NN 55/2002 • Ako je nazivna struja brojila jednaka nazivnoj sekundarnoj struji strujnoga mjernog transformatora, brojila se mogu opteretiti do 120% In.
NN 55/2002 • Ako je nazivna struja brojila veća od nazivne sekundarne struje strujnoga mjernog transformatora, brojila se mogu opteretiti do 100% In.
NN 55/2002 • Brojila mogu imati vrijednost referentnog napona: 3 ´ 100/Ö3 V i 3 ´ 100 V.
NN 55/2002 • Iznimno od odredbe stavka 1. ovog članka, brojila mogu imati i druge vrijednosti referentnog napona do 600 V.
NN 55/2002 • Pri ispitivanju brojila moraju biti zadovoljeni ovi zahtjevi:
NN 55/2002 • Pri nazivnoj struji, referentnom naponu, referentnoj učestalosti (frekvenciji) i referentnoj temperaturi, vlastita potrošnja sljedećih dijelova brojila mora biti takva da ne premašuje vrijednosti:
NN 55/2002 • 3. za pomoćni krug 10 VA (samo kad je spojen s naponskim krugom brojila).
NN 55/2002 • Pri normalnom radu brojila, izolacijski materijal mora zadržati svoja dielektrična svojstva u opsegu koji neće bitno utjecati na mjeriteljska svojstva brojila.
NN 55/2002 • Izolacijski materijal brojila mora biti takav da izdrži dielektrično ispitivanje sinusnim naponom efektivne vrijednosti 2000 V i učestalosti (frekvencije) 50 Hz, u trajanju jedne minute, između:
NN 55/2002 • 1. svih krugova u kojima se pri normalnom radu brojila pojavljuje potencijalna razlika
LINK - PREGLED SVIH FINANCIJSKIH I POSLOVNIH TEMA, INTERNET USLUGE
NN 55/2002 • 2. svih dijelova brojila koji su pod naponom, s jedne strane, i metalnih dijelova koji su pri zatvorenom kućištu brojila pristupačni izvana, s druge strane.
NN 55/2002 • Pri ispitivanju dielektrične čvrstoće brojila s kućištem od izolacijskog materijala moraju biti zadovoljeni ovi zahtjevi:
NN 55/2002 • 1. brojilo mora biti obavijeno metalnom folijom ili postavljeno na ravnu metalnu ploču s kojom su spojeni svi metalni dijelovi kućišta, pristupačni na zatvorenom brojilu
NN 55/2002 • 2. strujni i naponski krugovi te nosač mjernih sistema moraju biti međusobno spojeni
NN 55/2002 • 3. ispitni–sinusni napon mora biti priključen između stezaljki i metalne folije, odnosno metalne ploče, a razmak između stezaljki i metalne folije, odnosno metalne ploče mora iznositi najmanje 2 cm.
NN 55/2002 • Dielektrična čvrstoća između vijka priključnice i njezinog poklopca ispituje se prema zahtjevu propisanome u članku 10. ovog pravilnika, pri čemu vijci moraju biti toliko odvrnuti da otvor stezaljki bude slobodan, a poklopac priključnice pričvršćen na priključnicu.
NN 55/2002 • Ako se ispitivanje dielektrične čvrstoće brojila ponavlja, brojilo mora izdržati sinusni napon koji je za 20% manji od napona propisanoga u članku 10. ovog pravilnika.
NN 55/2002 • Pri ispitivanju dielektrične čvrstoće brojila, mora biti udovoljeno ovim radnim uvjetima brojila:
NN 55/2002 • 3. atmosferski tlak mora biti od 86 kPa do 106 kPa (860 mbar do 1000 mbar).
NN 55/2002 • Dielektrična čvrstoća brojila mora se ispitivati pri tipnom ispitivanju brojila, udarnim naponom oblika 1,2/50 ms i tjemene vrijednosti 7 kV.