Brzi pregled sadržaja propisa. Projekt je nastao za potrebe poslovnih ljudi koji kontinuirano prate pravnu regulativu kako bi se informirali da li je objavljen neki novi propis koji se odnosi na njihovu djelatnost. Radi brzog pregleda, na ovim stranicama nalazi se sažetak sadržaja, a klikom na link može se pregledati originalni izvor i cijeli sadržaj.
Propis 1995-06-42-836 NN 42/1995

• Temeljem članka 22. Zakona o mjeriteljskoj djelatnosti ("Narodne novine", br. 11/94) ravnatelj Državnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo donosi


Propis NN 42/1995

• O MJERITELJSKIM ZAHTJEVIMA ZA UKLOPNE SATOVE ZA UPRAVLJANJE TARIFOM I POTROŠNJOM


Propis NN 42/1995

• Ovim se pravilnikom propisuju mjeriteljski zahtjevi koje , moraju zadovoljiti uklopni satovi za unutarnju ugradbu s pogonskom rezervom koji se upotrebljavaju za upravljanje potrošnjom električne energije, višetarifnim registrima i pokazivačima najveće vrijednosti u odredene dane i sate tijekom godine.


Propis NN 42/1995

• Pod uklopnim satovima se prema ovom pravilniku, razumijevaju mehanički, elektromehanički i elektronički satni uredaji koji se mogu namjestiti za uklapanje ili isklapanje krugova po unaprijed zadanom programu preklapanja.


Propis NN 42/1995
• Odredbe ovoga pravilnika ne odnose se na uklopne satove na daljinsko upravljanje ni na uklopne satove sinkronizirane radiofrekvencijom.

Propis NN 42/1995
• Uklopni sat kod kojega kao glavna vremenska osnova služi mrežna učestalost zvat će se u daljnjem tekstu sinkroni uklopni sat.

Propis NN 42/1995 • Uklopni sat kod kojega kao glavna vremenska osnova služi kvarcni oscilator zvat će se u daljnjem tekstu kvarcni uklopni sat.
Propis NN 42/1995 • Nazivna učestalost napajanja uklopnog sata (fn) iznosi 50 Hz. Normirane su vrijednosti za nazivni napon napajanja (Un) 120 V i 230 V. Granično područje rada je od 0,8 Un do 115 Un.
Propis NN 42/1995 • Sklopke su predvidene za nazivne isklopne napone (Un) 120 V, 230 V i 400 V i ispravan rad do 115% Uc.
Propis NN 42/1995 • Ako drugačije nije predvideno uklopni satovi za priključak na glavne pojne vodove koji su pri referentnim uvjetima pod faznim naponom većim od 250 V i čije je kućište u cijelosti ili djelomično kovinsko su opremljeni stezaljkom zaštitnog uzemIjenja.
LINK - PREGLED SVIH FINANCIJSKIH I POSLOVNIH TEMA, INTERNET USLUGE Pregled
Propis NN 42/1995 • Nazivne isklopne struje (Ic), koje sklopka ili sklopke moraju prema izboru pri naponu od 1,15 Uc sklopiti i voditi, dane su u tablici:
Propis NN 42/1995 • Svaki izlazni element treba da bude u stanju provesti 30 000
Propis NN 42/1995 • preklapanja bilo pod uvjetima omskog opterećenja bilo pod uvjetima induktivnog opterećenja.
Propis NN 42/1995 • Za sklopke pokazivača najveće vrijednosti isklopna je struja ograničena na najveću vrijednost od 1 A, odnosno A, odnosno 5 A, uz faktor snage 0,5 induktivno.
Propis NN 42/1995 • Kontakti sklopke pokazivača najveće vrijednosti (ili njihov elektronički ekvivalent) podnijet će 400 000 preklapanja pri 20 VA i faktoru snage 0,5 induktivno kod najkraćeg vremena integracije (koje se može programirati) jednakog 15 min.
Propis NN 42/1995 • Broj preklapanja valja razmjerno povećati ako je vrijeme integracije kraće (tj. 600 000 preklapanja za vrijeme integracije 10 min. ili 1 200 000 za 5 min.).
Propis NN 42/1995 • Uklopni sat izrađen je tako da se u normalnim radnim uvjetima i pri normalnoj uporabi izbjegne svaka opasnost te da se posebno osigura zaštita osoba od električnog udara, od pretjerane temperature, zaštita od širenja vatre te od prodiranja čvrstih predmeta, prašine i vode.
Propis NN 42/1995 • Poklopac, kućište uklopnog sata, priključnica i poklopac stezaljki ne smiju se zapaliti zbog toplinskoga preopterećenja dijelova pod naponom koji su u dodiru s njima.
Propis NN 42/1995 • Opasnosti od kratkog spajanja medu dijelovima pod naponom i pristupačnim vodljivim dijelovima zbog slučajnog labavljenja ili otpuštanja žica, vijaka itd. treba da budu svedene na najmanju mjeru.
Propis NN 42/1995 • Svi dijelovi podložni hrđanju moraju biti djelotvorno zaštićeni.