Brzi pregled sadržaja propisa. Projekt je nastao za potrebe poslovnih ljudi koji kontinuirano prate pravnu regulativu kako bi se informirali da li je objavljen neki novi propis koji se odnosi na njihovu djelatnost. Radi brzog pregleda, na ovim stranicama nalazi se sažetak sadržaja, a klikom na link može se pregledati originalni izvor i cijeli sadržaj.
zg-da-vrata-prozori-ynil NN 117/2007

• – ulazna vrata na vanjskom zidu moraju biti od laganog materijala,


Stranica 2007-11-117-3417 NN 117/2007

• – da visina prostorije ne iznosi manje od 2,2 m i da ima otvore za prozračivanje.


Internet NN 117/2007

• U prostoriji, koja se nalazi u građevini koja nije isključivo tome namijenjena, sustav može imati najviše šest boca, uključujući radne i pričuvne boce.


Internet stranice NN 117/2007

• Ventilacijski otvori prostorije u kojoj je instaliran sustav s bocama, moraju biti zaštićeni žičanom mrežom. Zbroj površina ventilacijskih otvora mora iznositi najmanje 2% tlocrtne površine.


Internet stranice NN 117/2007 • Sustav s bocama na otvorenom prostoru mora ispunjavati ove uvjete:
Internet stranice NN 117/2007 • – da sadrži najviše 28 boca, uključujući i radne i pričuvne boce,
Internet stranice NN 117/2007 • – da je udaljen od međe susjednog zemljišta, javnog puta ili bilo kojeg stalnog izvora paljenja najmanje 15 m,
LINK - PREGLED SVIH FINANCIJSKIH I POSLOVNIH USLUGA, INTERNET USLUGE Pregled
Informacije NN 117/2007
• Prostorije i mjesta na kojima su instalirani sustavi s bocama moraju biti označeni ovim lako uočljivim natpisima: »ZABRANJENO PUŠENJE I PRISTUP S OTVORENIM PLAMENOM«, »NEZAPOSLENIMA PRISTUP ZABRANJEN«, »OPASNOST OD POŽARA I EKSPLOZIJE«, »OBVEZATNA UPORABA ALATA KOJI NE ISKRI«.

Poslovne stranice NN 117/2007
• Vatrogasna oprema sustava sastoji se od jednoga vatrogasnog aparata S-9 po spremniku.

Servis NN 117/2007 • Ukoliko se sustav sastoji od nadzemnih spremnika, njihova ukupna zapremina ne smije biti veća od 15 m3.
Glasnik NN 117/2007 • Sigurnosne udaljenosti spremnika u sustavu određene su tablicom 2. ovog Pravilnika.
Novo NN 117/2007 • Sigurnosne udaljenosti iz tablice 2. odnose se i na fiksne priključke za punjenje spremnika iz autocisterne.
Poslovi NN 117/2007 • Sustav i dijelovi sustava moraju biti zaštićeni od mogućeg mehaničkog oštećenja ili udara vozila.