NN 41/1991 • - naziv korisnika ili vlasnika elektroenergetskog postrojenja;
NN 41/1991 • U slučaju prisutnosti srednjeg i visokog požarnog opterećenja prostora, ako su u njima uređaji koji su važni za siguran rad elektrane, ti prostori moraju činiti samostalni požarni sektor.
NN 41/1991 • Ako su u navedenim prostorima uređaji koji nasu važni za siguran rad elektrane, potrebno je prostore izvesti kao dimne sektore u sklopu požarnog sektora;
NN 41/1991 • b) zgrade transformatorskih i razdjelnih transformatorskih stanica s ukupnom nazivnom snagom transformatora 16 MVA ili većom smještenih na otvorenom prostoru moraju imati najmanje slijedeće požarne sektore:
NN 41/1991 • Zgrade transformatorskih stanica s ukupnom nazivnom snagom transformatora do 16 MVA smještenih na otvorenom prostoru trebaju biti razdijeljene u tehnološki zatvorene cjeline koje su izvedene kao dimni sektori;
NN 41/1991 • c) zgrada trasformatorske stanice u kojoj su smješteni uređaji i oprema za razdiobu i transformaciju električne energije te sigurnosni uređaji i uređaji za upravljanje postrojenjem s ukupnom nazivnom snagom trasformatora 16 MVA i višom, moraju pored požarnih sektora navedenih pod točkom 12 b), imati najmanje još slijedeće požarne sektore :
NN 41/1991 • - prostorija za smještaj stabilnog sustava za gašenje požara (ako za njega postoji potreba);
LINK - PREGLED SVIH FINANCIJSKIH I POSLOVNIH TEMA, INTERNET USLUGE
NN 41/1991 • Ove udaljenosti mogu se smanjiti ako se primjeni jedna od slijedećih mjera:
NN 41/1991 • a) između transformatora i zgrade, drugog transformatora ili sigurnosnih uređaja postavi zaštitna pregrada koja će spriječiti da se toplina razvijena u požaru prenese na zgradu, transformator ili sigurnosni uređaj. Pregradamora imati vatrootpornost najmanje dva sata, visinu do gornjeg ruba konzervatora transformatora, a širinu jednaku širini slivnog lijevka ispod transformatora;
NN 41/1991 • b) ugradi stabilni sustav za gašenje požara na transformatoru koji će omogućiti gašenje požara do dolaska vatrogasne jedinice;
NN 41/1991 • Smanjene udaljenosti uz zadovoljenje jednog od naprijed navedenog zahtjeva navedene su u tablici 1. stupac 3.
NN 41/1991 • Ako se primjeni kombinacija dviju gore navedenih mjera i to mjere pod točkom a) i b) ili b) i c) udaljenosti između transformatora i susjednih objekata, odnosno drugog transformatora ili sigurnosnog uređaja nisu ni sa čim uvjetovane.
NN 41/1991 • a) U prostorijama u kojima se nalaze uređaji koji su važni za siguran rad elektroenergetskog postrojenja (srednjenaponsko postrojenje, generatorski prostor, transformatorski prostor i sl.) prilikom projektiranja potrebno je:
NN 41/1991 • - postaviti najmanje dva automatska javljača požara koji su tako vezani da čine dvije međusobno električki neovisne petlje od kojih svaka mora l00% pokrivati nadzirani prostor (dvozonska ovisnost), ako se koriste dimni automatski javljači požara (ioniza