NN 17/2002 • Poklopac mjernog transformatora mora biti izrađen tako da se sekundarni priključci mogu žigosati.
NN 17/2002 • In – efektivna vrijednost sekundarne struje, u A, koja odgovara struji Ip u danim uvjetima mjerenja.
NN 17/2002 • Fazna pogreška strujnoga mjernog transformatora jest fazna razlika između vektora primarne struje i vektora sekundarne struje. Smjer vektora bira se tako da za savršen mjerni transformator fazna razlika bude jednaka ništici.
NN 17/2002 • Fazna pogreška strujnoga mjernog transformatora pozitivna je ako vektor sekundarne struje prethodi vektoru primarne struje. Ta se pogreška izražava u minutama.
NN 17/2002 • Us – efektivna vrijednost sekundarnog napona, u V, koja odgovara naponu Up u danim uvjetima mjerenja.
NN 17/2002 • Fazna pogreška naponskoga mjernog transformatora jest fazna razlika između vektora primarnog napona i vektora sekundarnog napona. Smjer vektora bira se tako da za savršen mjerni transformator fazna razlika bude jednaka ništici.
NN 17/2002 • Fazna pogreška naponskoga mjernog transformatora pozitivna je ako vektor sekundarnog napona prethodi vektoru primarnog napona. Ta se pogreška izražava u minutama.
LINK - PREGLED SVIH FINANCIJSKIH I POSLOVNIH TEMA, INTERNET USLUGE
NN 17/2002 • točnostiGranice dopuštenih pogrešaka u ovisnosti o postotku nazivne struje
NN 17/2002 • Strujne i fazne pogreške strujnih mjernih transformatora pri nazivnoj frekvenciji ne smiju premašiti vrijednosti dane u tablici iz članka 11. ovog Pravilnika za sve vrijednosti tereta između 25% i 100% nazivnog tereta.
NN 17/2002 • Teret upotrijebljen pri ispitivanju treba biti induktivan, faktor snage 0,8, osim ako je njegova snaga ispod 5 VA, a u tom slučaju faktor snage tereta mora biti jednak jedinici.
NN 17/2002 • Granice dopuštenih pogrešaka naponskih mjernih transformatora dane su u ovoj tablici.
NN 17/2002 • točnostiGranice dopuštenih pogrešaka u ovisnosti o postotku nazivnog napona
NN 17/2002 • Naponske i fazne pogreške moraju se odrediti na priključcima naponskih mjernih transformatora, uključujući i utjecaj osigurača ili otpornika ako su oni sastavni dijelovi tog transformatora.
NN 17/2002 • Pogreške naponskih mjernih transformatora s više namota moraju se za svaki namot koji se upotrebljava za obračun električne energije održavati u granicama što su dane u tablici iz članka 14. ovog Pravilnika – i pri praznom hodu ostalih namota, a i kad su ti namoti opterećeni nazivnim teretima.