PREGLED SVIH FINANCIJSKIH I POSLOVNIH TEMA, INTERNET USLUGE
PREGLED PRAVNE REGULATIVE - AŽURIRANO
Brzi pregled sadržaja propisa. Projekt je nastao za potrebe poslovnih ljudi koji kontinuirano prate pravnu regulativu kako bi se
informirali da li je objavljen neki novi propis koji se odnosi na njihovu djelatnost.
Radi brzog pregleda, na ovim stranicama nalazi se sažetak sadržaja, a klikom na link može se pregledati originalni izvor i cijeli sadržaj.
NN 41/1991 • je prostor ispod stropa ili krova što ga tvore zavjese koje služe za sprečavanje širenja dima i topline.
NN 41/1991 • je svaki onaj koji tokom trajanja ispitivanja na pet uzoraka prema JUS U. J1. 040. ne uzrokuje bilo koju od četiri dolje navedene pojave;
NN 41/1991 • - povišenje temperature peći za 50 K (50'C) ili više od početne temperature peći;
NN 41/1991 • - povišenje temperature na površini uzorka od 50 K (50'C) ili više od početne temperature peći;
NN 41/1991 • je sigurnosno osvjetljenje koje se u slučaju nestanka napajanja iz mreže automatski prebacuje na pomoćni elektroenergetski fzvor napajanja, a osigurava propisima određeno najmanje osvjetljenje.
NN 41/1991 • je sigurnosno osvjetljenje koje se u slučaju nestanka napajanja iz mreže automatski prebacuje na akumulatorske baterije (centralne ili pojedinačne), a osvjetljava najkraći put za izlazak iz elektroenergetskog objekta.
NN 41/1991 • Prilikom planiranja, projektiranja, adaptiranja, rekonstruiranja i izvedbe radova na elektroenergetskim postrojenjima i njihove eksploatacije potrebno je pridržavati se ovih Uputa o zaštiti od požara za daljinski vođena i daljinski nadzirana elektroenergetska postrojenja i saveznog Pravilnika o Tehničkim normativima za zaštitu elektroenergetskih postrojenja i uređaja od požara ("Službeni list SFRJ" br. 74/90.) u onim dijelovima koji nisu u suprotnosti s ovim Uputama.
LINK - PREGLED SVIH FINANCIJSKIH I POSLOVNIH TEMA, INTERNET USLUGE
NN 41/1991 • 2. Upotrebljeni materijali za toplinsku zaštitu objekta moraju biti negorivi i anorganskog porijekla. Gorivi izolacijski materijali mogu se iznimno upotrebljavati za toplinsku izolaciju objekta s vanjske strane objekta (na pročelju), ako su tako ugrađeni da se ne mogu s vanjske strane objekta (s pročelja) zapaliti.
NN 41/1991 • 3. Stubišta u objektu moraju biti tako izvedena da se u požaru ne mogu zadimiti. Na stubištu mora biti osiguran sustav koji iz stubišta odvodi dim i toplinu.
NN 41/1991 • 4. Kabelski kanali, okna i prolazi kabela moraju biti na granicama požarnih sektora tako izvedeni da se onemogući prijenos požara iz jednog u drugi požarni sektor.
NN 41/1991 • 6. Konstrukcija i izvedba rasklopnih i upravljačkih kućišta (ormara) i njihova montaža mora onemogućiti širenje požara izmedu kućišta (ormara).
NN 41/1991 • 7. Svi evakuacijski putovi i prolazi moraju biti označeni u skladu s JUS Z. SO. 001. i JUS Z. SO. 005.
NN 41/1991 • 9. Elektrane s pojedinačnom nazivnom snagom generatora od 2,6 MVA ili većom ili ukupne nazivne snage generatora od 5 MVA ili većom i transformatorske stranice nazivnog napona 110 kV ili višim, moraju imati ugrađen sustav automatskog otkrivanja požara i prijenos informacije o stanju navedenog sustava u daljinski vođenom i daljinski nadziranom elektroenergetskom postrojenju.
NN 41/1991 • 10. Sva elektroenergetska postrojenja moraju imati napravljen pristupni put za vatrogasno vozilo prema DIN 14090 (najmanje jedan).
PRETHODNO - SLJEDEĆA STRANICA IZBOR:
Broj 136/05, Broj 71/06,
Broj 5/92, Broj 14/01,
Broj 101/97, Broj 160/04
LINK - PREGLED SVIH FINANCIJSKIH I POSLOVNIH TEMA ZA PODUZETNIKE