NN 41/1991 • 19.Uređaj za nadzor I upravljanje (dojavna centrala) mora biti postavljen uza zid u prostoriji upravljanja I informatike u blizini izlaznih vrata.
NN 41/1991 • AKU-baterije su isključivo namijenjene za rad sustava automatskog otkrivanja I javljanja požara, a trebaju biti smještene u zajednički prostor s ostalim AKU-baterijama za vlastite potrebe postrojenja.Vodovi koji služe za napajanje sustava automatskog otkr
NN 41/1991 • 20. Dojavna centrala mora preko sustava daljinskog vođenja biti povezana s centrom daljinskog upravljanja I nadzora. Ako se koriste vodovi za automatsko prenošenje signala s dojavne centrale, isti moraju biti nadzirani da bi se pravodobno uočio kvar.
NN 41/1991 • SIGNALI KOJI SE PRENOSE U CENTAR DALJ INSKOG UPRAVLJANJA I NADZORA
NN 41/1991 • Svjetlosna signalizacija požarnog alarma u centru daljinskog upravljanja i nadzora mora ostati uključena cijelo vrijeme dok postoji uzrok prorade, a zvučna signalizacija se nakon uočavanja može ugasiti.
NN 41/1991 • Zvučna i svjetlosna signalizacija mora biti prepoznatljiva i uočljiva.
NN 41/1991 • 21. Sustav automatskog otkrivanja i javljanja požara mora biti projektiran, montiran i održavan prema preporukama proizvodača i zakonskim propisima, tehničkim normativima te standardima koji su na snazi.
LINK - PREGLED SVIH FINANCIJSKIH I POSLOVNIH TEMA, INTERNET USLUGE
NN 41/1991 • Ako korisnik objekta zahtijeva, dojavna centrala treba omogućiti automatsko zaustavljanje agregata i iskapčanje prekidača preko kojeg se mjesto kvara (havarije) napaja električnom energijom.
NN 41/1991 • 22. Svakako, iako samo djelomično, isključenje sustava automatskog otkrivanja i javljanja požara i stabilnog sustava za gašenje požara dopušteno je na osnovi pismenog naloga odgovornog rukovoditelja ili osobe koju je on ovlastio. Pismeni nalog, pored ostalog, mora imati navedeno vrijeme ponovnog ukapčanja. Kopiju pismenog naloga mora imati osoblje u centru daljinskog upravljanja i nadzora.
NN 41/1991 • Za svaki sustav automatskog otkrivanja i javljanja požara mora se voditi revizijska knjiga s odgovarajućom shemom rada sustava.
NN 41/1991 • 24. Svi izlazni putovi moraju biti osvijetljeni paničnim osvjetljenjem s najmanje 1 lux, mjereno 0,8 m od ravnine poda. Iznimno prostori u kojima se nalaze uređaji za upravljanje i nadzor u slučaju rada s posadom u prijelaznom razdoblju dok se elektroenergetsko postrojenje ne privede sustavu daljinskog vođenja i nadziranja, moraju biti osvijetljeni pomoćnim osvjetljenjem s najmanje 15 luxa, mjereno 0,8 m od ravnine poda.
NN 41/1991 • 25. Svjetiljke sigurnosne rasvjete mogu se napajati iz slijedećih izvora:
NN 41/1991 • Svjetiljke sigurnosne rasvjete moraju biti trajno povezane u strujne krugove (pomoćna rasvjeta). Sklopka za uklop rasvjete cijele zgrade ili posebnih prostora mora biti na unutarnjoj strani u blizini glavnih ulaznih vrata u zgradu ili posebne prostore. Sklopka mora istodobno upravljati sa sigurnosnom i općom rasvjetom.
NN 41/1991 • 27. Svaka svjetiljka sigurnosne rasvjete mora na posebnoj crvenoj pločici ili naljepnici imati označen broj strujnog kruga i redni broj u strujnom krugu (takva naljepnica može se nalaziti u samoj svjetiljci ako je prozirno zaštitno staklo). Sigurnosna rasvjeta mora biti projektirana i izvedena u skladu s važećim propisima i uputama proizvođača svjetiljki.