NN 117/2007 • Nadzemni spremnici moraju biti stalno obojani svijetlom reflektirajućom bojom.
NN 117/2007 • Na nadzemnim stabilnim spremnicima odušne cijevi sigurnosnih uređaja moraju biti toliko duge da se njihov svršetak nalazi na 2 m iznad gornje razine plašta spremnika.
NN 117/2007 • Odušne cijevi ne smiju se zatvarati poklopcima, a UNP se ne smije usmjeravati prema dolje.
NN 117/2007 • Nadzemni stabilni spremnici moraju biti zaštićeni od udara vozila na mjestima na kojima su takvi udari mogući.
NN 117/2007 • Nadzemni stabilni spremnici valjkastog oblika moraju biti postavljeni tako da podnice spremnika u slučaju eksplozije ne ugrožavaju susjedne spremnike i objekte u kojima se okuplja veći broj osoba, kao i hidrante s opremom i druge elemente sustava za gašenje požara.
NN 117/2007 • Oborine i voda za hlađenje nadzemnih stabilnih spremnika moraju se odvoditi tehnološkom kanalizacijom ili moraju slobodno otjecati, tako da se spriječi taloženje vode oko temelja spremnika.
NN 117/2007 • Priključci za punjenje i pražnjenje stabilnih nadzemnih spremnika moraju imati postavljene natpise iz kojih se vidi da li su spojeni s parnom ili tekućom fazom spremnika.
LINK - PREGLED SVIH FINANCIJSKIH I POSLOVNIH USLUGA, INTERNET USLUGE
NN 117/2007 • Stabilni nadzemni spremnici od izvora topline i požara štite se stabilnom instalacijom za hlađenje, hidrantskom mrežom i vatrogasnim aparatima.
NN 117/2007 • Stabilni nadzemni spremnici do pojedinačne ili ukupne zapremine 15 m3 štite se samo vatrogasnim aparatima.
NN 117/2007 • Stabilni nadzemni spremnici od 15 do 30 m3 štite se samo hidrantskom mrežom i vatrogasnim aparatima.
NN 117/2007 • Za dva ili više spremnika ukupan kapacitet vode za hlađenje spremnika u slučaju požara računa se tako da se uzme u obzir kapacitet vode od 10 l/min/m2 najvećeg spremnika i 50% kapaciteta vode susjednih spremnika.
NN 117/2007 • Hidrantska mreža mora imati kapacitet vode od 10 litara u sekundi u trajanju od najmanje 2 sata.
NN 117/2007 • Za dva ili više nadzemnih stabilnih spremnika broj hidranata određuje se prema rasporedu spremnika, ali tako da hidranti ne budu međusobno udaljeni više od 50 m.
NN 117/2007 • Hidranti se ne smiju postavljati bliže od 25 m niti dalje od35 m od gabarita spremnika.