NN 79/2005 • – za prozore i balkonska vrata prema HRN EN ISO 10077-1:2002, ili prema tehničkim specifikacijama za proizvode, odnosno mjerenjem prema HRN EN ISO 12567-1:2002;
NN 79/2005 • (2) U proračunu koeficijenta prolaska topline, U [W/(m2·K)], kod podova na tlu i krovova u obzir se uzimaju samo slojevi koji su sa strane prostorije do sloja hidroizolacije.
NN 79/2005 • (3) Iznimno, odredba stavka 2. ovoga članka ne primjenjuje se u slučaju sustava obrnutog krova na toplinsko-izolacijski sloj i na perimetarsku toplinsku izolaciju (vanjska toplinska izolacija dijela zgrade koji je u dodiru s tlom) koja ne leži u podzemnoj vodi kada su oni od od ekstrudiranog polistirena ili drugog odgovarajućeg materijala.
NN 79/2005 • (5) Podaci o ravnotežnom sadržaju vlage, u (kg/kg), i koeficijentima preračunavanja za ravnotežni sadržaj vlage za određene građevne materijale kod temperature zraka 23 °C i relativne vlažnosti zraka 80 % utvrđeni su u HRN EN ISO 12524:2002. Za neke građevne materijale podaci o ravnotežnom sadržaju vlage utvrđeni su u tablici 7. iz Priloga »C« ovoga Propisa, a faktori preračunavanja za ravnotežni sadržaj vlage, Fm (23 °C/80 %), u odnosu na vrijednost toplinske provodljivosti suhog materijala, utvrđeni su u tablici 8. iz istog Priloga ovoga Propisa.
NN 79/2005 • (2) U slučaju kada se griju oba dijela zgrade iz stavka 1. ovoga članka za koje se proračun radi odvojeno smatra se da kroz razdjelne plohe između tih dijelova zgrade ne prolazi toplina i njihova ploština se ne uzima u obzir kod izračunavanja oplošja grijanog dijela zgrade.
NN 79/2005 • (1) Ako se kuće u nizu (ili dvojne kuće) grade istovremeno, na njih se mogu primijeniti zahtjevi propisani ovim Propisom koji se odnose na jednu zgradu.
NN 79/2005 • (2) Ako se za kuće u nizu (ili dvojne kuće) proračun radi kao da se radi o posebnim zgradama, primjenjuje se odredba članka 33. stavka 2. ovoga Propisa na svaku zgradu posebno.
LINK - PREGLED SVIH FINANCIJSKIH I POSLOVNIH USLUGA, INTERNET USLUGE
NN 79/2005 • Ograničenje koeficijenta prolaska topline u slučaju površinskog grijanja
NN 79/2005 • U slučaju površinskog grijanja (npr. podno grijanje) koeficijent prolaska topline slojeva građevnog dijela, koji se nalaze između površine grijanja i vanjskog zraka, zemlje ili negrijanog dijela zgrade, ne smije biti veći od 0,35 W/(m2·K).
NN 79/2005 • Ako se zgrada izvodi prema tipskim projektima koji se primjenjuju na različitim lokacijama, kod proračuna dobitaka topline od sunčeva zračenja može se računati kao da su svi prozori te zgrade orijentirani prema istoku ili prema zapadu.
NN 79/2005 • Grijaće tijelo, koje dovodi toplinu u prostoriju, mora imati ugrađen uređaj za regulaciju topline (npr. termostatski ventil) kada je korisna površina prostorije veća od 6 m2.
NN 79/2005 • Pregrade prema povremeno korištenim prostorijama i prostorijama druge namjene
NN 79/2005 • (2) Odredba stavka 1. ovoga članka primjenjuje se i na razdjelne građevne dijelove između stambenih i nestambenih (poslovnih) prostorija u zgradama mješovite namjene.
NN 79/2005 • (1) Građevni dijelovi grijane zgrade, koji graniče s vanjskim zrakom ili negrijanim prostorijama projektiraju se i izvode tako da se spriječi nastajanje građevinske štete uslijed kondenzacije vodene pare koja difuzijom ulazi u građevni dio.