NN 55/2002 • 2) kod trofaznih brojila, pri redoslijedu faza koji je naznačen u shemi veza, naponi i struje moraju biti uravnoteženi, a odstupanja ne smiju premašiti vrijednosti dane u tablici 10.
NN 55/2002 • Napon između faze i nule ili između bilo koje dvije faze ne smije odstupat± 0,5 %± 1 %± 1 %± 1 %
NN 55/2002 • Struja ne smije odstupati od odgovarajuće srednje struje više od± 1 %± 2 %± 2 %± 2 %
NN 55/2002 • Fazni stav struje prema odgovarajućem naponu između faze i nule ne smije pri 20202020
NN 55/2002 • FrekvencijaReferentna frekvencija± 0,2 %± 0,3 %± 0,5 %± 0,5 %
NN 55/2002 • Oblik valovaSinusni napon i sinusuna strujaFaktor izobličenja manji od:5 %
NN 55/2002 • Magnetna indukcija stranog0 (nula)Vrijednost indukcije koja ne uzrokuje varijaciju
LINK - PREGLED SVIH FINANCIJSKIH I POSLOVNIH TEMA, INTERNET USLUGE
NN 55/2002 • – najmanje četiri sata prije ispitivanja brojila razreda točnosti 0,5
NN 55/2002 • – najmanje dva sata prije ispitivanja brojila razreda točnosti 1
NN 55/2002 • – najmanje jedan sat prije ispitivanja brojila razreda točnosti 2 i brojila reaktivne energije razreda točnosti 3.
NN 55/2002 • 5) ispitivanje brojila reaktivne energije obavlja se pri induktivnom ili kapacitivnom opterećenju, ovisno o namjeni brojila.
NN 55/2002 • * Ako je ispitivanje obavljeno na temperaturi koja se razlikuje od referentne temperature, rezultat se ispravlja primjenom određenoga temperaturnog koeficijenta brojila.
NN 55/2002 • – referentni rub (npr. donji rub priključnice), ili referentna crta obilježena na brojilu, vodoravna.
NN 55/2002 • Kod otvorenoga strujnog kruga brojila, rotor brojila ne smije napraviti pun okret za sve napone između 80 % (najmanjeg) i 110 % (najvećeg) referentnog napona.