PREGLED SVIH FINANCIJSKIH I POSLOVNIH USLUGA, INTERNET USLUGE Pregled usluga

PREGLED PRAVNE REGULATIVE - AŽURIRANO
Brzi pregled sadržaja propisa. Projekt je nastao za potrebe poslovnih ljudi koji kontinuirano prate pravnu regulativu kako bi se informirali da li je objavljen neki novi propis koji se odnosi na njihovu djelatnost. Radi brzog pregleda, na ovim stranicama nalazi se sažetak sadržaja, a klikom na link može se pregledati originalni izvor i cijeli sadržaj.
zg-pri-odredjivanju-promjene-pogreske-xzcd NN 81/2005

• Utjecajne veličine koje se uzimaju u obzir za određivanje referencijskih uvjeta u kojima se obavlja pregled te za određivanje promjena postotnih pogrešaka uzrokovanih njihovom promjenom jesu okolna temperatura, napon pomoćnih krugova, frekvencija, valni oblik, magnetska indukcija vanjskoga podrijetla i redoslijed faza.


Stranica 2005-07-81-1569 NN 81/2005

• Dodatne postotne pogreške uzrokovane promjenom nekih utjecajnih veličina dane su u tablici 6.


Internet NN 81/2005

• Brojila za izravni priključakBrojila za priključak preko mjernih transformatora 23


Internet stranice NN 81/2005

• 2) Preporučena ispitna točka za promjenu naponske pogreške i promjenu frekvencijske pogreške je Io za brojila za izravni priključak i In za brojila za priključak preko mjernih transformatora.


Internet stranice NN 81/2005
• 4) Stalna magnetska indukcija može se postići uporabom elektromagneta napajanog istosmjernom strujom. To se magnetsko polje primjenjuje na sve dostupne površine na brojilu, koje je postavljeno u normalni radni položaj. Vrijednost magnetomotorne sile koju treba primijeniti je 100 amperzavoja.

Internet stranice NN 81/2005
• 5) Magnetska indukcija vanjskoga podrijetla od 0,5 mT stvorena strujom čija je frekvencija jednaka frekvenciji napona ispitivanog brojila, a pri najnepovoljnijim uvjetima glede faze i smjera, ne smije izazvati promjenu postotne pogreške brojila koja bi prelazila vrijednosti navedene u tablici. Magnetska se indukcija dobiva stavljanjem brojila u središte kružnog svitka srednjega promjera 1 m, kvadratnoga presjeka i male radijalne debljine u odnosu na promjer, te s 400 amperzavoja.

Internet stranice NN 81/2005 • 6) Kad je u kućišta brojila takav se pribor napaja povremeno, npr. elektromagnet višetarifnog registra.
LINK - PREGLED SVIH FINANCIJSKIH I POSLOVNIH USLUGA, INTERNET USLUGE Pregled
Informacije NN 81/2005 • Kad se pri ispitivanju tipa brojila utvrdi da se pojedini ili svi mjerni rezultati nalaze izvan granica postotnih pogrešaka koje su dane u tablicama 11. i 12. iz članka 33. ovoga pravilnika, vrši se pomak apscisne osi paralelno s njom za vrijednost ± 1,0% za brojila razreda točnosti 2, a ± 1% za brojila razreda točnosti 3. Ako svi mjerni rezultati pri tome ostanu u granicama postotnih pogrešaka koje su dane u tablicama 11. i 12. iz članka 33. ovoga pravilnika, brojilo je ispravno.
Poslovne stranice NN 81/2005 • Srednji temperaturni koeficijent određuje se za temperaturni opseg od 20 K, pri čemu se pogreške brojila određuju za temperature 10 K više i 10 K niže od temperature, za koju se određuje srednji temperaturni koeficijent:
Pregledi NN 81/2005 • Brojila za izravni priključakBrojila zapriključak preko mjernih transformatora 23
Glasnik NN 81/2005 • 1) ispitni krug za ispitivanje kratkog spoja je praktički bez induktiviteta;
Novo NN 81/2005 • 2) brojilo za izravni priključak mora izdržati struju kratkog spoja od 30 Imax tijekom jednoga poluperioda pri nazivnoj frekvenciji;
Poslovi NN 81/2005 • 4) brojilo se mora vratiti na početnu temperaturu tijekom jednog sata s naponskim krugovima priključenim na referencijski napon, nakon što je prije toga bilo izloženo ispitivanju propisanom u točki 2), odnosno točki 3) ovoga članka;
Poticaji NN 81/2005 • 1) pri otvorenim strujnim krugovima naponski krugovi moraju biti priključeni na referencijski napon najmanje 1 h;
PRETHODNO - SLJEDEĆA STRANICA IZBOR: Broj 77/07, Broj 80/02, Broj 95/04, Broj 174/04, Broj 171/03, Broj 51/90


LINK - NOVA PONUDA KORISNIH ALATA ZA POBOLJŠANJE POSLOVANJA Pregled