PREGLED SVIH FINANCIJSKIH I POSLOVNIH TEMA, INTERNET USLUGE Pregled usluga

BESPLATNI PREGLED PRAVNE REGULATIVE
Brzi pregled sadržaja propisa. Projekt je nastao za potrebe poslovnih ljudi koji kontinuirano prate pravnu regulativu kako bi se informirali da li je objavljen neki novi propis koji se odnosi na njihovu djelatnost. Radi brzog pregleda, na ovim stranicama nalazi se sažetak sadržaja, a klikom na link može se pregledati originalni izvor i cijeli sadržaj.
Stranica 2002-05-55-1034 NN 55/2002

• Ako je nazivna struja brojila jednaka nazivnoj sekundarnoj struji strujnoga mjernog transformatora, brojila se mogu opteretiti do 120% In.


Stranica NN 55/2002

• Ako je nazivna struja brojila veća od nazivne sekundarne struje strujnoga mjernog transformatora, brojila se mogu opteretiti do 100% In.


Stranica NN 55/2002

• Brojila mogu imati vrijednost referentnog napona: 3 ´ 100/Ö3 V i 3 ´ 100 V.


Stranica NN 55/2002

• Iznimno od odredbe stavka 1. ovog članka, brojila mogu imati i druge vrijednosti referentnog napona do 600 V.


Internet NN 55/2002
• Pri ispitivanju brojila moraju biti zadovoljeni ovi zahtjevi:

Propis NN 55/2002
• Pri nazivnoj struji, referentnom naponu, referentnoj učestalosti (frekvenciji) i referentnoj temperaturi, vlastita potrošnja sljedećih dijelova brojila mora biti takva da ne premašuje vrijednosti:

Propis NN 55/2002 • 3. za pomoćni krug 10 VA (samo kad je spojen s naponskim krugom brojila).
Propis NN 55/2002 • Pri normalnom radu brojila, izolacijski materijal mora zadržati svoja dielektrična svojstva u opsegu koji neće bitno utjecati na mjeriteljska svojstva brojila.
Propis NN 55/2002 • Izolacijski materijal brojila mora biti takav da izdrži dielektrično ispitivanje sinusnim naponom efektivne vrijednosti 2000 V i učestalosti (frekvencije) 50 Hz, u trajanju jedne minute, između:
Propis NN 55/2002 • 1. svih krugova u kojima se pri normalnom radu brojila pojavljuje potencijalna razlika
LINK - PREGLED SVIH FINANCIJSKIH I POSLOVNIH TEMA, INTERNET USLUGE Pregled
Propis NN 55/2002 • 2. svih dijelova brojila koji su pod naponom, s jedne strane, i metalnih dijelova koji su pri zatvorenom kućištu brojila pristupačni izvana, s druge strane.
Propis NN 55/2002 • Pri ispitivanju dielektrične čvrstoće brojila s kućištem od izolacijskog materijala moraju biti zadovoljeni ovi zahtjevi:
Propis NN 55/2002 • 1. brojilo mora biti obavijeno metalnom folijom ili postavljeno na ravnu metalnu ploču s kojom su spojeni svi metalni dijelovi kućišta, pristupačni na zatvorenom brojilu
Propis NN 55/2002 • 2. strujni i naponski krugovi te nosač mjernih sistema moraju biti međusobno spojeni
Propis NN 55/2002 • 3. ispitni–sinusni napon mora biti priključen između stezaljki i metalne folije, odnosno metalne ploče, a razmak između stezaljki i metalne folije, odnosno metalne ploče mora iznositi najmanje 2 cm.
Propis NN 55/2002 • Dielektrična čvrstoća između vijka priključnice i njezinog poklopca ispituje se prema zahtjevu propisanome u članku 10. ovog pravilnika, pri čemu vijci moraju biti toliko odvrnuti da otvor stezaljki bude slobodan, a poklopac priključnice pričvršćen na priključnicu.
Propis NN 55/2002 • Ako se ispitivanje dielektrične čvrstoće brojila ponavlja, brojilo mora izdržati sinusni napon koji je za 20% manji od napona propisanoga u članku 10. ovog pravilnika.
Propis NN 55/2002 • Pri ispitivanju dielektrične čvrstoće brojila, mora biti udovoljeno ovim radnim uvjetima brojila:
Propis NN 55/2002 • 3. atmosferski tlak mora biti od 86 kPa do 106 kPa (860 mbar do 1000 mbar).
Propis NN 55/2002 • Dielektrična čvrstoća brojila mora se ispitivati pri tipnom ispitivanju brojila, udarnim naponom oblika 1,2/50 ms i tjemene vrijednosti 7 kV.
PRETHODNA STRANICA - SLJEDEĆA IZBOR: Broj 80/08, Broj 46/02, Broj 16/05, Broj 93/94, Broj 82/94, Broj 116/02


LINK - PREGLED SVIH FINANCIJSKIH I POSLOVNIH TEMA ZA PODUZETNIKE Pregled