NN 117/2007 • Spojevi s prirubnicama i cijevnim navojnim spojevima brtve se sredstvima odobrenim za UNP i otpornim na koroziju.
NN 117/2007 • Između svaka dva zaporna ventila tekuće faze mora se postaviti sigurnosni ventil.
NN 117/2007 • Tekuća faza UNP-a može se koristiti pomoću usponske cijevi. Tako postavljene boce, pored natpisa: »TF«, moraju imati i okomito u smjeru osi uočljivu oznaku.
NN 117/2007 • U sustavu s bocama moraju se rabiti ručni ili automatski inverzori (uređaji za isključivanje praznih i uključivanje punih boca).
NN 117/2007 • Sustav s bocama i spremnicima mora imati odušnu cijev na sigurnosnom ventilu kolektora. Odušne cijevi ne smiju se zatvarati poklopcem.
NN 117/2007 • Završni kraj odušne cijevi mora imati iskošeni otvor, koji omogućava širenje ispuštenog UNP-a okomito prema gore.
NN 117/2007 • Kraj odušne cijevi mora biti udaljen 3 m od bilo kojeg otvora na objektu. Ako se sustav s bocama nalazi u objektu, kraj odušne cijevi mora biti izveden izvan tog objekta, na visini od najmanje 50 cm iznad pokrova.
NN 117/2007 • Korisnik je dužan svakodnevnsvakodnevn pregledavati sustav s bocama i/ili spremnicima.
NN 117/2007 • Pregled i provjera ispravnosti sustava s bocama ili spremnicima vrši se periodično, na poziv potrošača, ali najmanje jednom u pet godina od strane dobavljača, o čemu korisnik mora posjedovati dokumentaciju.
NN 117/2007 • Građevina u kojoj se instalira sustav s bocama, mora biti izgrađena od materijala koji osigurava vatrootpornost konstrukcije od najmanje F60.
LINK - PREGLED SVIH FINANCIJSKIH I POSLOVNIH TEMA, INTERNET USLUGE
NN 117/2007 • Udaljenost građevine od međe susjednog zemljišta, otvora na susjednom objektu i izvora paljenja mora biti najmanje 3 m. Udaljenost se mjeri od vanjskih otvora građevine.
NN 117/2007 • Građevina iz stavka 1. ovog članka, mora ispunjavati ove uvjete:
NN 117/2007 • – krov mora biti od lagane konstrukcije, a veza između krova i zidova mora biti takva da u slučaju eksplozije bude lako odbačen,
NN 117/2007 • – vrata moraju biti od materijala što ne iskri i otvarati se prema van,
NN 117/2007 • – djelotvorno provjetravanje osigurava se otvorima u razini poda i stropa prostorije, na suprotnim zidovima,
NN 117/2007 • – veličina otvora za provjetravanje minimalno je 2% tlocrtne površine,
NN 117/2007 • – pod mora biti izdignut najmanje 10 cm iznad okolnog terena,
NN 117/2007 • Ako je građevina, u kojoj je se instaliran sustav s bocama, prislonjena uz neku drugu građevinu, koja ima podrum ili prostorije ispod razine zemljišta, ne smije imati otvore na udaljenosti 3 m.
NN 117/2007 • U jednoj građevini sustav može imati najviše 28 boca uključujući radne i pričuvne boce.
NN 117/2007 • Prostorija u kojoj se instalira sustav s bocama, a sastavni je dio građevine koja nije isključivo tome namijenjena, mora biti zaseban požarni sektor vatrootpornosti F90 i ispunjavati ove uvjete: