NN 17/2002 • Granice dopuštenih pogrešaka dane u tablici iz čl. 11. i 14. ovog Pravilnika vrijede za sva trajanja uključenja i temperature okoline između najviše srednje dnevne temperature od + 30°C i najniže temperature od – 5°C za smještaj mjernih transformatora u prostorije odnosno najniže temperature od – 25°C za njihov smještaj na otvorenom prostoru. Za kapacitivne naponske transformatore granice dopuštenih pogrešaka iz tablice iz članka 14. ovog Pravilnika vrijede nakon dostizanja stacionarnog stanja.
NN 17/2002 • 1) pri radu naponskoga mjernog transformatora između 80% i 120% nazivnog napona, za sve vrijednosti tereta između 25% i 100% nazivnog tereta, strujni mjerni transformator udovoljiti granicama pogrešaka koje odgovaraju njegovu razredu točnosti,
NN 17/2002 • 2) pri radu strujnoga mjernog transformatora između 5% odnosno 1% nazivne struje i trajne nazivne toplinske struje za sve vrijednosti tereta između 25% i 100% nazivnog tereta na svim jezgrama, naponski mjerni transformator udovoljiti granicama pogrešaka koje odgovaraju njegovu razredu točnosti.
NN 17/2002 • Natpisi i oznake na mjernom transformatoru moraju biti ispisani na hrvatskome jeziku.
NN 17/2002 • 1) oznaku vrste mjernog transformatora (strujni transformator, naponski transformator itd.)
NN 17/2002 • 4) tvornički broj i godinu proizvodnje, pri čemu zadnje dvije znamenke godine proizvodnje moraju biti kosom crtom odvojene od tvorničkog broja, npr. 25 050/80
NN 17/2002 • 5) nazivnu vrijednost primarne struje i sekundarne struje ili primarnog napona i sekundarnog napona
LINK - PREGLED SVIH FINANCIJSKIH I POSLOVNIH TEMA, INTERNET USLUGE
NN 17/2002 • 9) službenu oznaku tipa mjernog transformatora, ako je tip ispitan
NN 17/2002 • 10) oznaku odgovarajućih priključaka i jezgara ili namota, ako mjerni transformator ima dvije jezgre ili više jezgara odnosno namota
NN 17/2002 • 11) najviši pogonski napon odvojen kosom crtom od vrijednosti podnosivoga izmjeničnog napona i podnosivoga udarnog napona. Podnosivi udarni napon daje se samo za mjerne transformatore namijenjene ugradnji u postrojenja na otvorenom prostoru
NN 17/2002 • 15) kratkotrajnu nazivnu toplinsku struju za strujne mjerne transformatore
NN 17/2002 • 16) nazivni faktor napona i odgovarajuće nazivno trajanje za naponske mjerne transformatore.
NN 17/2002 • Za strujne mjerne transformatore s jezgrom ili za naponske mjerne transformatore s više namota na natpisnoj se pločici, osim podataka iz članka 21. ovog pravilnika, moraju navesti i nazivne vrijednosti snage za svaku jezgru ili za svaki namot.
NN 17/2002 • Za kombinirane mjerne transformatore i skupine mjernih transformatora daju se odvojeno podaci o strujnome mjernom transformatoru i o naponskome mjernom transformatoru.