Brzi pregled sadržaja propisa. Projekt je nastao za potrebe poslovnih ljudi koji kontinuirano prate pravnu regulativu kako bi se informirali da li je objavljen neki novi propis koji se odnosi na njihovu djelatnost. Radi brzog pregleda, na ovim stranicama nalazi se sažetak sadržaja, a klikom na link može se pregledati originalni izvor i cijeli sadržaj.
Propis 2000-02-25-460 NN 25/2000

• Vodovi za priključak mjerila temperature na računsku jedinicu mjerila toplinske energije moraju biti položeni u odvojenoj cijevi ili kanalu na udaljenosti ne manjoj od 50 mm od vodova izmjenične mreže. Ako se za priključak mjerila temperature primjenjuje oklopljeni kabel, oklop kabela mora biti zaštićen izolacijskim omotom. Oklopi kabela moraju se spojiti samo na strani računske jedinice.


Propis NN 25/2000

• Vodovi za dvožični priključak mjerila temperature iz polaza i povrata na računsku jedinicu sastavljenog i hibridnog mjerila toplinske energije moraju biti jednake duljine, jednakoga presjeka i izrađeni od istoga gradiva. Duljina voda ovisi o presjeku vodiča i za bakrene vodove Pt100 mjerila temperature mora biti jednaka maksimalnoj duljini vodova iz tablice 1. ili manja od nje.


Propis NN 25/2000

• Tablica 1 : Maksimalna duljina bakrenih vodova za dvožični priključak mjerila temperature Pt100:


Propis NN 25/2000

• Natpisi i oznake na mjerilu toplinske energije moraju biti ispisani na hrvatskome jeziku.


Propis NN 25/2000
• Natpisi i oznake na mjerilu toplinske energije moraju biti jasni, dobro vidljivi u radnim uvjetima i ispisani tako da se ne mogu izbrisati niti promijeniti bez oštećenja zaštitnog žiga.

Propis NN 25/2000
• Cjelovito mjerilo toplinske energije mora imati ove natpise i oznake:

Propis NN 25/2000 • 6) gornja granica temperaturnog opsega (max) i donja granica temperaturnog opsega (min)
Propis NN 25/2000 • 7) gornja granica temperaturne razlike (max) i donja granica temperaturne razlike (min)
Propis NN 25/2000 • 8) granice protoka: gornja granica protoka (qs), trajni protok (qp) i donja granica protoka (qi)
Propis NN 25/2000 • 10) vrsta tekućeg nosioca topline (ako nema ista toplinska svojstva kao voda)
LINK - PREGLED SVIH FINANCIJSKIH I POSLOVNIH TEMA, INTERNET USLUGE Pregled
Propis NN 25/2000 • 12) nazivni napon napajanja, a ako je napon napajanja izmjenični, i iznos frekvencije
Propis NN 25/2000 • 14) mjesto ugradbe mjerila protoka (u polazu ili u povratu)
Propis NN 25/2000 • 15) na kućištu mjerila protoka mora se nalaziti strelica za označivanje smjera protoka tekućine
Propis NN 25/2000 • 16) gornja granica temperaturnoga područja primjene mjerila protoka (mp max)
Propis NN 25/2000 • 17) položaj mjerila protoka pri ugradbi (vodoravno ili uspravno).
Propis NN 25/2000 • Sastavljeno i hibridno mjerilo toplinske energije mora imati ove natpise i oznake
Propis NN 25/2000 • a) na natpisnoj pločici računske jedinice mjerila toplinske energije:
Propis NN 25/2000 • 1) tvrtka, odnosno ime ili znak proizvođača računske jedinice mjerila toplinske energije
Propis NN 25/2000 • 2) tvornička oznaka - tip računske jedinice mjerila toplinske energije ili mjerila toplinske energije
Propis NN 25/2000 • 3) godina proizvodnje računske jedinice mjerila toplinske energije
PRETHODNA STRANICA - SLJEDEĆA IZBOR: Broj 7/02, Broj 68/01, Broj 125/06, Broj 67/03, Broj 173/04, Broj 84/08