NN 117/2007 • III.2.1. Skladištenje na otvorenom prostoru ili pod nadstrešnicom
NN 117/2007 • Skladište boca mora biti locirano na ravnom prostoru s prirodnim provjetravanjem.
NN 117/2007 • Skladišta boca kod dobavljača i prodavača UNP-a u bocama smješta se na udaljenosti ne manjoj od 15 m od objekata u kojima boravi veći broj ljudi (škola, bolnica, stadion i sl.).
NN 117/2007 • Boce UNP-a skladište se kod korisnika u količini do najviše 1000 kg.
NN 117/2007 • Boce UNP-a skladište se kod dobavljača i prodavača u količini do najviše 50.000 kg.
NN 117/2007 • Skladište boca mora biti osigurano tako da je onemogućeno oštećenje i otuđenje boca.
NN 117/2007 • Zona opasnosti skladišta boca je prostor unutar 1 m u svim smjerovima oko ventila krajnjih boca i predstavlja zonu 2.
NN 117/2007 • Sigurnosne udaljenosti skladišta boca određuju se prema tablici 4.
NN 117/2007 • Udaljenosti iz tablice 4. mogu se smanjiti za 50% postavljanjem zaštitnog zida.
NN 117/2007 • Udaljenosti za skladište do 3.000 kg iz tablice 4. mogu se smanjiti postavljanjem zaštitnog zida za dvije trećine.
LINK - PREGLED SVIH FINANCIJSKIH I POSLOVNIH TEMA, INTERNET USLUGE
NN 117/2007 • Zaštitni zid iz članka 40. stavka 2. ovog Pravilnika mora biti izveden od nezapaljivih materijala (Klasa A 1 prema HRN DIN 4102 – zid od opeke, čelični lim, betonske ploče i sl.) takovih dimenzija da prikriva skladište na način da se skladište, gledajući iz smjera mogućeg požara po visini i širini plamena, nalazi u sjeni (visina zaštitnog zida na udaljenosti od 0,6 m od skladišta, mora nadvisiti za 0,5 m visinu sigurnosnog ventila krajnje boce, a dužina zida mora biti tolika da i najveća pretpostavljena širina požara ostavlja skladište u sjeni).
NN 117/2007 • Radi učinkovitog provjetravanja skladište UNP-a smije biti okruženo zaštitnim zidovima s najviše po dva sastavljena zida.
NN 117/2007 • Boce UNP-a u skladištu dobavljača postavljaju se u posebne skupine od po 5.000 kg, sa slobodnim i označenim putovima unutar skladišta. Prazne boce moraju se odvojiti od punih i označiti natpisom.
NN 117/2007 • Skladište mora biti osigurano od neovlaštenog pristupa metalnom zaštitnom ogradom visine najmanje 2 m.
NN 117/2007 • Boce UNP-a smiju se postavljati jedne iznad drugih, ako su osigurane od prevrtanja.
NN 117/2007 • Prilazni put skladištu mora se osigurati tako da vozila što nisu namijenjena prijevozu UNP-a, ne ulaze u skladište.
NN 117/2007 • Skladište iznad 3.000 kg mora imati najmanje dva prolaza za pristup vatrogasnih vozila.
NN 117/2007 • – u pogonima za punjenje boca do 10.000 kg, ako je prostorija za uskladištavanje u zajedničkom objektu s prostorijom za punjenje;
NN 117/2007 • Skladišta namijenjena za skladištenje boca UNP-a moraju udovoljavati sigurnosnoj udaljenosti prema tablici 4. ovog Pravilnika.
NN 117/2007 • Udaljenosti iz stavka 2. ovog članka mogu se smanjiti za 50% postavljanjem zaštitnog zida.