NN 11/2003 • Pod u radnoj prostoriji mora biti vodoravan, tako da se omogući okomit položaj indukcijskih brojila koja su za vrijeme pregleda postavljena na pokretne stalke.
NN 11/2003 • Termometar kojim se mjeri temperatura iz stavka 1. ovog članka mora imati podjelu ljestvice od najmanje 0,5 °C.
NN 11/2003 • Relativna vlažnost zraka u radnoj prostoriji mora biti u granicama od 40% do 70%, a mjeri se higrometrima s podjelom ljestvice od najmanje 5%.
NN 11/2003 • Termometri i higrometri moraju biti postavljeni na zid radne prostorije tako da od zida budu udaljeni 15 cm do 20 cm, na visini 150 cm do 170 cm iznad poda.
NN 11/2003 • Kontrolni uređaji i mjerila za ispitivanje brojila moraju omogućiti ispitivanje brojila primjenom mjerne metode:
NN 11/2003 • Kontrolni uređaji i mjerila za ispitivanje brojila iz članka 12. točka 1. ovoga pravilnika moraju biti ovjereni, a kontrolni instrumenti iz točke 2. istoga članka moraju biti umjereni.
NN 11/2003 • Stalci za postavljanje brojila moraju omogućiti postavljanje brojila u okomit položaj.
LINK - PREGLED SVIH FINANCIJSKIH I POSLOVNIH TEMA, INTERNET USLUGE
NN 11/2003 • 1. 0,1% nazivne vrijednosti napona brojila – kad su na stalku postavljena brojila radne električne energije razreda točnosti 2 i brojila jalove električne energije razreda točnosti 2 i 3
NN 11/2003 • 2. 0,015 V nazivne vrijednosti napona brojila – kad su na stalku postavljena brojila radne električne energije razreda točnosti 0,2 S; 0,5 S; 05 i 1.
NN 11/2003 • Magnetska indukcija stranog podrijetla na bilo kojem mjernom mjestu na stalku za postavljanje brojila ne smije imati vrijednost veću od 0,05 mT.
NN 11/2003 • Granice dopuštenih pogrešaka mehaničkih sekundomjera ne smiju premašiti vrijednost najmanjeg podjeljka uvećanu za 1/2000 dio ispitnoga međuvremena.
NN 11/2003 • Za mjerenje vremena i brojenje okretaja rotora i izlaznih impulsa pri pregledu brojila radne električne energije razreda točnosti 0,2 S; 0,5 S; 05 i 1 mogu se upotrebljavati samo elektronički sekundomjeri čije su granice dopuštene relativne pogreške manje od ±10–4, a mjerno područje brojača mora pokrivati najmanje od 1 do 100 impulsa.
NN 11/2003 • Naprave za pokazivanje pogrešaka brojila mogu biti povezane s posebnim kontrolnim brojilom ili s elektroničkim sekundomjerom.
NN 11/2003 • Naprave za pokazivanje pogrešaka brojila, pri pregledu brojila svih vrsta i razreda točnosti, ne smiju imati pogrešku veću od ±0,01%.