Brzi pregled sadržaja propisa. Projekt je nastao za potrebe poslovnih ljudi koji kontinuirano prate pravnu regulativu kako bi se informirali da li je objavljen neki novi propis koji se odnosi na njihovu djelatnost. Radi brzog pregleda, na ovim stranicama nalazi se sažetak sadržaja, a klikom na link može se pregledati originalni izvor i cijeli sadržaj.
Stranica 2002-05-55-1034 NN 55/2002

• Varijacije pogrešaka uzrokovanih promjenom utjecajnih veličina iz stavka 2. ovog članka određuju se samo pri tipnom ispitivanju brojila.


Stranica NN 55/2002

• Srednji temperaturni koeficijent mora se određivati za temperaturni opseg od 20 °C, pri čemu se pogreške brojila moraju određivati za temperaturu 10 °C višu i 10 °C nižu od temperature za koju se određuje srednji temperaturni koeficijent.


Stranica NN 55/2002

• Temperaturni opseg od 20 °C mora se nalaziti u granicama od 0 °C do 40 °C.


Stranica NN 55/2002

• Varijacije pogreške uzrokovane promjenom ostalih utjecajnih veličina navedene su u tablici 5.


Internet NN 55/2002
• Struja koja stvara magnetsku indukciju stranog podrijetla mora biti jednake frekvencije kao i napon priključen na brojilo.

Propis NN 55/2002
• Varijacija pogreške uzrokovana magnetskom indukcijom stranog podrijetla mora biti određena pod najnepovoljnijim faznim stavom i smjerom magnetske indukcije.

Propis NN 55/2002 • Varijacija pogreške uzrokovana utjecajem valnog oblika mora biti određena pod najnepovoljnijim faznim stavom trećeg harmonika u odnosu na osnovni val struje.
Propis NN 55/2002 • Kod višefaznih brojila naponski krugovi moraju biti vezani paralelno, a strujni krugovi serijski.
Propis NN 55/2002 • 1. ispitni krug za ispitivanje kratkotrajnih strujnih preopterećenja mora biti bez induktivnosti.
Propis NN 55/2002 • 2. brojila moraju izdržati struju čija je vrijednost 12 puta veća od vrijednosti nazivne struje In u trajanju 0,5 s.
LINK - PREGLED SVIH FINANCIJSKIH I POSLOVNIH TEMA, INTERNET USLUGE Pregled
Propis NN 55/2002 • 3. brojila se moraju vratiti na početnu temperaturu s naponskim krugovima napajanima jedan sat referentnim naponom, nakon što su bila izložena ispitivanju propisanom u točki 2. ovog članka.
Propis NN 55/2002 • 4. nakon ispitivanja varijacija pogreške pri nazivnoj struji i faktoru snage 1, ne smije imati vrijednost veću od 0,5%.
Propis NN 55/2002 • 1. pri otvorenim strujnim krugovima, naponski krugovi moraju biti priključeni na referentni napon najmanje jedan sat prije početka ispitivanja.
Propis NN 55/2002 • 2. brojila se moraju opteretiti najvećom strujom koja odgovara vrijednosti nazivne trajne toplinske struje transformatora pri faktoru snage 1, pri čemu se, neposredno nakon opterećenja, odredi pogreška brojila. Ispitivanje mora trajati jedan sat.
Propis NN 55/2002 • 3. varijacija pogreške za 20 min ne smije biti veća od 0,5%.
Propis NN 55/2002 • Pogreške uzrokovane vlastitim zagrijavanjem ne smiju varirati preko vrijednosti navedenih u tablici 6.
Propis NN 55/2002 • Utjecaji smetnji ispituju se pri mjernim i pomoćnim krugovima brojila priključenima na referentni napon i pri otvorenim strujnim krugovima.
Propis NN 55/2002 • Svi se krugovi moraju ispitivati valom prigušene učestalosti (frekvencije) od 1 MHz, moduliranim s 400 Hz u trajanju 2 s, prema tablici 7.
Propis NN 55/2002 • Brojilo mora na vidljivome mjestu imati natpisnu pločicu na kojoj su jasno vidljivi, čitljivi i, kod normalnih uvjeta uporabe, neizbrisivi natpisi i oznake.
Propis NN 55/2002 • 1. oznake mjerne jedinice na pločici brojčanika ili među osnovnim podacima brojila s »kWh« ili »MWh«.