NN 47/2005 • 2 kVb) između krugova za koje nije predviđeno da u radu budu međusobno spojeni.
NN 47/2005 • 2 kVb) između krugova za koje nije predviđeno da u radu budu međusobno spojeni.
NN 47/2005 • –c) vizualni pregled kućišta brojila prema uvjetima u IEC 62052-11
NN 47/2005 • Pri ispitivanju dielektrične čvrstoće brojila moraju biti zadovoljeni ovi zahtjevi:
NN 47/2005 • 2) brojilo s kućištem od izolacijskog gradiva mora biti omotano kovinskom folijom i postavljeno na ravnu kovinsku ploču s kojom su spojeni svi kovinski dijelovi kućišta, pristupačni na zatvorenom brojilu
NN 47/2005 • 3) strujni i naponski krugovi te nosač mjernih sustava moraju biti međusobno spojeni
NN 47/2005 • 4) ispitni sinusni napon mora biti priključen između stezaljki i kovinske folije, odnosno kovinske ploče, a razmak između stezaljki i kovinske folije, odnosno kovinske ploče mora iznositi najmanje 2 cm.
LINK - PREGLED SVIH FINANCIJSKIH I POSLOVNIH USLUGA, INTERNET USLUGE
NN 47/2005 • Ako se ispitivanje dielektrične čvrstoće brojila ponavlja, brojilo mora izdržati ispitni sinusni napon koji iznosi 80 % od propisanog ispitnog napona u članku 16. ovoga pravilnika.
NN 47/2005 • Ispitivanje izolacije provodi se udarnim naponom oblika 1,2/50 is, tjemene vrijednosti 7 kV s deset impulsa jednog polariteta i deset impulsa obrnutog polariteta.
NN 47/2005 • Pri određivanju promjene pogreške uzrokovane promjenom jedne od utjecajnih veličina, uvjeti i vrijednosti svih ostalih utjecajnih veličina moraju zadovoljiti uvjete propisane u članku 30. ovoga pravilnika.
NN 47/2005 • Promjene postotnih pogrešaka uzrokovane promjenom utjecajnih veličina iz stavka 2. ovog članka određuju se samo pri ispitivanju tipa brojila.
NN 47/2005 • Dodatne postotne pogreške uzrokovane promjenom nekih utjecajnih veličina dane su u tablici 6.
NN 47/2005 • 3) Faktor izobličenja napona treba biti manji od 1%. Promjena postotne pogreške mjeri se pri najnepovoljnijem faznom pomaku trećeg harmonika struje u odnosu na osnovnu struju.
NN 47/2005 • 4) Stalna magnetska indukcija može se postići uporabom elektromagneta napajanog istosmjernom strujom. To se magnetsko polje primjenjuje na sve dostupne površine na brojilu, koje je postavljeno u normalni radni položaj. Vrijednost magnetomotorne sile koju treba primijeniti je 100 amperzavoja.