NN 81/2005 • Srednji temperaturni koeficijent treba u svakom slučaju biti određen barem za referencijsku temperaturu brojila, i on pri promjeni temperature okoline za ± 10 K ne smije premašiti vrijednosti dane u tablici 16.
NN 81/2005 • Brojila za izravni priključakBrojila za priključak preko mjernih transformatoraFaktor snage
NN 81/2005 • Varijacije uzrokovane promjenom ostalih utjecajnih veličina dane su u tablici 17.
NN 81/2005 • Promjene utjecajne veličine prema referencijskim uvjetimaVrijednost struje (A)Dodatna postotna pogreška
NN 81/2005 • Brojila za izravni priključakBrojila za priključak preko mjernih transformatoraFaktor snage
NN 81/2005 • 1) Magnetna indukcija stranog podrijetla od 0,5 mT proizvedena od struje iste frekvencije koja ima napon priključen na brojilo, uz najpovoljnije uvjete faze i smjera, ne smiju uzrokovati dodatnu postotnu pogrešku koja premašuje vrijednosti dane u tablici iz ovog člana.
NN 81/2005 • Brojilo je izloženo magnetnoj indukciji od 0,5 mT, ako se postavi u centar kružnog svitka srednjeg promjera 1 m, kvadratnog presjeka male radijalne debljine u odnosu prema promjeru i koji ima 400 amperzavoja.
NN 81/2005 • Ispitivanje se obavlja za sljedeća tri smjera magnetne indukcije stranog podrijetla prema položaju brojila:
NN 81/2005 • – vektor indukcije vodoravan i paralelan s osnovnom pločom brojila.
NN 81/2005 • Dodatna postotna pogreška treba biti određena pod najnepovoljnijim faznim kutom trećeg harmonika u usporedbi s osnovnim valom struje.
LINK - PREGLED SVIH FINANCIJSKIH I POSLOVNIH TEMA, INTERNET USLUGE
NN 81/2005 • 3) Priključci pomoćnog kruga trebaju biti točno označeni ili imati sustav priključivanja koji onemogućuje pogrešku u priključivanju.
NN 81/2005 • Dodatna postotna pogreška ne smije premašiti vrijednosti dane u tablici 17. iz ovog članka, ako se brojilo ispituje s priključenim pomoćnim krugovima čije magnetno polje ima najveći utjecaj na pokazivanje brojila.
NN 81/2005 • 4) Kompenzacija utjecaja mehaničkog opterećenja brojčanika obavlja se pri ugađanju brojila.
NN 81/2005 • Promjene postotnih pogrešaka uzrokovane promjenom utjecajnih veličina iz stavka 2. ovog članka određuju se samo pri ispitivanju tipa brojila.
NN 81/2005 • Utjecaj kratkotrajnih strujnih preopterećenja (kratki spoj) ispituje se na ovaj način:
NN 81/2005 • 1) ispitni krug za ispitivanje kratkotrajnih strujnih preopterećenja je bez induktiviteta;
NN 81/2005 • 2) brojilo djelatne energije za izravni priključak mora izdržati ispitivanje strujom kratkog spoja, čija tjemena vrijednost iznosi 50 Imax (ne više od 7000 A), koja održava vrijednost iznad 25 Imax za vrijeme 1 ms.
NN 81/2005 • 3) brojilo za priključak preko strujnoga transformatora mora podnijeti struju 20 Imax u trajanju od 0,5 s;
NN 81/2005 • 4) brojila jalove energije za izravni priključak moraju izdržati, za vrijeme 0,5 sekundi, struju koja iznosi:
NN 81/2005 • 5) brojilo se mora vratiti na početnu temperaturu s naponskim krugovima napajanim jedan sat referencijskim naponom, nakon što je prije toga bilo izloženo ispitivanju propisanom u točki 2), točki 3) ili točki 4) ovoga članka;