PREGLED SVIH FINANCIJSKIH I POSLOVNIH TEMA, INTERNET USLUGE
BESPLATNI PREGLED PRAVNE REGULATIVE
Brzi pregled sadržaja propisa. Projekt je nastao za potrebe poslovnih ljudi koji kontinuirano prate pravnu regulativu kako bi se
informirali da li je objavljen neki novi propis koji se odnosi na njihovu djelatnost.
Radi brzog pregleda, na ovim stranicama nalazi se sažetak sadržaja, a klikom na link može se pregledati originalni izvor i cijeli sadržaj.
NN 98/2004 • 2. prostoriju za ekstrakciju nukleinskih kiselina (u daljnjem tekstu: DNA i RNA), površine najmanje 6 m2 sa kabinetom za rad u sterilnim uvjetima te sa zasebnim sustavom ventilacije i klimatizacije;
NN 98/2004 • 3. prostoriju za pripremu lančane reakcije polimerazom ( u daljnjem tekstu: PCR), površine najmanje 6 m2 sa kabinetom za rad u sterilnim uvjetima te sa zasebnim sustavom za ventilaciju i klimatizaciju;
NN 98/2004 • 4. prostoriju za PCR i gel-elektroforezu, površine najmanje 10 m2 sa zasebnim sustavom za ventilaciju i klimatizaciju;
NN 98/2004 • 5. prostoriju za zaprimanje uzoraka u obradu, najmanje površine 10 m2, sa sustavom za ventilaciju i klimatizaciju;
NN 98/2004 • 7. pretprostor za čuvanje radne odjeće i obuće u uvjetima dekontaminacije;
NN 98/2004 • Prostorije iz stavka 1. točke 1. – 8. ovoga Pravilnika moraju činiti funkcionalnu cjelinu.
NN 98/2004 • Prostorija iz članka 2. stavka 1. točke 5. ovoga Pravilnika mora imati osigurane ulaze u prostorije iz točke 1., 2., 3. i 4. stavka 1. članka 2. ovoga Pravilnika.
NN 98/2004 • Pretprostor iz stavka 1. točke 7. ovoga članka mora biti povezan sa prostorijom iz točke 5. ovoga članka.
NN 98/2004 • Prostorije iz članka 2. ovoga Pravilnika moraju imati osiguranu toplu, hladnu i demineraliziranu vodu, električnu instalaciju te umreženje za osobno računalo.
NN 98/2004 • Podovi, zidovi i strop prostorija moraju biti izvedeni na način da je osigurana hidro i toplinska izolacija.
LINK - PREGLED SVIH FINANCIJSKIH I POSLOVNIH TEMA, INTERNET USLUGE
NN 98/2004 • Podovi prostorija moraju biti izvedeni od čvrstog, neklizujućeg i na nagrizajuće tvari otpornog materijala, glatkih i potpuno ravnih površina koji omogućava lako pranje i održavanje.
NN 98/2004 • Zidovi prostorija moraju biti glatkih i ravnih površina, izrađeni od materijala otpornog na nagrizajuće tvari, koji omogućava lako pranje i održavanje.
NN 98/2004 • Ventilacija prostorija iz članka 2. stavka 1. ovoga članka mora biti u zatvorenom sustavu.
NN 98/2004 • U prostorijama iz stavka 1. ovoga članka mora biti osigurana konstantna temperatura ljeti i zimi (19–22 oC).
NN 98/2004 • Prostorije iz članka 2. stavka 1. točke 3. ovoga Pravilnika moraju imati osigurano ubacivanje čistog zraka preko HEPA filtera – očekivana klasa zraka praznog prostora jest C ili 100 000 te održavanjem pozitivnog tlaka od cca 20 Pa u odnosu na atmosferski.
NN 98/2004 • Prostorije iz članka 2. stavka 1. točke 4. ovoga Pravilnika moraju imati osigurano ubacivanje čistog zraka preko HEPA filtera – očekivana klasa zraka praznog prostora jest C ili 100 000 te održavanje negativnog tlaka od cca 20 Pa u odnosu na atmosferski ili kabinet za rad u sterilnim uvjetima.
NN 98/2004 • Laboratorij iz članka 2. ovoga Pravilnika može raditi s modificiranim živim organizmima samo ako ima razinu zaštite i mjere sigurnosti sukladno posebnom propisu.
NN 98/2004 • Za obavljanje ispitivanja, kontrole i praćenja GMO-a i proizvoda koji sadrže GMO, laboratorij mora imati ovu opremu:
NN 98/2004 • – uređaj za lančanu reakciju polimeraze u stvarnom vremenu (real time PCR)
NN 98/2004 • – centrifugu s relativnom minimalnom centrifugalnom silom (rcf) 15000 x g;
PRETHODNA STRANICA - SLJEDEĆA IZBOR:
Broj 33/91, Broj 150/05,
Broj 57/09, Broj 112/04,
Broj 92/05, Broj 34/93
LINK - PREGLED SVIH FINANCIJSKIH I POSLOVNIH TEMA ZA PODUZETNIKE