Brzi pregled sadržaja propisa. Projekt je nastao za potrebe poslovnih ljudi koji kontinuirano prate pravnu regulativu kako bi se informirali da li je objavljen neki novi propis koji se odnosi na njihovu djelatnost. Radi brzog pregleda, na ovim stranicama nalazi se sažetak sadržaja, a klikom na link može se pregledati originalni izvor i cijeli sadržaj.
Stranica HR2007-11-117-3417 NN 117/2007

• Spojevi s prirubnicama i cijevnim navojnim spojevima brtve se sredstvima odobrenim za UNP i otpornim na koroziju.


Stranica 2007-11-117-3417 NN 117/2007

• Između svaka dva zaporna ventila tekuće faze mora se postaviti sigurnosni ventil.


Stranica 2007-11-117-3417 NN 117/2007

• Tekuća faza UNP-a može se koristiti pomoću usponske cijevi. Tako postavljene boce, pored natpisa: »TF«, moraju imati i okomito u smjeru osi uočljivu oznaku.


Stranica 2007-11-117-3417 NN 117/2007

• U sustavu s bocama moraju se rabiti ručni ili automatski inverzori (uređaji za isključivanje praznih i uključivanje punih boca).


Internet NN 117/2007
• Sustav s bocama i spremnicima mora imati odušnu cijev na sigurnosnom ventilu kolektora. Odušne cijevi ne smiju se zatvarati poklopcem.

Internet stranice NN 117/2007
• Završni kraj odušne cijevi mora imati iskošeni otvor, koji omogućava širenje ispuštenog UNP-a okomito prema gore.

Internet stranice NN 117/2007 • Kraj odušne cijevi mora biti udaljen 3 m od bilo kojeg otvora na objektu. Ako se sustav s bocama nalazi u objektu, kraj odušne cijevi mora biti izveden izvan tog objekta, na visini od najmanje 50 cm iznad pokrova.
Internet stranice NN 117/2007 • Korisnik je dužan svakodnevnsvakodnevn pregledavati sustav s bocama i/ili spremnicima.
Internet stranice NN 117/2007 • Pregled i provjera ispravnosti sustava s bocama ili spremnicima vrši se periodično, na poziv potrošača, ali najmanje jednom u pet godina od strane dobavljača, o čemu korisnik mora posjedovati dokumentaciju.
Internet stranice NN 117/2007 • Građevina u kojoj se instalira sustav s bocama, mora biti izgrađena od materijala koji osigurava vatrootpornost konstrukcije od najmanje F60.
LINK - PREGLED SVIH FINANCIJSKIH I POSLOVNIH TEMA, INTERNET USLUGE Pregled
Vijesti NN 117/2007 • Udaljenost građevine od međe susjednog zemljišta, otvora na susjednom objektu i izvora paljenja mora biti najmanje 3 m. Udaljenost se mjeri od vanjskih otvora građevine.
Informacije NN 117/2007 • Građevina iz stavka 1. ovog članka, mora ispunjavati ove uvjete:
Poslovne stranice NN 117/2007 • – krov mora biti od lagane konstrukcije, a veza između krova i zidova mora biti takva da u slučaju eksplozije bude lako odbačen,
Pregledi NN 117/2007 • – vrata moraju biti od materijala što ne iskri i otvarati se prema van,
Besplatno NN 117/2007 • – djelotvorno provjetravanje osigurava se otvorima u razini poda i stropa prostorije, na suprotnim zidovima,
Glasnik NN 117/2007 • – veličina otvora za provjetravanje minimalno je 2% tlocrtne površine,
Propis NN 117/2007 • – pod mora biti izdignut najmanje 10 cm iznad okolnog terena,
Propis NN 117/2007 • Ako je građevina, u kojoj je se instaliran sustav s bocama, prislonjena uz neku drugu građevinu, koja ima podrum ili prostorije ispod razine zemljišta, ne smije imati otvore na udaljenosti 3 m.
Propis NN 117/2007 • U jednoj građevini sustav može imati najviše 28 boca uključujući radne i pričuvne boce.
Propis NN 117/2007 • Prostorija u kojoj se instalira sustav s bocama, a sastavni je dio građevine koja nije isključivo tome namijenjena, mora biti zaseban požarni sektor vatrootpornosti F90 i ispunjavati ove uvjete: