PREGLED SVIH FINANCIJSKIH I POSLOVNIH TEMA, INTERNET USLUGE Pregled usluga

BESPLATNI PREGLED PRAVNE REGULATIVE
Brzi pregled sadržaja propisa. Projekt je nastao za potrebe poslovnih ljudi koji kontinuirano prate pravnu regulativu kako bi se informirali da li je objavljen neki novi propis koji se odnosi na njihovu djelatnost. Radi brzog pregleda, na ovim stranicama nalazi se sažetak sadržaja, a klikom na link može se pregledati originalni izvor i cijeli sadržaj.
Stranica HR2005-07-81-1568 NN 81/2005

• Brojilo mora biti izrađeno tako da se poklopac kućišta i poklopac priključnice mogu žigosati, neovisno jedan o drugome.


Stranica 2005-07-81-1568 NN 81/2005

• Dijelovi brojila koji i nakon žigosanja poklopca kućišta ostaju pristupačni, moraju biti smješteni tako da se bez oštećenja žiga ne može utjecati na otkazivanje brojila.


Stranica 2005-07-81-1568 NN 81/2005

• Ispitivanje tipa brojila obavlja se prema normama IEC 62052-11 i IEC 62053-11, hrvatskoj normi nHRN EN 60521 i prema odredbama ovog pravilnika.


Stranica 2005-07-81-1568 NN 81/2005

• Normalne vrijednosti osnovne struje brojila dane su u tablici 5.


Internet NN 81/2005
• Najveća struja Imax za izravno priključena brojila je cjelobrojni umnožak osnovne struje.

Internet stranice NN 81/2005
• Najveća struja brojila za priključak na strujne transformatore može biti 1,2; 1,5 ili 2 puta osnovna struja, odnosno 1,2 A, 2 A, 6 A i 10 A.

Internet stranice NN 81/2005 • Brojilo mora izdržati toplinsku struju od najmanje 1,2 puta vrijednost najveće struje.
Internet stranice NN 81/2005 • Normalne vrijednosti referencijskog napona brojila dane su u tablici 6.
Internet stranice NN 81/2005 • Osim za vrijednosti referencijskih napona danih u tablici 6. ovog članka, brojila za izravan priključak mogu imati i druge referencijske napone do 600 V, a brojila za priključak preko mjernih transformatora mogu imati i druge referencijske napone do 400 V.
Internet stranice NN 81/2005 • Vlastita potrošnja svakoga naponskog kruga pri referencijskom naponu, referencijskoj temperaturi i referencijskoj frekvenciji ne smije prelaziti vrijednosti dane u tablici 7.
LINK - PREGLED SVIH FINANCIJSKIH I POSLOVNIH TEMA, INTERNET USLUGE Pregled
Vijesti NN 81/2005 • Vrsta brojilaBrojila djelatne energije razreda točnostiBrojila jalove
Informacije NN 81/2005 • Vlastita potrošnja svakoga strujnog kruga pri osnovnoj struji, referencijskoj temperaturi i referencijskoj frekvenciji ne smije premašiti vrijednosti dane u tablici 8.
Poslovne stranice NN 81/2005 • Vrsta brojilaBrojila djelatne energije razreda točnostiBrojila jalove energije razreda točnost
Pregledi NN 81/2005 • Pri referencijskim uvjetima izolacijsko gradivo brojila ne smije tijekom vremena mijenjati svoja dielektrična svojstva u takvom opsegu koja bi bitno utjecala na mjeriteljske osobine brojila.
Besplatno NN 81/2005 • Ispitivanje dielektrične čvrstoće provodi se pri ovim normalnim uvjetima rada brojila:
Glasnik NN 81/2005 • 3) atmosferski tlak od 86 kPa do 106 kPa (860 mbar do 1060 mbar).
Propis NN 81/2005 • Izolacijsko gradivo brojila mora izdržali dielektrično ispitivanje tijekom 1 minute sinusnim naponom frekvencije 50 Hz iz izvora snage najmanje 500 VA, prema tablici 5.:
Propis NN 81/2005 • Ispitivanje se provodi na brojilu sa zatvorenim kućištem i s postavljenim poklopcem i poklopcem priključnice.
Propis NN 81/2005 • ABrojilo s kučištem zaštite I 2 kVa) između, s jedne strane, svih strujnih i naponskih krugova kao i pomoćnih krugova s referencijskim naponom preko 40 V, a spojenih međusobno i, s druge strane, zemlje
Propis NN 81/2005 • 2 kVb) između krugova za koje nije predviđeno da u radu budu međusobno spojeni.
PRETHODNA STRANICA - SLJEDEĆA IZBOR: Broj 142/99, Broj 129/06, Broj 60/05, Broj 23/01, Broj 112/04, Broj 67/98


LINK - PREGLED SVIH FINANCIJSKIH I POSLOVNIH TEMA ZA PODUZETNIKE Pregled