2% od propisane najviše ispitne vrijednosti.
NN 22/2003 • Uređaji za mjerenje pogrešaka mjernih transformatora moraju omogućiti određivanje strujne pogreške pi i fazne pogreške di, odnosno naponske pogreške pu i fazne pogreške du strujnog odnosno naponskoga mjernog transformatora.
NN 22/2003 • Najveće odstupanje otpornika ili otpornih djelila napona, čije pogreške punim iznosom ulaze u rezultat mjerenja, od stvarne vrijednosti kod mjerenja pogrešaka mjernih transformatora ne smije biti veće od ± 0,03%.
NN 22/2003 • Ako se za određivanje fazne pogreške upotrebljavaju kondenzatori, tada njihovo odstupanje od stvarne vrijednosti ne smije biti veće od:
NN 22/2003 • Za ispitivanje strujnih mjernih transformatora mogu se upotrebljavati:
NN 22/2003 • 3) kapacitivno etalonsko djelilo napona za napone iznad 35 kV.
NN 22/2003 • Kod stvarnog tereta i nazivne frekvencije u području od 0,05 Indo 2 In, strujna pogreška etalonskoga strujnog transformatora ne smije biti veća od 0,05%, a fazna pogreška veća od % 3'.