Brzi pregled sadržaja propisa. Projekt je nastao za potrebe poslovnih ljudi koji kontinuirano prate pravnu regulativu kako bi se informirali da li je objavljen neki novi propis koji se odnosi na njihovu djelatnost. Radi brzog pregleda, na ovim stranicama nalazi se sažetak sadržaja, a klikom na link može se pregledati originalni izvor i cijeli sadržaj.
Stranica HR2007-05-45-1496 NN 45/2007

• (1) Postrojenja za spaljivanje i suspaljivanje moraju postići takav stupanj izgaranja da se u šljaci i pepelu održava maseni sadržaj ukupnog organski vezanog ugljika (TOC) manjim od 3 % ili gubitak žarenjem manjim od 5 % računajući na suhu tvar.


Stranica 2007-05-45-1496 NN 45/2007

• (2) Postrojenja za spaljivanje i suspaljivanje moraju se konstruirati, izgraditi, opremiti i funkcionirati tako da udovoljavaju sljedećim zahtjevima:


Stranica 2007-05-45-1496 NN 45/2007

• – Temperatura plinova uz unutarnju stjenku komore za izgaranje nakon posljednjeg ubacivanja zraka i pod najnepovoljnijim uvjetima mora dostići najmanje 850 °C,


Stranica 2007-05-45-1496 NN 45/2007

• – Svi dimni plinovi moraju na temperaturi od 850 °C provesti najmanje 2 sekunde, ako se spaljuje opasni otpad koji sadrži halogenirane organske tvari i kod toga ukupni sadržaj halogena izraženih kao klor iznosi više od 1% mase otpada, zahtijevana temperatura iz prethodnih točaka mora dostići najmanje 1100 °C na kojoj svi dimni plinovi moraju provesti najmanje 2 sekunde.


Internet NN 45/2007
• (1) Svaka linija postrojenja za spaljivanje otpada mora biti opremljena najmanje jednim pomoćnim plamenikom koji se automatski uključuje kada temperatura otpadnih plinova nakon zadnjeg dovoda zraka za izgaranje padne ispod 850 °C, odnosno 1100 °C prema članku 13. stavku 2. ovoga Pravilnika.

Internet stranice NN 45/2007
• (2) Plamenik se mora aktivirati pri pokretanju i tijekom pogona postrojenja, da bi osiguravao i održavao najnižu temperaturu, prema članku 13. stavku 2. ovoga Pravilnika, u svakom trenutku rada postrojenja, sve dok se neizgoreni otpad nalazi u prostoru izgaranja.

Internet stranice NN 45/2007 • (3) Tijekom pokretanja ili prekida pogona i kada temperatura plinova izgaranja padne ispod temperatura navedenih u članku 13. stavku 2. ovoga Pravilnka, plamenik se mora opskrbljivati gorivom koje ne može uzrokovati više emisije od onih koje nastaju izgaranjem ekstra lakog loživog ulja, ili prirodnog ili ukapljenog plina.
Internet stranice NN 45/2007 • Postrojenja za spaljivanje i suspaljivanje otpada moraju biti opremljena s automatskim sustavom za sprječavanje unosa otpada u ložište, koji se u sljedećim slučajevima obvezno mora aktivirati:
Internet stranice NN 45/2007 • – tijekom pokretnja procesa spaljivanja i suspaljivanja pa sve dok se ne postigne minimalna potrebna temperatura iz članka 13. stavka 2. ovoga Pravilnika,
Internet stranice NN 45/2007 • – kada temperatura padne ispod temperature propisane člankom 13. stavkom 2. ovoga Pravilnika ili kad se smanji vrijeme zadržavanja propisano člankom 13. stavkom ovoga Pravilnika,
LINK - PREGLED SVIH FINANCIJSKIH I POSLOVNIH TEMA, INTERNET USLUGE Pregled
Vijesti NN 45/2007 • – kada je jedna od kontinuirano mjerenih graničnih vrijednosti emisije prekoračena ili kada su nastupile smetnje u sustavu obrade otpadnih plinova.
Informacije NN 45/2007 • Sva toplina dobivena spaljivanjem i suspaljivanjem otpada mora se maksimalno iskoristiti koliko je god to tehnički i ekonomski izvedivo.
Poslovne stranice NN 45/2007 • Infektivni i potencijalno infektivni otpad se unosi direktno u ložište peći bez miješanja s drugim otpadom i direktnog rukovanja njime.
Pregledi NN 45/2007 • (1) Postrojenja za spaljivanje i suspaljivanje otpada, uključujući i rukovanje i skladištenje otpada u postrojenju moraju udovoljavati svim propisima o zaštiti zraka uključujući i sve obveze mjerenja, kontrole mjernih uređaja, zapisivanja, izvješćivanja i čuvanja zapisa.
Besplatno NN 45/2007 • (2) Postrojenja za spaljivanje ili suspaljivanje otpada, uključujući i rukovanje i skladištenje otpada u postrojenju moraju biti tako građena i opremljena da se čak i u slučaju neovlaštenog rukovanja ili nesreće pouzdano izbjegavaju prodiranja onečišćujućih tvari u tlo, podzemne i površinske vode.
Glasnik NN 45/2007 • (3) S otpadnim vodama sa cijele lokacije postrojenja mora se postupati prema propisima o zaštiti voda.
Propis NN 45/2007 • (4) Odvod oborinskih voda sa cijele lokacije postrojenja mora se izgraditi tako da je u međuspremniku odgovarajućeg volumena moguće zadržavanje slučajno kontaminiranih voda, npr.: od prolijevanja otpada ili gašenja požara.
Propis NN 45/2007 • (5) Zadržane vode moraju se ispitati, obraditi i nakon udovoljavanja vodopravnih uvjeta prema posebnom propisu o zaštiti voda, ispustiti u prijemnik.
Propis NN 45/2007 • (1) Ukoliko posebnim propisom o zaštiti voda nisu određene strože vrijednosti graničnih koncentracija onečišćujućih tvari u otpadnim vodama od pročišćavanja dimnih plinova spalionica otpada, za iste vrijede granične vrijednosti iz sljedeće tablice:
Propis NN 45/2007 • Onečišćujuća tvar - Najviša dopuštena vrijednost koncentracije onečišćujuće tvari u nefiltriranom uzorku
PRETHODNA STRANICA - SLJEDEĆA IZBOR: Broj 99/08, Broj 30/09, Broj 147/05, Broj 137/02, Broj 111/01, Broj 71/06


LINK - PREGLED SVIH FINANCIJSKIH I POSLOVNIH TEMA ZA PODUZETNIKE Pregled