PREGLED SVIH FINANCIJSKIH I POSLOVNIH TEMA, INTERNET USLUGE Pregled usluga

BESPLATNI PREGLED PRAVNE REGULATIVE
Brzi pregled sadržaja propisa. Projekt je nastao za potrebe poslovnih ljudi koji kontinuirano prate pravnu regulativu kako bi se informirali da li je objavljen neki novi propis koji se odnosi na njihovu djelatnost. Radi brzog pregleda, na ovim stranicama nalazi se sažetak sadržaja, a klikom na link može se pregledati originalni izvor i cijeli sadržaj.
Stranica HR2005-04-47-920 NN 47/2005

• zaštite II 4 kVa) između, s jedne strane, svih strujnih i naponskih krugova, kao i pomoćnih krugova s referencijskim naponom preko 40 V, a spojenih međusobno i, s druge strane, zemlje: 1)


Stranica 2005-04-47-920 NN 47/2005

• 2 kVb) između krugova za koje nije predviđeno da u radu budu međusobno spojeni.


Stranica 2005-04-47-920 NN 47/2005

• –c) vizualni pregled kućišta brojila prema uvjetima u IEC 62052-11


Stranica 2005-04-47-920 NN 47/2005

• Pri ispitivanju dielektrične čvrstoće brojila moraju biti zadovoljeni ovi zahtjevi:


Internet NN 47/2005
• 1) brojilo s kovinskim kućištem mora biti postavljeno na ravnu kovinsku ploču;

Internet stranice NN 47/2005
• 2) brojilo s kućištem od izolacijskog gradiva mora biti omotano kovinskom folijom i postavljeno na ravnu kovinsku ploču s kojom su spojeni svi kovinski dijelovi kućišta, pristupačni na zatvorenom brojilu;

Internet stranice NN 47/2005 • 3) strujni i naponski krugovi te nosač mjernih sistema moraju biti međusobno spojeni;
Internet stranice NN 47/2005 • 4) ispitni sinusni napon mora biti priključen između stezaljki i kovinske folije, odnosno kovinske ploče, a razmak između stezaljki i kovinske folije, odnosno kovinske ploče mora iznositi najmanje 3 cm.
Internet stranice NN 47/2005 • Dielektrična čvrstoća između vijaka priključnice i njezina poklopca ispituje se prema uvjetu propisanom u članku 16. ovoga pravilnika, pri čemu su vijci toliko odvijeni, da otvor stezaljki bude slobodan, a poklopac priključnice pričvršćen na priključnicu.
Internet stranice NN 47/2005 • Ako se ispitivanje dielektrične čvrstoće brojila ponavlja, brojilo mora izdržati ispitni sinusni napon koji iznosi 80 % od propisanoga ispitnog napona u članku 16. ovoga pravilnika.
LINK - PREGLED SVIH FINANCIJSKIH I POSLOVNIH TEMA, INTERNET USLUGE Pregled
Vijesti NN 47/2005 • Ispitivanje izolacije provodi se udarnim naponom oblika 1,2/50 µs, tjemene vrijednosti 7 kV s deset impulsa jednog polariteta i deset impulsa obrnutog polariteta.
Informacije NN 47/2005 • Pri određivanju promjene pogreške uzrokovane promjenom jedne od utjecajnih veličina, uvjeti i vrijednosti svih ostalih utjecajnih veličina trebaju zadovoljavati uvjete propisane u članku 29. ovoga pravilnika.
Poslovne stranice NN 47/2005 • Utjecajne veličine koje se uzimaju u obzir za određivanje referencijskih uvjeta u kojima se obavlja pregled te za određivanje promjena postotnih pogrešaka uzrokovanih njihovom promjenom jesu okolna temperatura, napon pomoćnih krugova, frekvencija, valni oblik, magnetska indukcija vanjskoga podrijetla i redoslijed faza.
Pregledi NN 47/2005 • Promjene postotnih pogrešaka uzrokovane promjenom utjecajnih veličina iz stavka 2. ovog članka određuju se samo pri ispitivanju tipa brojila.
Besplatno NN 47/2005 • Dodatne postotne pogreške uzrokovane promjenom ostalih utjecajnih veličina dane su u tablici 6.
Glasnik NN 47/2005 • 2) Faktor izobličenja napona treba biti manji od 1%. Promjena postotne pogreške mjeri se pri najnepovoljnijem faznom pomaku trećeg harmonika struje u odnosu na osnovnu struju:,
Propis NN 47/2005 • 3) Višefazna brojila trebaju imati pogreške unutar granica dozvoljenih pogrešaka navedenih u tablici ako se ispitivanje provodi bez jedne ili dvije faze trofazne mreže.
Propis NN 47/2005 • 4) Ovo ispitivanje se ne primjenjuje na brojila za priključak preko mjernih transformatora.
Propis NN 47/2005 • 5) Stalna magnetska indukcija može se postići uporabom elektromagneta napajanog istosmjernom strujom. To se magnetsko polje primjenjuje na sve dostupne površine na brojilu, koje je postavljeno u normalni radni položaj. Vrijednost magnetomotorne sile koju treba primijeniti je 100 amperzavoja.
Propis NN 47/2005 • 6) Magnetska indukcija vanjskoga podrijetla od 0,5 mT stvorena strujom čija je frekvencija jednaka frekvenciji napona ispitivanog brojila, a pri najnepovoljnijim uvjetima glede faze i smjera, ne smije izazvati promjenu postotne pogreške brojila koja bi prelazila vrijednosti navedene u tablici. Magnetska se indukcija dobiva stavljanjem brojila u središte kružnog svitka srednjega promjera 1 m, kvadratnoga presjeka i male radijalne debljine u odnosu na promjer, te s 400 amperzavoja.
PRETHODNA STRANICA - SLJEDEĆA IZBOR: Broj 132/05, Broj 56/94, Broj 43/98, Broj 88/03, Broj 61/06, Broj 153/09