NN 47/2005 • Ovim se pravilnikom propisuju mjeriteljski i tehnički zahtjevi koje moraju zadovoljiti statička (elektronička) brojila djelatne električne energije izmjenične struje razreda točnosti 1 i 2 (u nastavku teksta »brojilo«).
NN 47/2005 • 1) statičko brojilo djelatne energije namijenjeno mjerenju djelatne energije integracijom djelatne snage tijekom vremena u kojem struja i napon djeluju na poluvodičke (elektroničke) elemente radi stvaranja slijeda izlaznih impulsa razmjernih količini djelatne električne energije;
NN 47/2005 • 2) statičko brojilo djelatne energije opremljeno s više registara koji se aktiviraju u određenim vremenskim razmacima koji odgovaraju različitim tarifama;
NN 47/2005 • 3) statičko brojilo djelatne energije koje se priključuje izravno ili preko mjernih transformatora.
NN 47/2005 • Normirane vrijednosti osnovne struje brojila dane su u tablici 1.
NN 47/2005 • Najveća struja Imax za izravno priključena brojila je umnožak osnovne struje s cijelim brojem. Za brojila za priključak preko strujnih transformatora najveća struja može biti 1,2; 1,5 ili 2 puta veća od osnovne struje.
NN 47/2005 • Brojila mogu imati vrijednosti normiranih referencijskih napona dane u tablici 2.
LINK - PREGLED SVIH FINANCIJSKIH I POSLOVNIH USLUGA, INTERNET USLUGE
NN 47/2005 • Kućište brojila mora štititi unutrašnjost brojila, odnosno mjerni sustav od prašine i vlage te od neovlaštenih zahvata kojima bi se moglo utjecati na mjerna svojstva brojila.
NN 47/2005 • Ako poklopac brojila nije proziran, za očitavanje moraju biti ugrađena jedan ili više prozorčića od prozirnoga gradiva koji se mogu skinuti tek nakon uništenja žiga (žigova).
NN 47/2005 • Brojilo čije je kućište u cijelosti ili djelomično kovinsko, predviđeno za referencijski napon veći od 250 V prema zemljii, mora biti opremljeno stezaljkom zaštitnog uzemljenja i vijkom najmanje M4. Dio za uzemljenje treba se nalaziti na pristupačnome mjestu osnovne ploče brojila, a njegova namjena mora biti jasno označena simbolom za uzemljenje.
NN 47/2005 • Kod brojila za izravni priključak mora postojati mogućnost da se naponski krug rastavi od pripadajućega strujnog kruga pomoću odgovarajućeg dijela na priključnici (npr. mosta). Smještaj tog dijela mora odgovarati standardnim shemama spajanja.
NN 47/2005 • Brojilo mora imati na vidljivom mjestu natpisnu pločicu na kojoj su ispisani podaci, oznake i simboli.
NN 47/2005 • 3) vrsta brojila (npr. »Jednofazno brojilo«, »Trofazno brojilo«);
NN 47/2005 • 4) serijski broj i godina proizvodnje; ako je serijski broj označen na pločici pričvršćenoj na poklopac, taj broj će biti označen i na kućištu brojila ili upisan u neizbrisivu memoriju brojila;