Brzi pregled sadržaja propisa. Projekt je nastao za potrebe poslovnih ljudi koji kontinuirano prate pravnu regulativu kako bi se informirali da li je objavljen neki novi propis koji se odnosi na njihovu djelatnost. Radi brzog pregleda, na ovim stranicama nalazi se sažetak sadržaja, a klikom na link može se pregledati originalni izvor i cijeli sadržaj.
web-dijelovi-brojila-koji-i-miph NN 55/2002

• 2) kod trofaznih brojila, pri redoslijedu faza koji je naznačen u shemi veza, naponi i struje moraju biti uravnoteženi, a odstupanja ne smiju premašiti vrijednosti dane u tablici 10.


Stranica 2002-05-55-1033 NN 55/2002

• Napon između faze i nule ili između bilo koje dvije faze ne smije odstupat± 0,5 %± 1 %± 1 %± 1 %


Internet NN 55/2002

• Struja ne smije odstupati od odgovarajuće srednje struje više od± 1 %± 2 %± 2 %± 2 %


Internet stranice NN 55/2002

• Fazni stav struje prema odgovarajućem naponu između faze i nule ne smije pri 20202020


Internet stranice NN 55/2002
• FrekvencijaReferentna frekvencija± 0,2 %± 0,3 %± 0,5 %± 0,5 %

Internet stranice NN 55/2002
• Oblik valovaSinusni napon i sinusuna strujaFaktor izobličenja manji od:5 %

Internet stranice NN 55/2002 • Magnetna indukcija stranog0 (nula)Vrijednost indukcije koja ne uzrokuje varijaciju
LINK - PREGLED SVIH FINANCIJSKIH I POSLOVNIH TEMA, INTERNET USLUGE Pregled
Informacije NN 55/2002 • – najmanje četiri sata prije ispitivanja brojila razreda točnosti 0,5
Poslovne stranice NN 55/2002 • – najmanje dva sata prije ispitivanja brojila razreda točnosti 1
Pregledi NN 55/2002 • – najmanje jedan sat prije ispitivanja brojila razreda točnosti 2 i brojila reaktivne energije razreda točnosti 3.
Glasnik NN 55/2002 • 5) ispitivanje brojila reaktivne energije obavlja se pri induktivnom ili kapacitivnom opterećenju, ovisno o namjeni brojila.
Novo NN 55/2002 • * Ako je ispitivanje obavljeno na temperaturi koja se razlikuje od referentne temperature, rezultat se ispravlja primjenom određenoga temperaturnog koeficijenta brojila.
Poslovi NN 55/2002 • – referentni rub (npr. donji rub priključnice), ili referentna crta obilježena na brojilu, vodoravna.
Poticaji NN 55/2002 • Kod otvorenoga strujnog kruga brojila, rotor brojila ne smije napraviti pun okret za sve napone između 80 % (najmanjeg) i 110 % (najvećeg) referentnog napona.