NN 42/1995 • 1) Za naponska područja od -20% do -10% i od + 10% do + 15% granice pronijene postotne pogreške trostruke su vrijednosti navedene u tablici. Ispod 0,8 U pogreška brojila može se kretati izmedu + 100% i -100%.
NN 42/1995 • 3) Višefazna će brojila mjeriti i registrirati promjene postotne pogreške unutar granica navedenih u tablici ako su u prekidu jedna ili đvije faze trofazne mreže.
NN 42/1995 • 4) Ovo ispitivanje se ne primjenjuje na brojila za priključak preko mjernih transformatora.
NN 42/1995 • 5) Stalna magnetska indukcija može se postići uporabom elektromagneta napajanog istosmjernom strujom. To će se magnetsko polje primijeniti na sve dostupne površine brojila kad je ono montirano za normalnu uporabu. Vrijednost magnetomotorne sile koju treba primijeniti bit će 100 amperzavoja.
NN 42/1995 • 7) Ispitivanje će se provesti prema IEC 801-3, a uz ove uvjete:
NN 42/1995 • 8) Kad je u kućišta brojila takav se pribor napaja povremeno, npr. elektromagnet višetarifnog registra.
NN 42/1995 • Poželjno je obilježiti paključak za pomoćni uredaj (pomoćne uredaje) kako bi se označila točna metoda priključenja. Ako se ti priključci ostvaruju pomoću utikača i utičnica, oni su međusobno nezamjenjivi.
LINK - PREGLED SVIH FINANCIJSKIH I POSLOVNIH TEMA, INTERNET USLUGE
NN 42/1995 • 2) brojilo za izravni priključak mora izdržati kratkotrajnu veliku struju 30 Imax tijekom jednoga, poluperioda pri nazivnoj učestalosti;
NN 42/1995 • 3) brojilo za priključak prcko strujnoga transformatora tijekom 0,5 s mora podnijeti struju jednaku 20 puta najveća struja;
NN 42/1995 • 4) brojilo se mora vratiti na početnu temperaturu s naponskim krugovima napajanim jedan sat referentnim naponom budući da je prije toga bilo izloženo ispitivanju propisanom u točki 2), odnosno točki 3) ovoga članka;
NN 42/1995 • 1) pri otvorenim strujnim krugovima naponski krugovi moraju biti priključeni na referentni napon najmanje 2 sata za brojilo razreda točnosti I i 1 sat za brojilo razreda točnosti 2;
NN 42/1995 • 2) brojilo se optereti najvećom strujom pri faktoru snage jednakom jedan, a pogreška brojila se određuje neposredno nakon opterećenja;
NN 42/1995 • 4) isto će se išpitivanje provesti uz faktor snage jednak 0,5 ind.
NN 42/1995 • Promjena pogreške uzrokovana vlastitim grijanjem ne smije prelaziti vrijednosti navedene u ovoj tablici