PREGLED SVIH FINANCIJSKIH I POSLOVNIH TEMA, INTERNET USLUGE
BESPLATNI PREGLED PRAVNE REGULATIVE
Brzi pregled sadržaja propisa. Projekt je nastao za potrebe poslovnih ljudi koji kontinuirano prate pravnu regulativu kako bi se
informirali da li je objavljen neki novi propis koji se odnosi na njihovu djelatnost.
Radi brzog pregleda, na ovim stranicama nalazi se sažetak sadržaja, a klikom na link može se pregledati originalni izvor i cijeli sadržaj.
NN 54/1999 • 1. ako sustav ne sadrži više od 25 pojedinačnih spremnika i ako je odozgo prohodan,
NN 54/1999 • 4) Kod podzemnih spremnika priključci cjevovoda smiju se smjestiti samo na krovnom poklopcu ili na tjemenu spremnika.
NN 54/1999 • 1) Zaporni uređaji moraju se nalaziti po mogućnosti na spremniku i moraju biti lako pristupačni i lako poslužljivi.
NN 54/1999 • 2) Zaporni uređaji i njihova kućišta moraju biti konstruirana za odgovarajuće tlakove.
NN 54/1999 • 1) Svaki spremnik mora biti opremljen armaturom koja omogućuje siguran priključak čvrsto položenom cjevovodu ili nekom vodu koji se može skinuti.
NN 54/1999 • 2) Cjevovodi i armature koji provode tekućine ne smiju ni pod najvećim tlakom punjenja prenositi nedopustiva opterećenja na stjenke spremnika.
NN 54/1999 • 3) Priključci za punjenje spremnika od umjetnih materijala koji mogu zajedno tvoriti i sustave spremnika moraju biti ispitani na zadovoljavanje uvjeta iz stavka 1. i 2. ovog članka.
NN 54/1999 • 4) Izlazni otvor voda za punjenje mora se nalaziti u donjoj trećini spremnika.
NN 54/1999 • 5) Stavak 4. ovog članka ne mora biti primijenjen za nadzemne spremnike do 2.000 litara.
NN 54/1999 • 1) Uređaji koji međusobno povezuju više spremnika moraju biti tako izvedeni da pomicanje jednog spremnika ne može ugroziti ostale spremnike.
LINK - PREGLED SVIH FINANCIJSKIH I POSLOVNIH TEMA, INTERNET USLUGE
NN 54/1999 • 2) Uvjet iz stavka 1. ovog članka postiže se postavljanjem uređaja bez krutih veza stvaranjem kliznih mogućnosti ili cijevnim kombinacijama.
NN 54/1999 • 1) Svaki spremnik mora biti opremljen barem s jednim otvorom za ulaženje ili jednim otvorom za promatranje.
NN 54/1999 • 1) Nadzemni i podzemni spremnici moraju biti opremljeni jednim ulaznim otvorom.
NN 54/1999 • 2) Nazivna širina ulaznog otvora mora biti najmanje 500 mm, a kod ulaznih otvora s visinom ulaznog nastavka preko 250 mm nazivna širina ulaznog otvora mora biti najmanje 600 mm.
NN 54/1999 • 1) Spremnici do 4 m3 zapremnine mogu biti bez ulaznog otvora ali moraju biti opremljeni otvorima za promatranje.
NN 54/1999 • 2) Nutarnja svijetla širina (promjer) otvora za promatranje mora iznositi najmanje 120 mm.
NN 54/1999 • 3) Kod obujma omotača spremnika do 3 m, jedan otvor za promatranje je dovoljan.
NN 54/1999 • 1) Nadzemni spremnik je nepokretni zatvoreni i nepropusni sud, stojećeg ili ležećeg valjkastog oblika, postavljen odnosno izgrađen na posebno uređenoj podlozi na površini tla.
NN 54/1999 • 2) Ako spremnik počiva na podlozi odnosno temelju onda mora ravnomjerno nalijegati na podlogu odnosno temelj tako da ležište spremnika nema nikakvih neravnina, a potpore se moraju tako oblikovati da nema niti linijskih niti točkastih opterećenja.
NN 54/1999 • 3) Ako spremnik počiva na konstrukciji (beton, cigla, čelik), onda konstrukcija mora izdržati puno opterećenje i glede stabilnosti i čvrstoće ispunjavati uvjete graditeljskih propisa, a nosivi dio konstrukcije zadovoljavati uvjete klase vatrootpornosti najmanje F 30 prema HRN DIN 4102.
PRETHODNA STRANICA - SLJEDEĆA IZBOR:
Broj 2/08, Broj 22/95,
Broj 107/95, Broj 54/04,