NN 149/2004 • 5.5.6.6. Brojila s pokazivalom najveće vrijednosti snage tijekom ovog ispitivanja moraju imati uključenu ovu funkciju, ali prijenosnik (kvačilo) ne smije gurati kazaljku pokazivala.
NN 149/2004 • 5.5.7. Ispitivanje pogreške mjerenja brojila u ovisnosti o struji opterećenja
NN 149/2004 • 5.5.7.1. Pri ispitivanju pogreške mjerenja u ovisnosti o struji opterećenja, naponski krugovi brojila priključuju se na referencijski napon.
NN 149/2004 • 5.5.7.2. Ispitivanje pogreške mjerenja obavlja se jednom od ovih dviju metoda
NN 149/2004 • 5.5.8. Ispitivanje pogreške mjerenja statičkih brojila u ovisnosti o struji opterećenja (ispitivanje točnosti)
NN 149/2004 • 5.5.8.1. Pri ispitivanju statičkih brojila uz referencijske uvjete navedene u tablicama 9 i 10 i uvjete navedene u točkama 5.5.1 i 5.5.2, postotna pogreška (za određene vrste brojila, razred točnosti i vrijednosti struja) ne smije biti veća od granica pogrešaka navedenih u tablicama 19 do 24.
NN 149/2004 • TABLICA 19: Vrijednosti struje za ispitivanje pogreške mjerenja trofaznih i jednofaznih statičkih brojila djelatne energije razreda točnosti 0,2 S i 0,5 S pri uravnoteženom opterećenju
LINK - PREGLED SVIH FINANCIJSKIH I POSLOVNIH USLUGA, INTERNET USLUGE
NN 149/2004 • Tablica 21: Vrijednosti struje pri ispitivanju pogreške mjerenja trofaznih i jednofaznih statičkih brojila djelatne energije razreda točnosti 1 i 2, pri uravnoteženom opterećenju
NN 149/2004 • Tablica 22: Vrijednosti struje pri ispitivanju pogreške mjerenja jednofazno opterećenih trofaznih statičkih brojila jalove energije razreda točnosti 1 i 2, pri simetričnom sustavu napona
NN 149/2004 • Tablica 23: Vrijednosti struje pri ispitivanju pogreške mjerenja trofaznih i jednofaznih statičkih brojila jalove energije razreda točnosti 2 i 3, pri uravnoteženom opterećenju
NN 149/2004 • 5.5.8.2. Vremenski razmaci u kojima se obavljaju ispitivanja pogreške mjerenja ne smiju biti kraći od 10 s.
NN 149/2004 • 5.5.8.3. Ispitivanje statičkih brojila obavlja se impulsima iz davača impulsa namijenjenog ispitivanju brojila (pomoću svjetlosne diode) ili impulsima namijenjenim za daljinsko mjerenje.
NN 149/2004 • 5.5.8.5. Ispitivanje pogreške mjerenja višetarifnih brojila obavlja se pri neuključenom releju tarifnih brojača.
NN 149/2004 • 5.5.8.6. Ispitivanje brojila namijenjenih mjerenju djelatne ili jalove energije u oba smjera obavlja se tako da se sva propisana ispitivanja pogreške mjerenja obavljaju za smjer »primanje« energije, a za smjer »davanje« energije samo pri nazivnoj ili osnovnoj struji uz faktor snage jednakom 1.