Brzi pregled sadržaja propisa. Projekt je nastao za potrebe poslovnih ljudi koji kontinuirano prate pravnu regulativu kako bi se informirali da li je objavljen neki novi propis koji se odnosi na njihovu djelatnost. Radi brzog pregleda, na ovim stranicama nalazi se sažetak sadržaja, a klikom na link može se pregledati originalni izvor i cijeli sadržaj.
web-7-kombinirani-mjerni-transformator-daze NN 17/2002

• 8) skupina mjernih transformatora izrađena kao cjelina od dvaju ili triju strujnih mjernih transformatora i dva ili tri naponska mjerna transformatora u zajedničkom kućištu.


Stranica 2002-02-17-405 NN 17/2002

• 2) primarna nazivna struja i sekundarna nazivna struja strujnoga mjernog transformatora jesu efektivne vrijednosti primarne i sekundarne struje što se upisuju na natpisnu pločicu i prema kojima se određuju svojstva transformatora


Internet NN 17/2002

• 3) nazivna snaga strujnoga mjernog transformatora jest prividna snaga, izražena u voltamperima, s propisanim faktorom snage koju transformator može davati sekundarnom krugu pri sekundarnoj nazivnoj struji i priključenome nazivnom teretu


Internet stranice NN 17/2002

• 4) teret strujnoga mjernog transformatora jest prividni otpor sekundarnog kruga, izražen u omima, s naznačenim faktorom snage. Teret strujnoga mjernog transformatora može se izraziti kao prividna snaga sekundarnog kruga, u voltamperima, s naznačenim faktorom snage i nazivnom sekundarnom strujom


Internet stranice NN 17/2002
• 6) nazivna snaga naponskoga mjernog transformatora jest prividna snaga, izražena u voltamperima, s naznačenim faktorom snage što je transformator može davati sekundarnom krugu pri sekundarnome nazivnom naponu i priključenom nazivnom teretu

Internet stranice NN 17/2002
• 7) teret naponskoga mjernog transformatora jest prividna vodljivost sekundarnog kruga, izražena u simensima, s naznačenim faktorom snage. Teret naponskog mjernog transformatora može se izraziti kao prividna snaga sekundarnog kruga, u voltamperima, s naznačenim faktorom snage i sekundarnim nazivnim naponom

Internet stranice NN 17/2002 • 8) nazivni teret jest vrijednost tereta na kojem se temelje granice dopuštenih pogrešaka propisanih ovim Pravilnikom.
LINK - PREGLED SVIH FINANCIJSKIH I POSLOVNIH TEMA, INTERNET USLUGE Pregled
Informacije NN 17/2002 • 2) sekundarni nazivni napon od 100 V 100 / Ö3 V, 2 · 100 / Ö3 V, 200 / Ö3 V i 2 · 200 / Ö3 V
Poslovne stranice NN 17/2002 • 3) primarnu nazivnu struju od 10 A, 12,5 A, 15 A, 20 A, 30 A, 40 A, 50 A, 60 A, 75 A te od njihovih decimalnih dijelova ili umnožaka, a strujni mjerni transformatori razreda točnosti 0,2 S i 0,5 S primarnu nazivnu struju od 25 A, 50 A i 100 A te od njihovih decimalnih umnožaka.
Pregledi NN 17/2002 • Vrijednosti iz ove točke odnose se i na najmanju vrijednost primarne struje kod prespojivih mjernih transformatora.
Glasnik NN 17/2002 • 5) nazivnu snagu od 10 VA, 15 VA, 25 VA, 30 VA, 50 VA, 75 VA, 100 VA, 150 VA, 200 VA i 300 VA naponski mjerni transformatori.
Novo NN 17/2002 • Mjerni transformatori moraju imati nazivnu vrijednost učestalosti 50 Hz.
Poslovi NN 17/2002 • Žig se stavlja na natpisnu pločicu i na druge dijelove mjernog transformatora.
Poticaji NN 17/2002 • Natpisna pločica mora biti pričvršćena za mjerni transformator tako da se ne može skinuti ni zamijeniti.