Brzi pregled sadržaja propisa. Projekt je nastao za potrebe poslovnih ljudi koji kontinuirano prate pravnu regulativu kako bi se informirali da li je objavljen neki novi propis koji se odnosi na njihovu djelatnost. Radi brzog pregleda, na ovim stranicama nalazi se sažetak sadržaja, a klikom na link može se pregledati originalni izvor i cijeli sadržaj.
Stranica HR2005-04-47-918 NN 47/2005

• Brojilo je izloženo magnetnoj indukciji od 0,5 mT, ako se postavi u centar kružnog svitka srednjeg promjera 1 m, kvadratnog presjeka male radijalne debljine u odnosu prema promjeru i koji ima 400 amperzavoja.


Stranica 2005-04-47-918 NN 47/2005

• Ispitivanje se obavlja za sljedeća tri smjera magnetne indukcije stranog podrijetla prema položaju brojila:


Stranica 2005-04-47-918 NN 47/2005

• – vektor indukcije vodoravan i paralelan s osnovnom pločom brojila.


Stranica 2005-04-47-918 NN 47/2005

• Dodatna postotna pogreška treba biti određena pod najnepovoljnijim faznim kutom trećeg harmonika u usporedbi s osnovnim valom struje.


Internet NN 47/2005
• 3) Priključci pomoćnog kruga trebaju biti točno označeni, ili imati sustav priključivanja koji onemogućuje pogrešku u priključivanju.

Internet stranice NN 47/2005
• Dodatna postotna pogreška ne smije premašiti vrijednosti dane u tablici 17. iz ovog članka, ako se brojilo ispituje s priključenim pomoćnim krugovima čije magnetno polje ima najveći utjecaj na pokazivanje brojila.

Internet stranice NN 47/2005 • 4) Kompenzacija utjecaja mehaničkog opterećenja brojčanika obavlja se pri ugađanju brojila.
Internet stranice NN 47/2005 • Promjene postotnih pogrešaka uzrokovane promjenom utjecajnih veličina iz stavka 2. ovog članka određuju se samo pri ispitivanju tipa brojila.
Internet stranice NN 47/2005 • Utjecaj kratkotrajnih strujnih preopterećenja (kratki spoj) ispituje se na ovaj način:
Internet stranice NN 47/2005 • 1) ispitni krug za ispitivanje kratkotrajnih strujnih preopterećenja je bez induktiviteta;
LINK - PREGLED SVIH FINANCIJSKIH I POSLOVNIH TEMA, INTERNET USLUGE Pregled
Vijesti NN 47/2005 • 2) brojilo djelatne energije za izravni priključak mora izdržati ispitivanje strujom kratkog spoja, čija tjemena vrijednost iznosi 50 Imax (ne više od 7000 A), koja održava vrijednost iznad 25 Imax za vrijeme 1 ms.
Informacije NN 47/2005 • 3) brojilo za priključak preko strujnoga transformatora mora podnijeti struju 20 Imax u trajanju od 0,5 s;
Poslovne stranice NN 47/2005 • 4) brojila jalove energije za izravni priključak moraju izdržati, za vrijeme 0,5 sekundi, struju koja iznosi:
Pregledi NN 47/2005 • 5) brojilo se mora vratiti na početnu temperaturu s naponskim krugovima napajanim jedan sat referencijskim naponom, nakon što je prije toga bilo izloženo ispitivanju propisanom u točki 2), točki 3) ili točki 4) ovoga članka;
Besplatno NN 47/2005 • Promjene pogreške nakon ovog ispitivanja, pri osnovnoj odnosno nazivnoj struji i faktoru snage jednakom 1, ne smiju prelaziti vrijednosti navedene u tablici 18.:
Glasnik NN 47/2005 • 1) pri otvorenim strujnim krugovima naponski krugovi moraju biti priključeni na referencijski napon najmanje:
Propis NN 47/2005 • – 1 h za brojila razreda točnosti 2 i za brojila reaktivne energije razreda točnosti 3.
Propis NN 47/2005 • 2) brojilo se optereti najvećom strujom pri faktoru snage jednakom jedan, a pogreška brojila se određuje neposredno nakon opterećenja;
Propis NN 47/2005 • 3) ispitivanje se provoditi najmanje 1 sat u dovoljno kratkim vremenskim razmacima, a svakako dok promjena pogreške tijekom 20 min nije manja od 0,2 %;
Propis NN 47/2005 • 4) isto se ispitivanje provodi uz faktor snage 0,5 induktivno.