NN 117/2007 • NAJVEĆI DOZVOLJENI STUPANJ PUNJENJA STABILNIH SPREMNIKA I PRIJEVOZNIH CISTERNI
NN 117/2007 • Gustoća plina u tekućem stanju na 15° C kp/cm3 Prijenosni spremnici i boce %Nadzemni spremniciPodzemni spremnici svih veličina %Vagonske cisterne izolirane s
NN 117/2007 • Najveća dopuštena količina punjenja tekuće faze UNP-a u litrama, izračunava se po formuli:
NN 117/2007 • Na pretakalištu kod dobavljača smiju biti istovremeno priključene najviše četiri prijevozne cisterne.
NN 117/2007 • U luci ili na plivajućoj plutači objekti pretakališta moraju biti smješteni tako da predstavljaju posebnu luku ili posebno lučko postrojenje prema posebnim propisima.
NN 117/2007 • Na pretakalištu kod korisnika može biti priključena najviše jedna prijevozna cisterna.
NN 117/2007 • Užad ventila za brzo zatvaranje na cisternama, moraju za vrijeme pretakanja biti izvučena izvan zaštitnog pojasa pretakališta.
NN 117/2007 • Pretakalištem se ne smatra punjenje spremnika UNP-om kod potrošača koje se obavlja autocisternom s vlastitom pumpom ili kompresorom.
NN 117/2007 • Sigurnosne udaljenosti pretakališta kod dobavljača, mjereno od gabarita, iznose:
NN 117/2007 • – ostalih objekata u kojima može postojati stalni izvor paljenja – najmanje 15 m.
LINK - PREGLED SVIH FINANCIJSKIH I POSLOVNIH TEMA, INTERNET USLUGE
NN 117/2007 • Ako se pretakanje vrši u autocisternu i vagon-cisternu, moraju postojati dva posebna pretakališta za autocisternu odnosno vagon-cisternu, s tim da udaljenost između njih iznosi najmanje 15 m ukoliko je predviđen istovremeni rad oba pretakališta.
NN 117/2007 • Na pretakalištu nije dozvoljena uporaba motora s unutrašnjim izgaranjem za pogon pumpi i kompresora.
NN 117/2007 • Pretakalište kod korisnika smješta se ovisno o učestalosti dopreme UNP-a i mogućnosti pristupa prijevoznih cisterni na tlo korisnika.
NN 117/2007 • Sigurnosne udaljenosti pretakališta kod korisnika, mjereno od gabarita, iznose:
NN 117/2007 • – ostalih objekata u kojima može postajati stalni izvor paljenja – najmanje 15 m.
NN 117/2007 • Svi priključni dijelovi pretakališta moraju biti izvedeni nadzemno.
NN 117/2007 • U zoni pretazoni preta smiju postojati nikakva udubljenja na terenu u kojima bi se mogao skupljati UNP.
NN 117/2007 • Završetak nepokretnih cjevovoda mora biti sigurno učvršćen (u betonskom bloku ili slično) tako da se onemogući lom cijevi u slučaju pomicanja prijevoznih cisterni prije nego što se savitljivi spojevi rastave.
NN 117/2007 • Priključci za spajanje prijevoznih cisterni na pretakalištu moraju imati natpise odnosno oznake koje pokazuju da su spojeni s prostorom parne odnosno tekuće faze skladišnih spremnika.
NN 117/2007 • Odušne cijevi ventila pretakališta moraju biti usmjerene okomito prema gore, visine najmanje 2,0 m iznad razine zemljišta,