Brzi pregled sadržaja propisa. Projekt je nastao za potrebe poslovnih ljudi koji kontinuirano prate pravnu regulativu kako bi se informirali da li je objavljen neki novi propis koji se odnosi na njihovu djelatnost. Radi brzog pregleda, na ovim stranicama nalazi se sažetak sadržaja, a klikom na link može se pregledati originalni izvor i cijeli sadržaj.
zg-1-ako-se-ispitivanja-cske NN 81/2005

• Brojila ne smiju davati izlazne impulse, odnosno ne smiju registrirati energiju, pri otvorenim strujnim krugovima (stanje bez opterećenja) i pri naponskim krugovima priključenim na 115% referencijskog napona.


Stranica 2005-07-81-1567 NN 81/2005

• Ako je brojilo konstruirano za mjerenje energije u dva smjera, ispitivanje polaska navedeno u stavku 1. treba provesti za svaki smjer.


Internet NN 81/2005

• Pri ispitivanju brojila prema uvjetima propisanima u članku 16. ovog pravilnika, dopuštene pogreške su:


Internet stranice NN 81/2005

• 1) za jednofazna i trofazna brojila pri ujednačenom opterećenju, vrijednosti dopuštenih pogrešaka navedene su u tablici 4.


Internet stranice NN 81/2005
• Pri ispitivanju stalnice brojila provjerava se odnos pokazivanja energije na digitalnom prikazu (brojčaniku) i impulsa koje daje impulsni davač.

Internet stranice NN 81/2005
• Ispitivanje tipa brojila obavlja se prema normama IEC 62052-11 i IEC 62053-22, hrvatskoj normi HRN EN 60687 i prema odredbama ovog pravilnika.

Internet stranice NN 81/2005 • Pri određivanju promjene postotne pogreške uzrokovane promjenom jedne od utjecajnih veličina, vrijednosti svih ostalih utjecajnih veličina moraju zadovoljavati zahtjeve propisane u članku 16. ovog pravilnika.
LINK - PREGLED SVIH FINANCIJSKIH I POSLOVNIH USLUGA, INTERNET USLUGE Pregled
Informacije NN 81/2005 • Promjene postotne pogreške uzrokovane promjenom utjecajnih veličina iz stavka 2. ovog članka određuju se samo pri ispitivanju tipa brojila.
Poslovne stranice NN 81/2005 • Srednji temperaturni koeficijent mora se određivati za temperaturni opseg od 20 K, pri čemu se pogreške brojila moraju određivati za temperaturu 10 K višu i 10 K nižu od temperature za koju se određuje srednji temperaturni koeficijent.
Pregledi NN 81/2005 • Temperaturni opseg od 20 K mora se nalaziti u granicama od 0 °C do 40 °C.
Glasnik NN 81/2005 • 2) Preporučena ispitna točka za promjenu naponske pogreške i promjenu frekvencijske pogreške je In.
Novo NN 81/2005 • 3) Trofazno brojilo s tri mjerna sustava mora mjeriti i registrirati u granicama promjene utjecajne veličine prema tablici 7. i u slučaju ispada faza
Poslovi NN 81/2005 • 5) Magnetska indukcija vanjskoga podrijetla od 0,5 mT stvorena strujom čija je frekvencija jednaka frekvenciji napona ispitivanog brojila, a pri najnepovoljnijim uvjetima glede faze i smjera, ne smije izazvati promjenu postotne pogreške brojila koja bi prelazila vrijednosti navedene u tablici. Magnetska se indukcija dobiva stavljanjem brojila u središte kružnog svitka srednjega promjera 1 m, kvadratnoga presjeka i male radijalne debljine u odnosu na promjer te s 400 amperzavoja.
Poticaji NN 81/2005 • 6) Kad je u kućištu brojila takav se pribor napaja povremeno, npr. elektromagnet višetarifnog registra.