Brzi pregled sadržaja propisa. Projekt je nastao za potrebe poslovnih ljudi koji kontinuirano prate pravnu regulativu kako bi se informirali da li je objavljen neki novi propis koji se odnosi na njihovu djelatnost. Radi brzog pregleda, na ovim stranicama nalazi se sažetak sadržaja, a klikom na link može se pregledati originalni izvor i cijeli sadržaj.
zg-srednji-temperaturni-koeficijent-treba-pvrv NN 81/2005

• Brojila za izravni priključakBrojila za priključak preko mjernih transformatoraFaktor snage


Stranica 2005-07-81-1568 NN 81/2005

• Promjene utjecajne veličine prema referencijskim uvjetimaVrijednost struje (A)Dodatna postotna pogreška


Internet NN 81/2005

• Brojila za izravni priključakBrojila za priključak preko mjernih transformatoraFaktor snage


Internet stranice NN 81/2005

• 1) Magnetna indukcija stranog podrijetla od 0,5 mT proizvedena od struje iste frekvencije koja ima napon priključen na brojilo, uz najpovoljnije uvjete faze i smjera, ne smiju uzrokovati dodatnu postotnu pogrešku koja premašuje vrijednosti dane u tablici iz ovog člana.


Internet stranice NN 81/2005
• Ispitivanje se obavlja za sljedeća tri smjera magnetne indukcije stranog podrijetla prema položaju brojila:

Internet stranice NN 81/2005
• – vektor indukcije vodoravan i paralelan s osnovnom pločom brojila.

Internet stranice NN 81/2005 • Dodatna postotna pogreška treba biti određena pod najnepovoljnijim faznim kutom trećeg harmonika u usporedbi s osnovnim valom struje.
LINK - PREGLED SVIH FINANCIJSKIH I POSLOVNIH USLUGA, INTERNET USLUGE Pregled
Informacije NN 81/2005 • Dodatna postotna pogreška ne smije premašiti vrijednosti dane u tablici 17. iz ovog članka, ako se brojilo ispituje s priključenim pomoćnim krugovima čije magnetno polje ima najveći utjecaj na pokazivanje brojila.
Poslovne stranice NN 81/2005 • 4) Kompenzacija utjecaja mehaničkog opterećenja brojčanika obavlja se pri ugađanju brojila.
Pregledi NN 81/2005 • Promjene postotnih pogrešaka uzrokovane promjenom utjecajnih veličina iz stavka 2. ovog članka određuju se samo pri ispitivanju tipa brojila.
Glasnik NN 81/2005 • 1) ispitni krug za ispitivanje kratkotrajnih strujnih preopterećenja je bez induktiviteta;
Novo NN 81/2005 • 2) brojilo djelatne energije za izravni priključak mora izdržati ispitivanje strujom kratkog spoja, čija tjemena vrijednost iznosi 50 Imax (ne više od 7000 A), koja održava vrijednost iznad 25 Imax za vrijeme 1 ms.
Poslovi NN 81/2005 • 4) brojila jalove energije za izravni priključak moraju izdržati, za vrijeme 0,5 sekundi, struju koja iznosi:
Poticaji NN 81/2005 • 5) brojilo se mora vratiti na početnu temperaturu s naponskim krugovima napajanim jedan sat referencijskim naponom, nakon što je prije toga bilo izloženo ispitivanju propisanom u točki 2), točki 3) ili točki 4) ovoga članka;