Brzi pregled sadržaja propisa. Projekt je nastao za potrebe poslovnih ljudi koji kontinuirano prate pravnu regulativu kako bi se informirali da li je objavljen neki novi propis koji se odnosi na njihovu djelatnost. Radi brzog pregleda, na ovim stranicama nalazi se sažetak sadržaja, a klikom na link može se pregledati originalni izvor i cijeli sadržaj.
zg-bbrojilo-s-izolacijskim-kucistem-agiv NN 81/2005

• 2 kVb) između krugova za koje nijepredviđeno da u radu budu međusobno spojeni.


Stranica 2005-07-81-1568 NN 81/2005

• Pri ispitivanju dielektrične čvrstoće brojila moraju biti zadovoljeni ovi zahtjevi:


Internet NN 81/2005

• 1) brojilo s kovinskim kućištem mora biti postavljeno na ravnu kovinsku ploču


Internet stranice NN 81/2005

• 2) brojilo s kućištem od izolacijskog gradiva mora biti omotano kovinskom folijom i postavljeno na ravnu kovinsku ploču s kojom su spojeni svi kovinski dijelovi kućišta, pristupačni na zatvorenom brojilu


Internet stranice NN 81/2005
• 4) ispitni sinusni napon mora biti priključen između stezaljki i kovinske folije, odnosno kovinske ploče, a razmak između stezaljki i kovinske folije, odnosno kovinske ploče mora iznositi najmanje 2 cm.

Internet stranice NN 81/2005
• Ispitni napon treba postepeno povećavati do određene vrijednosti.

Internet stranice NN 81/2005 • Izolacija između strujnih i naponskih krugova, koji su namijenjeni za priključak na istu fazu, a u normalnom radu brojila su povezani mostićem, mora izdržati dielektrično ispitivanje sinusnim naponom efektivne vrijednosti 1 000 V, frekvencije 50 Hz, u trajanju od jedne minute, kada je mostić rastavljen.
LINK - PREGLED SVIH FINANCIJSKIH I POSLOVNIH USLUGA, INTERNET USLUGE Pregled
Informacije NN 81/2005 • Ako se ispitivanje dielektrične čvrstoće brojila ponavlja, brojilo mora izdržati ispitni sinusni napon koji iznosi 80 % od propisanoga ispitnog napona u članku 26. ovoga pravilnika.
Poslovne stranice NN 81/2005 • Ispitivanje izolacije provodi se udarnim naponom oblika 1,2/50 is, tjemene vrijednosti 7 kV s deset impulsa jednog polariteta i deset impulsa obrnutog polariteta.
Pregledi NN 81/2005 • Pri ispitivanju uz referencijske uvjete i pri bilo kojem opterećenju do najveće snage te ispitivanju pri promjenama utjecajnih veličina propisanih ovim pravilnikom, brojilo ne smije šumiti.
Glasnik NN 81/2005 • Pri ispitivanju utjecaja zagrijavanja pri najvišoj struji Imax i 1,15 referencijskog napona Un, brojilo ne smije doseći temperaturu koja bi mogla nepovoljno utjecati na rad brojila. Porast temperature promatranih dijelova brojila pri temperaturi okoline brojila od 40 °C ne smije prelaziti vrijednosti dane u tablici 9:
Novo NN 81/2005 • Odredbe stavka 2. ovog članka odnose se i na pomoćne krugove brojila koji su povremeno priključeni za vrijeme duže od vremena koje odgovara njihovoj vremenskoj toplinskoj stalnici.
Poslovi NN 81/2005 • Nakon ispitivanja, brojilo ne smije imati nikakva oštećenja i mora zadovoljavati zahtjeve dielektričnog ispitivanja dane u članku 26. ovog pravilnika.
Poticaji NN 81/2005 • Porast temperature namota mjeri se metodom mjerenja promjene otpora pojedinih krugova, pri čemu se otpor mjeri između priključnih stezaljki. Pri mjerenju otpora kruga, vodiči koji se upotrebljavaju za priključenje brojila moraju biti dugi oko 1 m, a takvog presjeka da gustoća struje ne bude veća od 4 A/mm2.