Brzi pregled sadržaja propisa. Projekt je nastao za potrebe poslovnih ljudi koji kontinuirano prate pravnu regulativu kako bi se informirali da li je objavljen neki novi propis koji se odnosi na njihovu djelatnost. Radi brzog pregleda, na ovim stranicama nalazi se sažetak sadržaja, a klikom na link može se pregledati originalni izvor i cijeli sadržaj.
web-mjerni-transformator-mora-imati-hcrl NN 17/2002

• Poklopac mjernog transformatora mora biti izrađen tako da se sekundarni priključci mogu žigosati.


Stranica 2002-02-17-405 NN 17/2002

• In – efektivna vrijednost sekundarne struje, u A, koja odgovara struji Ip u danim uvjetima mjerenja.


Internet NN 17/2002

• Fazna pogreška strujnoga mjernog transformatora jest fazna razlika između vektora primarne struje i vektora sekundarne struje. Smjer vektora bira se tako da za savršen mjerni transformator fazna razlika bude jednaka ništici.


Internet stranice NN 17/2002

• Fazna pogreška strujnoga mjernog transformatora pozitivna je ako vektor sekundarne struje prethodi vektoru primarne struje. Ta se pogreška izražava u minutama.


Internet stranice NN 17/2002
• Us – efektivna vrijednost sekundarnog napona, u V, koja odgovara naponu Up u danim uvjetima mjerenja.

Internet stranice NN 17/2002
• Fazna pogreška naponskoga mjernog transformatora jest fazna razlika između vektora primarnog napona i vektora sekundarnog napona. Smjer vektora bira se tako da za savršen mjerni transformator fazna razlika bude jednaka ništici.

Internet stranice NN 17/2002 • Fazna pogreška naponskoga mjernog transformatora pozitivna je ako vektor sekundarnog napona prethodi vektoru primarnog napona. Ta se pogreška izražava u minutama.
LINK - PREGLED SVIH FINANCIJSKIH I POSLOVNIH TEMA, INTERNET USLUGE Pregled
Informacije NN 17/2002 • točnostiGranice dopuštenih pogrešaka u ovisnosti o postotku nazivne struje
Poslovne stranice NN 17/2002 • Strujne i fazne pogreške strujnih mjernih transformatora pri nazivnoj frekvenciji ne smiju premašiti vrijednosti dane u tablici iz članka 11. ovog Pravilnika za sve vrijednosti tereta između 25% i 100% nazivnog tereta.
Pregledi NN 17/2002 • Teret upotrijebljen pri ispitivanju treba biti induktivan, faktor snage 0,8, osim ako je njegova snaga ispod 5 VA, a u tom slučaju faktor snage tereta mora biti jednak jedinici.
Glasnik NN 17/2002 • Granice dopuštenih pogrešaka naponskih mjernih transformatora dane su u ovoj tablici.
Novo NN 17/2002 • točnostiGranice dopuštenih pogrešaka u ovisnosti o postotku nazivnog napona
Poslovi NN 17/2002 • Naponske i fazne pogreške moraju se odrediti na priključcima naponskih mjernih transformatora, uključujući i utjecaj osigurača ili otpornika ako su oni sastavni dijelovi tog transformatora.
Poticaji NN 17/2002 • Pogreške naponskih mjernih transformatora s više namota moraju se za svaki namot koji se upotrebljava za obračun električne energije održavati u granicama što su dane u tablici iz članka 14. ovog Pravilnika – i pri praznom hodu ostalih namota, a i kad su ti namoti opterećeni nazivnim teretima.