NN 85/2002 • Uređaji moraju biti tako konstruirani da omogućuju ispitivanje brojila svih vrsta i razreda točnosti.
NN 85/2002 • 3. strujnih i naponskih etalonskih mjernih transformatora, odnosno odgovarajućih predotpornika
NN 85/2002 • 4. etalonskih vatmetara, etalonskih brojila, odnosno transfernih instrumenata
NN 85/2002 • 7. frekvencmetra (koji može biti ugrađen i u izvor napajanja)
NN 85/2002 • 8. preklopnika i priključaka za mijenjanje metoda mjerenja strujnih i naponskih mjernih područja
NN 85/2002 • 9. priključaka za priključivanje brojila električne energije koja se ispituju
NN 85/2002 • 10. dijelova za ugađanje i pokazivanje simetričnosti napona.
NN 85/2002 • Uređaji moraju biti konstruirani tako da se odgovarajućim prespajanjem mogu usporedno kontrolirati ugrađeni mjerni instrumenti u pojedinim fazama, međusobno ili s etalonom koji nije ugrađen u uređaj.
NN 85/2002 • Preklopnici i priključci moraju biti dimenzionirani i izrađeni tako da ne utječu na točnost mjerenja.
NN 85/2002 • Regulator faznog kuta mora biti izrađen tako da može kontinuirano pomicati simetrični naponski trokut sa simetričnim naponskim zvjezdištem prema ispitnim strujama, za 90° u induktivnome i 90° u kapacitivnom smislu, ili izveden tako da se ispitne struje pomiču prema ispitnim naponima.
LINK - PREGLED SVIH FINANCIJSKIH I POSLOVNIH TEMA, INTERNET USLUGE
NN 85/2002 • Regulator faznog kuta mora imati indikator na kojemu se može približno odrediti vrijednost faznog kuta.
NN 85/2002 • Trofazni uređaji za ispitivanje brojila trebaju najmanje u dvije faze imati kompenzacijske uređaje za odstranjivanje nesimetrije faznih razlika između pojedinih faza.
NN 85/2002 • Dijelovi za ugađanje struje i napona moraju omogućiti ugađanje struje i napona za sva strujna i naponska mjerna područja na uređaju, unutar granica za pojedine vrste i razrede točnosti brojila.
NN 85/2002 • Dijelovi za ugađanje struje i napona moraju pri ugađanju snage imati takve skokove da se pokazivanje vatmetra može lako mijenjati u skokovima koji nisu veći od 1/20 podjeljka ljestvice vatmetra.
NN 85/2002 • Dijelovi iz stavka 1. ovog članka moraju biti dimenzionirani i izrađeni tako da se u pogonski temperaturno stabiliziranom stanju uređaja za ispitivanje brojila ugođeno pokazivanje vatmetra ne mijenja za više od 1/20 podjeljka ljestvice za dvije minute.
NN 85/2002 • Ako su u uređaj ugrađeni strujni etalonski mjerni transformatori, primatne nazivne struje strujnih etalonskih mjernih transformatora moraju odgovarati mjernim područjima strujnih krugova u pojedinim fazama uređaja, i to: 0,1; 0,15; 0,2; 0,25; 0,3; 0,4; 0,5; 0,6; 0,75; 1; 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 7,5; 20; 20; 30; 40; 50; 60 i 100 A.
NN 85/2002 • Uređaji koji se upotrebljavaju za ispitivanje transformatorskih brojila koja imaju prošireno strujno mjerno područje moraju imati strujno mjerno područje manje od 0,1 A.
NN 85/2002 • Ako su u uređaj ugrađeni naponski etalonski mjerni transformatori, mjerna područja naponskih krugova u pojedinim fazama uređaja moraju biti takva da, u skladu s vrstom i naponski mjernim područjem, bude moguće ispitivati brojila ovih referentnih napona:
NN 85/2002 • U naponskom krugu uređaja mora postojati mogućnost promjene napona za ±20% referentne vrijednosti napona.
NN 85/2002 • Strujni i naponski etalonski mjerni transformatori koji se ugrađuju u uređaj moraju biti razreda točnosti 0,1.