Brzi pregled sadržaja propisa. Projekt je nastao za potrebe poslovnih ljudi koji kontinuirano prate pravnu regulativu kako bi se informirali da li je objavljen neki novi propis koji se odnosi na njihovu djelatnost. Radi brzog pregleda, na ovim stranicama nalazi se sažetak sadržaja, a klikom na link može se pregledati originalni izvor i cijeli sadržaj.
Propis 1999-05-54-1028 NN 54/1999

• 1. ako sustav ne sadrži više od 25 pojedinačnih spremnika i ako je odozgo prohodan,


Propis NN 54/1999

• 4) Kod podzemnih spremnika priključci cjevovoda smiju se smjestiti samo na krovnom poklopcu ili na tjemenu spremnika.


Propis NN 54/1999

• 1) Zaporni uređaji moraju se nalaziti po mogućnosti na spremniku i moraju biti lako pristupačni i lako poslužljivi.


Propis NN 54/1999

• 2) Zaporni uređaji i njihova kućišta moraju biti konstruirana za odgovarajuće tlakove.


Propis NN 54/1999
• 1) Svaki spremnik mora biti opremljen armaturom koja omogućuje siguran priključak čvrsto položenom cjevovodu ili nekom vodu koji se može skinuti.

Propis NN 54/1999
• 2) Cjevovodi i armature koji provode tekućine ne smiju ni pod najvećim tlakom punjenja prenositi nedopustiva opterećenja na stjenke spremnika.

Propis NN 54/1999 • 3) Priključci za punjenje spremnika od umjetnih materijala koji mogu zajedno tvoriti i sustave spremnika moraju biti ispitani na zadovoljavanje uvjeta iz stavka 1. i 2. ovog članka.
Propis NN 54/1999 • 4) Izlazni otvor voda za punjenje mora se nalaziti u donjoj trećini spremnika.
Propis NN 54/1999 • 5) Stavak 4. ovog članka ne mora biti primijenjen za nadzemne spremnike do 2.000 litara.
Propis NN 54/1999 • 1) Uređaji koji međusobno povezuju više spremnika moraju biti tako izvedeni da pomicanje jednog spremnika ne može ugroziti ostale spremnike.
LINK - PREGLED SVIH FINANCIJSKIH I POSLOVNIH TEMA, INTERNET USLUGE Pregled
Propis NN 54/1999 • 2) Uvjet iz stavka 1. ovog članka postiže se postavljanjem uređaja bez krutih veza stvaranjem kliznih mogućnosti ili cijevnim kombinacijama.
Propis NN 54/1999 • 1) Svaki spremnik mora biti opremljen barem s jednim otvorom za ulaženje ili jednim otvorom za promatranje.
Propis NN 54/1999 • 1) Nadzemni i podzemni spremnici moraju biti opremljeni jednim ulaznim otvorom.
Propis NN 54/1999 • 2) Nazivna širina ulaznog otvora mora biti najmanje 500 mm, a kod ulaznih otvora s visinom ulaznog nastavka preko 250 mm nazivna širina ulaznog otvora mora biti najmanje 600 mm.
Propis NN 54/1999 • 1) Spremnici do 4 m3 zapremnine mogu biti bez ulaznog otvora ali moraju biti opremljeni otvorima za promatranje.
Propis NN 54/1999 • 2) Nutarnja svijetla širina (promjer) otvora za promatranje mora iznositi najmanje 120 mm.
Propis NN 54/1999 • 3) Kod obujma omotača spremnika do 3 m, jedan otvor za promatranje je dovoljan.
Propis NN 54/1999 • 1) Nadzemni spremnik je nepokretni zatvoreni i nepropusni sud, stojećeg ili ležećeg valjkastog oblika, postavljen odnosno izgrađen na posebno uređenoj podlozi na površini tla.
Propis NN 54/1999 • 2) Ako spremnik počiva na podlozi odnosno temelju onda mora ravnomjerno nalijegati na podlogu odnosno temelj tako da ležište spremnika nema nikakvih neravnina, a potpore se moraju tako oblikovati da nema niti linijskih niti točkastih opterećenja.
Propis NN 54/1999 • 3) Ako spremnik počiva na konstrukciji (beton, cigla, čelik), onda konstrukcija mora izdržati puno opterećenje i glede stabilnosti i čvrstoće ispunjavati uvjete graditeljskih propisa, a nosivi dio konstrukcije zadovoljavati uvjete klase vatrootpornosti najmanje F 30 prema HRN DIN 4102.