NN 47/2005 • Brojilo je izloženo magnetnoj indukciji od 0,5 mT, ako se postavi u centar kružnog svitka srednjeg promjera 1 m, kvadratnog presjeka male radijalne debljine u odnosu prema promjeru i koji ima 400 amperzavoja.
NN 47/2005 • Ispitivanje se obavlja za sljedeća tri smjera magnetne indukcije stranog podrijetla prema položaju brojila:
NN 47/2005 • – vektor indukcije vodoravan i paralelan s osnovnom pločom brojila.
NN 47/2005 • Dodatna postotna pogreška treba biti određena pod najnepovoljnijim faznim kutom trećeg harmonika u usporedbi s osnovnim valom struje.
NN 47/2005 • 3) Priključci pomoćnog kruga trebaju biti točno označeni, ili imati sustav priključivanja koji onemogućuje pogrešku u priključivanju.
NN 47/2005 • Dodatna postotna pogreška ne smije premašiti vrijednosti dane u tablici 17. iz ovog članka, ako se brojilo ispituje s priključenim pomoćnim krugovima čije magnetno polje ima najveći utjecaj na pokazivanje brojila.
NN 47/2005 • 4) Kompenzacija utjecaja mehaničkog opterećenja brojčanika obavlja se pri ugađanju brojila.
NN 47/2005 • Promjene postotnih pogrešaka uzrokovane promjenom utjecajnih veličina iz stavka 2. ovog članka određuju se samo pri ispitivanju tipa brojila.
NN 47/2005 • Utjecaj kratkotrajnih strujnih preopterećenja (kratki spoj) ispituje se na ovaj način:
NN 47/2005 • 1) ispitni krug za ispitivanje kratkotrajnih strujnih preopterećenja je bez induktiviteta;
LINK - PREGLED SVIH FINANCIJSKIH I POSLOVNIH TEMA, INTERNET USLUGE
NN 47/2005 • 2) brojilo djelatne energije za izravni priključak mora izdržati ispitivanje strujom kratkog spoja, čija tjemena vrijednost iznosi 50 Imax (ne više od 7000 A), koja održava vrijednost iznad 25 Imax za vrijeme 1 ms.
NN 47/2005 • 3) brojilo za priključak preko strujnoga transformatora mora podnijeti struju 20 Imax u trajanju od 0,5 s;
NN 47/2005 • 4) brojila jalove energije za izravni priključak moraju izdržati, za vrijeme 0,5 sekundi, struju koja iznosi:
NN 47/2005 • 5) brojilo se mora vratiti na početnu temperaturu s naponskim krugovima napajanim jedan sat referencijskim naponom, nakon što je prije toga bilo izloženo ispitivanju propisanom u točki 2), točki 3) ili točki 4) ovoga članka;
NN 47/2005 • Promjene pogreške nakon ovog ispitivanja, pri osnovnoj odnosno nazivnoj struji i faktoru snage jednakom 1, ne smiju prelaziti vrijednosti navedene u tablici 18.:
NN 47/2005 • 1) pri otvorenim strujnim krugovima naponski krugovi moraju biti priključeni na referencijski napon najmanje:
NN 47/2005 • – 1 h za brojila razreda točnosti 2 i za brojila reaktivne energije razreda točnosti 3.
NN 47/2005 • 2) brojilo se optereti najvećom strujom pri faktoru snage jednakom jedan, a pogreška brojila se određuje neposredno nakon opterećenja;
NN 47/2005 • 3) ispitivanje se provoditi najmanje 1 sat u dovoljno kratkim vremenskim razmacima, a svakako dok promjena pogreške tijekom 20 min nije manja od 0,2 %;
NN 47/2005 • 4) isto se ispitivanje provodi uz faktor snage 0,5 induktivno.