Brzi pregled sadržaja propisa. Projekt je nastao za potrebe poslovnih ljudi koji kontinuirano prate pravnu regulativu kako bi se informirali da li je objavljen neki novi propis koji se odnosi na njihovu djelatnost. Radi brzog pregleda, na ovim stranicama nalazi se sažetak sadržaja, a klikom na link može se pregledati originalni izvor i cijeli sadržaj.
zg-zastitni-zid-iz-stavka-xsjh NN 117/2007

• Nosive konstrukcije skladišta boca UNP-a moraju imati vatrootpornost od najmanje F60.


Stranica 2007-11-117-3417 NN 117/2007

• Otvori za prozračivanje skladišta moraju iznositi najmanje 3% tlocrtne površine.


Internet NN 117/2007

• Skladište iznad 3.000 kg mora imati vatrogasni pristup iz najmanje dva smjera.


Internet stranice NN 117/2007

• IV. SUSTAV S BOCAMA, MALIM SPREMNICIMA I PRIJENOSNIM SPREMNICIMA


Internet stranice NN 117/2007 • Sustav s bocama ili spremnicima je postrojenje koje se sastoji od boca ili spremnika za UNP i nepokretne ili savitljive instalacije, uređaja za isparivanje i regulaciju te razvod UNP-a do trošila.
Internet stranice NN 117/2007 • Na pojedinačne boce, male spremnike, prijenosne spremnike i druge dijelove sustava primjenjuju se odredbe ovog Pravilnika koje se odnose na boce, male i prijenosne spremnike.
Internet stranice NN 117/2007 • – u namjenskoj građevini koja se naslanja na drugu građevinu,
LINK - PREGLED SVIH FINANCIJSKIH I POSLOVNIH USLUGA, INTERNET USLUGE Pregled
Informacije NN 117/2007
• Namjenski prostor unutar druge građevine mora biti odvojen od ostalog dijela građevine kao i prislonjene građevine zidom vatrootpornosti od najmanje F90.

Poslovne stranice NN 117/2007
• Razmak namjenske građevine od susjednog zemljišta, otvora susjednih zgrada, javne ceste i izvora paljenja mora biti najmanje 3 m. Udaljenost se mjeri od otvora namjenske građevine.

Servis NN 117/2007 • – krov mora biti napravljen od lagane konstrukcije, a veza između krova i zidova takva da je moguća eksplozija može lako raznijeti,
Glasnik NN 117/2007 • – da je vanjski zid na kojem se moraju nalaziti vrata za izlaz napravljen od materijala kojega moguća eksplozija može lako raznijeti,
Novo NN 117/2007 • – da stropna konstrukcija zadovoljava uvjete određene za zidove prostora,
Poslovi NN 117/2007 • Otvori za prozračivanje namjenske građevine i prostora moraju biti u visini tla i stropa te osigurani žičanom mrežom. Zbroj površina otvora za prozračivanje mora iznositi najmanje 5% tlocrtne površine.
Poticaji NN 117/2007 • Na mjestima gdje se ugrađuje armatura i instrumenti dozvoljeno je spajanje s prirubnicama i cijevnim navojnim spojevima.