NN 47/2005 • Ispitivanje se obavlja za sljedeća tri smjera magnetne indukcije stranog podrijetla prema položaju brojila:
NN 47/2005 • Dodatna postotna pogreška treba biti određena pod najnepovoljnijim faznim kutom trećeg harmonika u usporedbi s osnovnim valom struje.
NN 47/2005 • 3) Priključci pomoćnog kruga trebaju biti točno označeni, ili imati sustav priključivanja koji onemogućuje pogrešku u priključivanju.
NN 47/2005 • Dodatna postotna pogreška ne smije premašiti vrijednosti dane u tablici 17. iz ovog članka, ako se brojilo ispituje s priključenim pomoćnim krugovima čije magnetno polje ima najveći utjecaj na pokazivanje brojila.
NN 47/2005 • Promjene postotnih pogrešaka uzrokovane promjenom utjecajnih veličina iz stavka 2. ovog članka određuju se samo pri ispitivanju tipa brojila.
NN 47/2005 • Utjecaj kratkotrajnih strujnih preopterećenja (kratki spoj) ispituje se na ovaj način:
NN 47/2005 • 1) ispitni krug za ispitivanje kratkotrajnih strujnih preopterećenja je bez induktiviteta;
LINK - PREGLED SVIH FINANCIJSKIH I POSLOVNIH USLUGA, INTERNET USLUGE
NN 47/2005 • 3) brojilo za priključak preko strujnoga transformatora mora podnijeti struju 20 Imax u trajanju od 0,5 s;
NN 47/2005 • 4) brojila jalove energije za izravni priključak moraju izdržati, za vrijeme 0,5 sekundi, struju koja iznosi:
NN 47/2005 • 5) brojilo se mora vratiti na početnu temperaturu s naponskim krugovima napajanim jedan sat referencijskim naponom, nakon što je prije toga bilo izloženo ispitivanju propisanom u točki 2), točki 3) ili točki 4) ovoga članka;
NN 47/2005 • 1) pri otvorenim strujnim krugovima naponski krugovi moraju biti priključeni na referencijski napon najmanje:
NN 47/2005 • – 1 h za brojila razreda točnosti 2 i za brojila reaktivne energije razreda točnosti 3.
NN 47/2005 • 3) ispitivanje se provoditi najmanje 1 sat u dovoljno kratkim vremenskim razmacima, a svakako dok promjena pogreške tijekom 20 min nije manja od 0,2 %;
NN 47/2005 • 4) isto se ispitivanje provodi uz faktor snage 0,5 induktivno.
PRETHODNO - SLJEDEĆA STRANICA
IZBOR:
Broj 127/06, Broj 103/00,
Broj 57/90, Broj 3/06,
Broj 76/09, Broj 2/97
LINK - NOVA PONUDA KORISNIH ALATA ZA POBOLJŠANJE POSLOVANJA