PREGLED SVIH FINANCIJSKIH I POSLOVNIH TEMA, INTERNET USLUGE
PREGLED PRAVNE REGULATIVE - AŽURIRANO
Brzi pregled sadržaja propisa. Projekt je nastao za potrebe poslovnih ljudi koji kontinuirano prate pravnu regulativu kako bi se
informirali da li je objavljen neki novi propis koji se odnosi na njihovu djelatnost.
Radi brzog pregleda, na ovim stranicama nalazi se sažetak sadržaja, a klikom na link može se pregledati originalni izvor i cijeli sadržaj.
NN 35/2001 • Laboratorij mora imati najmanje jednog radnika koji obavlja poslove servisiranja i pripremanja vodomjera za ovjeravanje i koji je stalno zaposlen u laboratoriju.
NN 35/2001 • Radnik iz stavka 1. ovog članka mora poznavati propise kojima su utvrđeni postupci i metode ispitivanja vodomjera.
NN 35/2001 • Laboratorij mora imati radnu prostoriju za ispitivanje vodomjera koja mora zadovoljavati ove uvjete:
NN 35/2001 • 1. mora biti čista, suha i dovoljno prostrana za neometano ovjeravanje vodomjera te izgrađena u skladu s propisanim tehničkim normativima
NN 35/2001 • 5. mora biti visoka toliko da je njezin strop najmanje 1,5 m iznad vrha najviše etalonske mjerne posude uređaja za ispitivanje vodomjera (ako je uređaj za ispitivanje vodomjera takav da se njime ispituju vodomjeri volumetrijskom metodom)
NN 35/2001 • 6. mora imati najmanje jedan stol i jednu stolicu za radnika
NN 35/2001 • Temperatura zraka u radnoj prostoriji za ispitivanje vodomjera mora biti za vrijeme ispitivanja vodomjera u granicama od 15 oC do 25 oC.
LINK - PREGLED SVIH FINANCIJSKIH I POSLOVNIH TEMA, INTERNET USLUGE
NN 35/2001 • Zidovi prostorije za ispitivanje vodomjera moraju biti obloženi keramičkim pločicama ili obojeni masnom bojom do visine 1,5 m od poda.
NN 35/2001 • Pod prostorije za ispitivanje vodomjera mora biti obložen keramičkim pločicama ili vinaz-pločicama s padom prema odvodnom otvoru za otpadnu vodu.
NN 35/2001 • Na podu prostorije za ispitivanje vodomjera, oko uređaja za ispitivanje vodomjera, moraju biti drvene rešetke ili gumene šupljikave podne prostirke.
NN 35/2001 • U prostoriji za ispitivanje vodomjera može biti bilo kakav sustav opskrbe vodom, ali ako radi više krugova ispitivanja vodomjera, ne smije biti međusobnih smetnja koje bi bile u suprotnosti sa zahtjevima propisanim u člancima 16. i 17. ovoga pravilnika i tehničkim zahtjevima proizvođača uređaja za ispitivanje vodomjera.
NN 35/2001 • Sustav opskrbe vode mora biti takav da nema oscilacija tlaka na dovodu vode u uređaj za ispitivanje vodomjera te da tlak vode na dovodu vode u uređaj za ispitivanje vodomjera nije manji od 4 bar.
NN 35/2001 • Odvod vode mora biti takav da može istodobno prihvatiti svu količinu vode iz mjerne posude, bez začepljivanja ili usporavanja odvođenja.
NN 35/2001 • U prostoriji za ispitivanje vodomjera mogu se obavljati samo poslovi ispitivanja i ovjeravanja vodomjera.