Brzi pregled sadržaja propisa. Projekt je nastao za potrebe poslovnih ljudi koji kontinuirano prate pravnu regulativu kako bi se informirali da li je objavljen neki novi propis koji se odnosi na njihovu djelatnost. Radi brzog pregleda, na ovim stranicama nalazi se sažetak sadržaja, a klikom na link može se pregledati originalni izvor i cijeli sadržaj.
zg-3-1-1-tehnicka-sluzba-treba-ybzq NN 75/2008

• Kao drugu mogućnost, ako proizvođač dostavi podatke o mjerenjima za cijelo frekvencijsko područje koje je proveo ispitni laboratorij akreditiran prema primjenjivim dijelovima HRN EN ISO/IEC 17025 i kojega prizna tijelo za homologaciju, tehnička služba može odabrati smanjen broj ispitnih frekvencija u tome području, npr.: 27, 45, 65, 90, 120, 150, 190, 230, 280, 380, 450, 600, 750, 900, 1 300 i 1 800 MHz radi potvrđivanja da vozilo zadovoljava zahtjeve ovoga priloga.


Stranica 2008-07-75-2496 NN 75/2008

• 4.1.1 Kako bi se uspostavili uvjeti za ispitno polje, upotrebljava se supstitucijska metoda u skladu s HRN ISO 11451-2:2008


Internet NN 75/2008

• Za sustave prijenosne linije (TLS) mora se upotrijebiti mjerna sonda polja u referentnoj točki ispitne opreme.


Internet stranice NN 75/2008

• Za antenu, moraju se upotrijebiti četiri mjerne sonda polja u referentnoj točki ispitne opreme.


Internet stranice NN 75/2008 • Takvo se ispitivanje može provoditi samo kada to fizička konstrukcija komore dopušta. Mjesto antene mora biti navedeno u ispitnom izvještaju.
Internet stranice NN 75/2008 • METODA MJERENJA ZRAČENIH ŠIROKOPOJASNIH ELEKTROMAGNETSKIH EMISIJA IZ ELEKTRIČNIH/ELEKTRONIČKIH PODSKLOPOVA
Internet stranice NN 75/2008 • 1.1 Ispitna metoda koja je opisana u ovome prilogu primjenjuje se na električne/elektroničke podsklopove koji se naknadno ugrađuju u vozila, koja zadovoljavaju Prilog IV.
LINK - PREGLED SVIH FINANCIJSKIH I POSLOVNIH USLUGA, INTERNET USLUGE Pregled
Informacije NN 75/2008
• Ako nije drukčije navedeno u ovome prilogu ispitivanje se provodi u skladu s HRN EN 55025:2003.

Poslovne stranice NN 75/2008
• 2.1 Električni/elektronički podsklopa koji se ispituje mora biti u uobičajenom radnom stanju, po mogućnosti s najvećim opterećenjem.

Servis NN 75/2008 • 3.1 Ispitivanje se mora provoditi u skladu s HRN EN 55025:2003, stavak 6.4 – ALSE metoda
Glasnik NN 75/2008 • Kako bi se osiguralo da ne bude nikakva vanjskog šuma ili signala takve veličine da mogu bitno utjecati na mjerenje, potrebno je obaviti mjerenja prije i nakon glavnog ispitivanja. Pri tom mjerenju, vanjski šum ili signal mora biti najmanje 6 dB ispod graničnih vrijednosti za smetnje koje su dane u točki 6.5.2.1 Priloga I., osim namjernih uskopojasnih odašiljanja iz okružja.
Novo NN 75/2008 • 4.1 Granice se primjenjuju preko cijeloga frekvencijskoga područja od 30 do 1000 MHz za mjerenje koja se obavljaju gluhoj komori ili na otvorenom ispitnom prostoru.
Poslovi NN 75/2008 • Tehnička služba treba provesti ispitivanje u razmacima propisanim u HRN EN 55025:2003 preko frekvencijskoga područja od 30 do 1000 MHz
Poticaji NN 75/2008 • U slučaju da se tijekom ispitivanja prijeđe granična vrijednost, potrebno je provesti istraživanje kako bi se osiguralo da je tomu uzrok ESA, a ne ometajuće zračenje.
PRETHODNO - SLJEDEĆA STRANICA IZBOR: Broj 40/06, Broj 59/93, Broj 3/00, Broj 42/08, Broj 25/07, Broj 58/02


LINK - POSLOVNI SAVJETNIK, POSLOVNI SUBJEKTI, POSLOVNI PLAN I DRUGO Pregled