PREGLED SVIH FINANCIJSKIH I POSLOVNIH TEMA, INTERNET USLUGE
PREGLED PRAVNE REGULATIVE - AŽURIRANO
Brzi pregled sadržaja propisa. Projekt je nastao za potrebe poslovnih ljudi koji kontinuirano prate pravnu regulativu kako bi se
informirali da li je objavljen neki novi propis koji se odnosi na njihovu djelatnost.
Radi brzog pregleda, na ovim stranicama nalazi se sažetak sadržaja, a klikom na link može se pregledati originalni izvor i cijeli sadržaj.
NN 55/2002 • Srednji temperaturni koeficijent mora se određivati za temperaturni opseg od 20 °C, pri čemu se pogreške brojila moraju određivati za temperaturu 10 °C višu i 10 °C nižu od temperature za koju se određuje srednji temperaturni koeficijent.
NN 55/2002 • Varijacije pogreške uzrokovane promjenom ostalih utjecajnih veličina navedene su u tablici 5.
NN 55/2002 • Struja koja stvara magnetsku indukciju stranog podrijetla mora biti jednake frekvencije kao i napon priključen na brojilo.
NN 55/2002 • Varijacija pogreške uzrokovana magnetskom indukcijom stranog podrijetla mora biti određena pod najnepovoljnijim faznim stavom i smjerom magnetske indukcije.
NN 55/2002 • Kod višefaznih brojila naponski krugovi moraju biti vezani paralelno, a strujni krugovi serijski.
NN 55/2002 • 1. ispitni krug za ispitivanje kratkotrajnih strujnih preopterećenja mora biti bez induktivnosti.
NN 55/2002 • 2. brojila moraju izdržati struju čija je vrijednost 12 puta veća od vrijednosti nazivne struje In u trajanju 0,5 s.
LINK - PREGLED SVIH FINANCIJSKIH I POSLOVNIH TEMA, INTERNET USLUGE
NN 55/2002 • 4. nakon ispitivanja varijacija pogreške pri nazivnoj struji i faktoru snage 1, ne smije imati vrijednost veću od 0,5%.
NN 55/2002 • 1. pri otvorenim strujnim krugovima, naponski krugovi moraju biti priključeni na referentni napon najmanje jedan sat prije početka ispitivanja.
NN 55/2002 • 2. brojila se moraju opteretiti najvećom strujom koja odgovara vrijednosti nazivne trajne toplinske struje transformatora pri faktoru snage 1, pri čemu se, neposredno nakon opterećenja, odredi pogreška brojila. Ispitivanje mora trajati jedan sat.
NN 55/2002 • Pogreške uzrokovane vlastitim zagrijavanjem ne smiju varirati preko vrijednosti navedenih u tablici 6.
NN 55/2002 • Utjecaji smetnji ispituju se pri mjernim i pomoćnim krugovima brojila priključenima na referentni napon i pri otvorenim strujnim krugovima.
NN 55/2002 • Brojilo mora na vidljivome mjestu imati natpisnu pločicu na kojoj su jasno vidljivi, čitljivi i, kod normalnih uvjeta uporabe, neizbrisivi natpisi i oznake.
NN 55/2002 • 1. oznake mjerne jedinice na pločici brojčanika ili među osnovnim podacima brojila s »kWh« ili »MWh«.