NN 81/2005 • Utjecajne veličine koje se uzimaju u obzir za određivanje referencijskih uvjeta u kojima se obavlja pregled te za određivanje promjena postotnih pogrešaka uzrokovanih njihovom promjenom jesu okolna temperatura, napon pomoćnih krugova, frekvencija, valni oblik, magnetska indukcija vanjskoga podrijetla i redoslijed faza.
NN 81/2005 • Dodatne postotne pogreške uzrokovane promjenom nekih utjecajnih veličina dane su u tablici 6.
NN 81/2005 • Brojila za izravni priključakBrojila za priključak preko mjernih transformatora 23
NN 81/2005 • 2) Preporučena ispitna točka za promjenu naponske pogreške i promjenu frekvencijske pogreške je Io za brojila za izravni priključak i In za brojila za priključak preko mjernih transformatora.
NN 81/2005 • 4) Stalna magnetska indukcija može se postići uporabom elektromagneta napajanog istosmjernom strujom. To se magnetsko polje primjenjuje na sve dostupne površine na brojilu, koje je postavljeno u normalni radni položaj. Vrijednost magnetomotorne sile koju treba primijeniti je 100 amperzavoja.
NN 81/2005 • 5) Magnetska indukcija vanjskoga podrijetla od 0,5 mT stvorena strujom čija je frekvencija jednaka frekvenciji napona ispitivanog brojila, a pri najnepovoljnijim uvjetima glede faze i smjera, ne smije izazvati promjenu postotne pogreške brojila koja bi prelazila vrijednosti navedene u tablici. Magnetska se indukcija dobiva stavljanjem brojila u središte kružnog svitka srednjega promjera 1 m, kvadratnoga presjeka i male radijalne debljine u odnosu na promjer, te s 400 amperzavoja.
NN 81/2005 • 6) Kad je u kućišta brojila takav se pribor napaja povremeno, npr. elektromagnet višetarifnog registra.
LINK - PREGLED SVIH FINANCIJSKIH I POSLOVNIH USLUGA, INTERNET USLUGE
NN 81/2005 • Kad se pri ispitivanju tipa brojila utvrdi da se pojedini ili svi mjerni rezultati nalaze izvan granica postotnih pogrešaka koje su dane u tablicama 11. i 12. iz članka 33. ovoga pravilnika, vrši se pomak apscisne osi paralelno s njom za vrijednost ± 1,0% za brojila razreda točnosti 2, a ± 1% za brojila razreda točnosti 3. Ako svi mjerni rezultati pri tome ostanu u granicama postotnih pogrešaka koje su dane u tablicama 11. i 12. iz članka 33. ovoga pravilnika, brojilo je ispravno.
NN 81/2005 • Srednji temperaturni koeficijent određuje se za temperaturni opseg od 20 K, pri čemu se pogreške brojila određuju za temperature 10 K više i 10 K niže od temperature, za koju se određuje srednji temperaturni koeficijent:
NN 81/2005 • Brojila za izravni priključakBrojila zapriključak preko mjernih transformatora 23
NN 81/2005 • 1) ispitni krug za ispitivanje kratkog spoja je praktički bez induktiviteta;
NN 81/2005 • 2) brojilo za izravni priključak mora izdržati struju kratkog spoja od 30 Imax tijekom jednoga poluperioda pri nazivnoj frekvenciji;
NN 81/2005 • 4) brojilo se mora vratiti na početnu temperaturu tijekom jednog sata s naponskim krugovima priključenim na referencijski napon, nakon što je prije toga bilo izloženo ispitivanju propisanom u točki 2), odnosno točki 3) ovoga članka;
NN 81/2005 • 1) pri otvorenim strujnim krugovima naponski krugovi moraju biti priključeni na referencijski napon najmanje 1 h;