PREGLED SVIH FINANCIJSKIH I POSLOVNIH TEMA, INTERNET USLUGE Pregled usluga

PREGLED PRAVNE REGULATIVE - AŽURIRANO
Brzi pregled sadržaja propisa. Projekt je nastao za potrebe poslovnih ljudi koji kontinuirano prate pravnu regulativu kako bi se informirali da li je objavljen neki novi propis koji se odnosi na njihovu djelatnost. Radi brzog pregleda, na ovim stranicama nalazi se sažetak sadržaja, a klikom na link može se pregledati originalni izvor i cijeli sadržaj.
web-uklopni-sat-mora-zadovoljiti-tavp NN 42/1995

• Uklopni sat je izveden tako da elektromagnetske smetnje preko voderija ili isijavanja, kao ni elektrostatičko izbijanje, ne oštete uklopni sat niti da bitno na njega utiču.


Stranica 1995-06-42-836 NN 42/1995

• Uklopni sat zadržava odgovarajuća dielektrička svojstva pri normalnim uvjetima primjene, uzimajući u obzir atmosferske utjecaje i različite napone kojima je izložen pri normalnim uvjetima uporabe.


Internet NN 42/1995

• Ako drugačije nije specificirano, normalni uvjeti za ispitivanje izolacije jesu okolna temperatura od 15C do 25 C, relativna vlažnost od 45% do 75% i atmosferski tlak od 86 kPa do 106 kPa. Ispitivanje se provodi udarnim naponom oblika 1,2/50 s tjemene vrijednosti 6 kV tijekom 1 min, prvo s deset udara jednoga polariteta, a zatim s deset udara drugoga polariteta izmedu:


Internet stranice NN 42/1995

• a) kratko spojenih svih stezaljki i priključka za uzemljenje


Internet stranice NN 42/1995
• Pri ispitivanju tipa uklopnih satova potrebno je učiniti ova ispitivanja mehaničkih zahtjeva i klimatskih utjecaja:

Internet stranice NN 42/1995
• - ispitivanje ciklusom vlažne topline. Ispitivanja se obavljaju prema IEC 1038.

Internet stranice NN 42/1995 • Stezaljke uklopnog sata, ako su grupirane u priključnicu, a nisu zaštićene na neki drugi način, imaju poseban poklopac koji se može osigurati žigom neovisno o poklopcu uklopnog sata. Poklopac stezaljki poklapa same stezaljke, vijke za pričvršćenje vodiča i, ako drugačije nije određeno, potrebnu dužinu vanjških vodiča i njihovu izolaciju tako da onemogućuje vanjske zahvate kojima bi se preko stezaljki moglo utjecati na rad uklopnog sata.
LINK - PREGLED SVIH FINANCIJSKIH I POSLOVNIH TEMA, INTERNET USLUGE Pregled
Informacije NN 42/1995 • 4) serijski broj i godina proizvodnje; uklopni se sat mora moći identificirati i bez poklopca po svom serijskom broju;
Poslovne stranice NN 42/1995 • 9) vrijeme integracije sklopke pokazivača najveće vrijednosti i vrijeme zadržavanja ili, ako je namjestivo, područje namještanja
Pregledi NN 42/1995 • 12) najveća trajna ukupna struja izlaznog elementa (ako je ta vrijednost manja od zbroja nazivnih isklopnih struja svih izlaznih sklopki uklopnog sata)
Glasnik NN 42/1995 • 15) na svakom uklopnom satu mora neizbrisivo biti označena shema spoja; ako su stezaljke uklopnog sata označene, te oznake se moraju vidjeti na shemi.
Novo NN 42/1995 • Na dan stupanja na snagu ovoga pravilnika prestaje važiti Pravilnik o metrološkim uvjetima za uklopne satove ("Narodne novine", br. 53/91)
Poslovi NN 42/1995 • Temeljem članka 22. Zakona o mjeriteljskoj djelatnosti ("Narodne novine", br. Il/94) ravnatelj Državnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo donosi