Brzi pregled sadržaja propisa. Projekt je nastao za potrebe poslovnih ljudi koji kontinuirano prate pravnu regulativu kako bi se informirali da li je objavljen neki novi propis koji se odnosi na njihovu djelatnost. Radi brzog pregleda, na ovim stranicama nalazi se sažetak sadržaja, a klikom na link može se pregledati originalni izvor i cijeli sadržaj.
Stranica HR2007-11-117-3417 NN 117/2007

• III.2.1. Skladištenje na otvorenom prostoru ili pod nadstrešnicom


Stranica 2007-11-117-3417 NN 117/2007

• Skladište boca mora biti locirano na ravnom prostoru s prirodnim provjetravanjem.


Stranica 2007-11-117-3417 NN 117/2007

• Skladišta boca kod dobavljača i prodavača UNP-a u bocama smješta se na udaljenosti ne manjoj od 15 m od objekata u kojima boravi veći broj ljudi (škola, bolnica, stadion i sl.).


Stranica 2007-11-117-3417 NN 117/2007

• Boce UNP-a skladište se kod korisnika u količini do najviše 1000 kg.


Internet NN 117/2007
• Boce UNP-a skladište se kod dobavljača i prodavača u količini do najviše 50.000 kg.

Internet stranice NN 117/2007
• Skladište boca mora biti osigurano tako da je onemogućeno oštećenje i otuđenje boca.

Internet stranice NN 117/2007 • Zona opasnosti skladišta boca je prostor unutar 1 m u svim smjerovima oko ventila krajnjih boca i predstavlja zonu 2.
Internet stranice NN 117/2007 • Sigurnosne udaljenosti skladišta boca određuju se prema tablici 4.
Internet stranice NN 117/2007 • Udaljenosti iz tablice 4. mogu se smanjiti za 50% postavljanjem zaštitnog zida.
Internet stranice NN 117/2007 • Udaljenosti za skladište do 3.000 kg iz tablice 4. mogu se smanjiti postavljanjem zaštitnog zida za dvije trećine.
LINK - PREGLED SVIH FINANCIJSKIH I POSLOVNIH TEMA, INTERNET USLUGE Pregled
Vijesti NN 117/2007 • Zaštitni zid iz članka 40. stavka 2. ovog Pravilnika mora biti izveden od nezapaljivih materijala (Klasa A 1 prema HRN DIN 4102 – zid od opeke, čelični lim, betonske ploče i sl.) takovih dimenzija da prikriva skladište na način da se skladište, gledajući iz smjera mogućeg požara po visini i širini plamena, nalazi u sjeni (visina zaštitnog zida na udaljenosti od 0,6 m od skladišta, mora nadvisiti za 0,5 m visinu sigurnosnog ventila krajnje boce, a dužina zida mora biti tolika da i najveća pretpostavljena širina požara ostavlja skladište u sjeni).
Informacije NN 117/2007 • Radi učinkovitog provjetravanja skladište UNP-a smije biti okruženo zaštitnim zidovima s najviše po dva sastavljena zida.
Poslovne stranice NN 117/2007 • Boce UNP-a u skladištu dobavljača postavljaju se u posebne skupine od po 5.000 kg, sa slobodnim i označenim putovima unutar skladišta. Prazne boce moraju se odvojiti od punih i označiti natpisom.
Pregledi NN 117/2007 • Skladište mora biti osigurano od neovlaštenog pristupa metalnom zaštitnom ogradom visine najmanje 2 m.
Besplatno NN 117/2007 • Boce UNP-a smiju se postavljati jedne iznad drugih, ako su osigurane od prevrtanja.
Glasnik NN 117/2007 • Prilazni put skladištu mora se osigurati tako da vozila što nisu namijenjena prijevozu UNP-a, ne ulaze u skladište.
Propis NN 117/2007 • Skladište iznad 3.000 kg mora imati najmanje dva prolaza za pristup vatrogasnih vozila.
Propis NN 117/2007 • – u pogonima za punjenje boca do 10.000 kg, ako je prostorija za uskladištavanje u zajedničkom objektu s prostorijom za punjenje;
Propis NN 117/2007 • Skladišta namijenjena za skladištenje boca UNP-a moraju udovoljavati sigurnosnoj udaljenosti prema tablici 4. ovog Pravilnika.
Propis NN 117/2007 • Udaljenosti iz stavka 2. ovog članka mogu se smanjiti za 50% postavljanjem zaštitnog zida.