NN 18/1996 • 6. fotografiju ormara najmanje dimenzija 130´180 mm ili odgovarajući prospekt;
NN 18/1996 • 7. dokaze ili izjave o sukladnosti sastavnih dijelova i materijala s odgovarajućim normama i propisima;
NN 18/1996 • 8. podatke o ranije pribavljenom atestu ili drugu odgovarajuću ispravu izdanu u inozemstvu;
NN 18/1996 • 2. naziv i sjedište ovlaštene pravne osobe koja uzima uzorak i podnositelja zahtjeva za atestiranje;
NN 18/1996 • 4. podatke o načinu uzimanja uzorka (preuzimanje dostavljenog uzorka ili uzimanje uzorka od proizvođača, uvoznika ili zastupnika);
NN 18/1996 • 6. datum, potpis i žig podnositelja zahtjeva za atestiranje i ovlaštene pravne osobe.
NN 18/1996 • Ispitivanje u svrhu atestiranja ormara obavlja se na jednom uzorku.
NN 18/1996 • Ormar je potrebno, najmanje 16 sati prije početka ispitivanja držati u klimatiziranom prostoru čija temperatura iznosi 20±20 C, a relativna vlaga zraka 50±5%, pri čemu svi pretinci odnosno ladice ormara moraju biti otvoreni.
NN 18/1996 • Ispitivanje ormara treba započeti u roku od jednog sata nakon provjere uvjeta klimatiziranog prostora i zatvaranja ormara.
NN 18/1996 • Ispitivanje tipa ormara obavlja se u posebno konstruiranoj peći u čijem požarnom prostoru treba ostvariti uvjete ravnomjernog zagrijavanja i rashlađivanja svake vertikalne strane ormara smještenog u taj prostor, sukladno dozvoljenim odstupanjima prema člancima 11. i 12. ovog Pravilnika, pri čemu vertikalne strane ormara ne smiju biti neposredno izložene plamenu.
LINK - PREGLED SVIH FINANCIJSKIH I POSLOVNIH TEMA, INTERNET USLUGE
NN 18/1996 • U požarnom prostoru peći potrebno je postaviti najmanje četiri mjerna mjesta, tako da svako mjerno mjesto bude udaljeno 100±10 mm od središta vertikalne površine vanjske stijene ormara i okomito na nju.
NN 18/1996 • Za mjerenje temperature požarnog prostora za vrijeme ispitivanja ormara treba koristiti termopar niklkrom-nikl (NiCr-Ni), prema HRN L.F2.011, promjera žice o 3,0 mm.
NN 18/1996 • Tijekom provođenja postupka ispitivanja ormara, mjere se i registriraju neprekidno i uzastopno temperature na svim mjernim mjestima, propisanim člancima 9. i 15. ovog Pravilnika, pomoću instrumenata čija najveća pogreška mjerenja posvuda u mjernom opsegu iznosi ±1% od mjerne vrijednosti.
NN 18/1996 • Dno ispitivanog ormara mora biti tako izvedeno da se omogući uvođenje mjernih vodova u prostor ispitivanog ormara, a da se time ne ugrozi provođenje postupka ispitivanja.
NN 18/1996 • Nakon uvođenja mjernih vodova otvor ispitivanog ormara se mora zatvoriti silikonskim brtvilom ili drugim odgovarajućim materijalom, čiji je načelni prikaz u Prilogu 1, slika 1, detalj »A« ovog Pravilnika.
NN 18/1996 • Za mjerenje temperature u unutarnjem prostoru ispitivanog ormara koriste se termoparovi, sastava niklkrom-nikl (NiCr-Ni) ili željezo-konstantan (Fe-CuNi) prema HRN L.F2.001, debljine žice Ć 0.5 mm, ili mjerni otpornik Pt 100, prema HRN L.F2.051 s točnošću mjerenja od ±1 (K).
NN 18/1996 • Raspored, položaj i broj mjernih mjesta za mjerenje temperatura zraka u ispitivanom ormaru prikazan je u Prilogu 1, slika 1, ovog Pravilnika, a pobliže je određen kako slijedi:
NN 18/1996 • 1. Četiri mjesta za mjerenje temperatura zraka u gornjim kutovima udaljena 25±3 mm od unutrašnje površine stijenki, vrata i stropa ispitivanog ormara (označena s: 1, 2, 3 i 4),
NN 18/1996 • 2. Po jedno mjesto za mjerenje temperatura zraka na stijenci stropa, bočnih zidova, stražnjeg zida i na vratima, i to približno u sredini svake površine (označeno s: 5,6, 7, 8 i 9),
NN 18/1996 • 3. Kod dvokrilnih ormara dodatno dva mjesta za mjerenje temperature zraka: jedno (označeno s 10) udaljeno 25±3 mm od preklopa krila vrata i od stropa i drugo (označeno s 11) također udaljeno 25±3 mm od preklopa krila vrata i približno na polovici visine vrata,