NN 81/2005 • 2) kod trofaznih brojila, pri redoslijedu faza koji je označen u shemi spoja, naponi i struje moraju biti uravnoteženi, a odstupanja ne smiju prelaziti vrijednosti dane u tablici 10.
NN 81/2005 • 3) utjecajne veličine moraju imati referencijsku vrijednost s odstupanjima danim u tablici 11.
NN 81/2005 • 4) naponski krugovi brojila moraju biti priključeni na referencijski napon, odnosno na napon pri kojem se obavlja ispitivanje:
NN 81/2005 • – najmanje 4 h prije početka ispitivanja brojila razreda točnosti 0,5
NN 81/2005 • – najmanje 2 h prije početka ispitivanja brojila razreda točnosti 1
NN 81/2005 • – najmanje 1 h prije početka ispitivanja brojila razreda točnosti 2 i brojila jalove energije razreda točnosti 3.
NN 81/2005 • 5) ispitivanje brojila jalove energije obavlja se pri induktivnom ili kapacitivnom opterećenju, ovisno o namjeni brojila.
NN 81/2005 • Brojila djelatne energije, razreda točnostiBrojila jalove energije, razreda točnosti
NN 81/2005 • Napon između faze i nule ili između bilo koje dvije faze ne smije odstupati od odgovarajućega srednjeg napona više od± 0,5 %± 1 %± 1 %± 1 %
NN 81/2005 • Struja ne smije odstupati od odgovarajuće srednje struje više od± 1 %± 2 %± 2 %± 2 %
LINK - PREGLED SVIH FINANCIJSKIH I POSLOVNIH TEMA, INTERNET USLUGE
NN 81/2005 • Fazni kut struje prema odgovarajućem naponu između faze i nule ne smije pri bilo kojem faktoru snage odstupati više od2°2°2°2°
NN 81/2005 • Brojila djelatne energije, razreda točnostiBrojila jalove energije, razreda točnosti
NN 81/2005 • Temperatura okoline ako nije označena*Referencijska temperatura ili 23 °C ako nije označena*± 1 °C± 2 °C± 2 °C± 2 °C
NN 81/2005 • Radni položajVertikalni radni položaj**± 0,5°± 0,5°± 0,5°± 0,5°
NN 81/2005 • FrekvencijaReferencijska frekvencija± 0,2 %± 0,3 %± 0,5 %± 0,5 %
NN 81/2005 • Oblik valaSinusni napon i sinusna strujaFaktor izobličenja manji od:5 %
NN 81/2005 • Magnetna indukcija stranog podrijetla pri referencijskoj frekvenciji0 (nula)Vrijednost indukcije koja ne uzrokuje varijaciju relativne pogreške veću od:***
NN 81/2005 • * Ako je ispitivanje obavljeno na temperaturi koja se razlikuje od referencijske temperature, rezultat se ispravlja primjenom određenoga temperaturnog koeficijenta brojila.
NN 81/2005 • ** Konstrukcija brojila treba biti takva da osigurava vertikalni položaj (u dvije međusobno okomite ravnine »naprijed – nazad« i »lijevo – desno«) kad je:
NN 81/2005 • – referencijski rub (npr. donji rub priključnice), ili referencijska crta obilježena na brojilu, vodoravna.