Brzi pregled sadržaja propisa. Projekt je nastao za potrebe poslovnih ljudi koji kontinuirano prate pravnu regulativu kako bi se informirali da li je objavljen neki novi propis koji se odnosi na njihovu djelatnost. Radi brzog pregleda, na ovim stranicama nalazi se sažetak sadržaja, a klikom na link može se pregledati originalni izvor i cijeli sadržaj.
zg-prikljucni-cjevovodi-parne-wzue NN 117/2007

• Armatura i cjevovodi pretakališta moraju biti ispitani na tlak od najmanje 25 bar, hladnim vodenim tlakom.


Stranica 2007-11-117-3417 NN 117/2007

• U sastavu cjevovoda parne faze UNP-a nalaze se zaporni organ, ventil protiv loma cijevi, manometar i odušni ventil.


Internet NN 117/2007

• Priključivanje prijevoznih cisterni na pretakalištu mora biti izvedeno pomoću cijevi za pretakanje. Te cijevi su savitljive ili zglobne.


Internet stranice NN 117/2007

• Savitljive cijevi ispituju se jedanput u šest mjeseci hladnim vodenim tlakom od 25 bar. Na ispitanu cijev stavlja naljepnica žute boje s datumom ispitivanja ili se vodi posebna evidencija.


Internet stranice NN 117/2007 • Pumpe i kompresori na pretakalištu, mjereno od gabarita, moraju se nalaziti na udaljenosti od:
Internet stranice NN 117/2007 • – priključnog uređaja za prijenosne spremnike – najmanje 0,5 m,
Internet stranice NN 117/2007 • – građevnih i drugih objekata čija je vatrootpornost manja od F60 – najmanje 7,5 m.
LINK - PREGLED SVIH FINANCIJSKIH I POSLOVNIH USLUGA, INTERNET USLUGE Pregled
Informacije NN 117/2007
• Ako nisu pokretni, pumpe i kompresori moraju biti postavljeni i pričvršćeni na odgovarajući temelj.

Poslovne stranice NN 117/2007
• Pumpe i kompresori mogu biti postavljeni na otvorenom prostoru ili u građevnim objektima (pumpnim kompresorskim stanicama) posebno opremljenima za tu svrhu.

Servis NN 117/2007 • Građevina u kojoj su postavljene pumpe i kompresori mora ispunjavati ove uvjete:
Glasnik NN 117/2007 • – ventilacijski otvori moraju biti postavljeni pri podu i stropu prostorija,
Novo NN 117/2007 • – ventilacijski otvori pri podu moraju biti izgrađeni tako da ne ometaju gravitacijskog izlaženja UNP-a.
Poslovi NN 117/2007 • Pumpe i kompresori moraju imati mjerno-regulacijsku i sigurnosnu opremu:
Poticaji NN 117/2007 • Pumpe i kompresori moraju biti osigurani od prekoračenja radnog tlaka povratom UNP-a u sustav bez ispuštanja u okoliš.