NN 47/2005 • 6) Kad je u kućišta brojila takav se pribor napaja povremeno, npr. elektromagnet višetarifnog registra.
NN 47/2005 • Kad se pri ispitivanju tipa brojila utvrdi da se pojedini ili svi mjerni rezultati nalaze izvan granica postotnih pogrešaka koje su dane u tablicama 11. i 12. iz članka 33. ovoga pravilnika, vrši se pomak apscisne osi paralelno s njom za vrijednost ± 1,0% za brojila razreda točnosti 2, a ± 1% za brojila razreda točnosti 3. Ako svi mjerni rezultati pri tome ostanu u granicama postotnih pogrešaka koje su dane u tablicama 11. i 12. iz članka 33. ovoga pravilnika, brojilo je ispravno.
NN 47/2005 • Srednji temperaturni koeficijent određuje se za temperaturni opseg od 20 K, pri čemu se pogreške brojila određuju za temperature 10 K više i 10 K niže od temperature, za koju se određuje srednji temperaturni koeficijent:
NN 47/2005 • Utjecaj kratkotrajnih strujnih preopterećenja (kratki spoj) ispituje se na ovaj način:
NN 47/2005 • 2) brojilo za izravni priključak mora izdržati struju kratkog spoja od 30 Imax tijekom jednoga poluperioda pri nazivnoj frekvenciji;
NN 47/2005 • 3) brojilo za priključak preko strujnoga transformatora mora podnijeti struju kratkog spoja od 20 Imax tijekom 0,5 s;
NN 47/2005 • 4) brojilo se mora vratiti na početnu temperaturu tijekom jednog sata s naponskim krugovima priključenim na referencijski napon, nakon što je prije toga bilo izloženo ispitivanju propisanom u točki 2), odnosno točki 3) ovoga članka;
LINK - PREGLED SVIH FINANCIJSKIH I POSLOVNIH USLUGA, INTERNET USLUGE
NN 47/2005 • 1) pri otvorenim strujnim krugovima naponski krugovi moraju biti priključeni na referencijski napon najmanje 1 h;
NN 47/2005 • 3) ispitivanje se provodi najmanje 1 sat, a svakako dok promjena pogrješke tijekom 20 minuta nije manja od 0,2%;
NN 47/2005 • Promjena pogreške uzrokovana vlastitim grijanjem ne smije prelaziti vrijednosti navedene u tablici 9.
NN 47/2005 • Brojilo ne smije stvarati šum preko vođenja ili isijavanja koji bi mogao izazvati smetnje kod drugih uređaja.
NN 47/2005 • Prilikom ispitivanja brojila elektrostatičko izbijanje ne smije izazvati promjenu u registru veću od 0,01 kWh.
NN 47/2005 • Ispitivanje na brze prijelazne pojave (ometajuće impulse) također ne smije izazvati promjenu u registru veću od 0,01 kWh.
NN 47/2005 • Ispitivanje promjene postotnih pogrešaka, uzrokovane promjenom utjecajnih veličina, provodi se pri ovim uvjetima: