Brzi pregled sadržaja propisa. Projekt je nastao za potrebe poslovnih ljudi koji kontinuirano prate pravnu regulativu kako bi se informirali da li je objavljen neki novi propis koji se odnosi na njihovu djelatnost. Radi brzog pregleda, na ovim stranicama nalazi se sažetak sadržaja, a klikom na link može se pregledati originalni izvor i cijeli sadržaj.
Propis 1995-06-42-837 NN 42/1995

• 4) naponski i pomoćni krugovi brojila razreda točnosti 1 i 2 priključeni su na referentni napon brojila najmanje jedan sat prije početka pregleda;


Propis NN 42/1995

• 5) utjecajne veličine imaju referentne vrijednosti s odstupanjima danim u ovoj tablici:


Propis NN 42/1995

• Magnetska indukcija stranog podrijetla pri referentnoj učestalost0 Vrijednost indukcje koja izaziva promjenu manju od:


Propis NN 42/1995

• 1) Ako se ispitivanja provode pri temperaturi različitoj od referentne temperature, uključivo dopuštene tolerancije, rezultat će se ispraviti primjenom odgovarajućega temperaturnoga koeficijerita brojila:


Propis NN 42/1995
• a) kod jednofaznih brojila, od odredivanja pogreški, i to najprije s brojilom normalno priključenim na glavne pojne vodove, a onda s obmutim priključenjem na strujne i naponske krugove. Pola razlike između dviju pogrešaka vrijednost je promjene pogreške. Budući da je nepoznata faza vanjskog polja, ispitivanje će se provesti uz 0,1 te faktor snagejednak 1, te 0,2 I" i faktor snage jednak 0,5 ;

Propis NN 42/1995
• b) kod trofaznih brojila, od provodenja triju mjereaja uz 0,11 i faktor snage jednak , s tim da se nakon, svakog od tih mjergnja priključci na strujne i naponske krugove fazno promijene za 120 dok se ne promijeni redoslijed faza. Najveća razlika svake od tako određenih pogrešaka i njihove prosječne vrijednosti, vrijednost je promjene pogreške.

Propis NN 42/1995 • Brojilo je tako konstruirano da ne daje izlazne impulse, odnosno da ne registrira energiju pri otvorenim strujnim krugovima (stanje bez opterećenja) i pri naponskim krugovima priključenim na 115% označenog napona.
Propis NN 42/1995 • Najmanje trajanje ispitivanja bit će 60 000/K minuta, gdje je K broj impulsa koje izlazni ućenja daje po kilovatsatu. Za vrijeme ovog ispitivanja ispitni izlazni uređaj brojila smije dati samo jedan impuls.
Propis NN 42/1995 • Brojilo mora početi davati izlazne impulse (polazak) i neprekidno registrirati energiju pri struji koja ne smije premašivati vrijednost od 0,4% I za brojila razreda točnosti 1 i 0,5% I za brojila razreda točnosti 2 te faktor snage 1.
Propis NN 42/1995 • Pri ispitivanju brajila prema uvjetima propisanim u točki 5) članka 15. ovog pravilnika; u vremenu koje odgovora najmanje 1 000 perioda mjerene snage dopuštene granice pogrešaka izražene postocima su:
LINK - PREGLED SVIH FINANCIJSKIH I POSLOVNIH TEMA, INTERNET USLUGE Pregled
Propis NN 42/1995 • 1) za jednofazna i trofazna brojila pri ujednačenom opterećenju vrijednosti dane u tablici I:
Propis NN 42/1995 • 2) za trofazna brojila opterećena jednofazno pri simetričnim trofaznim naponima, vrijednosti dane u tablici II.
Propis NN 42/1995 • Pri ispitivanju brojila stalnica brojila se provjerava tako će se odreduje odnos pokazivanja brojčanika i impulsa koje da impulsni davač.
Propis NN 42/1995 • Kad se pri ispitivanju tipa brojila utvrdi da se pojedini i svi mjemi rezultati nalaze izvan granica postotnih pogrešaka je su dane u tablicama I i II iz članka 18. ovoga pravilnika, se pomak apscisne osi paralelno s njom za vrijednost 0,5 ako je riječ o brojilima razreda točnosti 1, a l% ako je rijeđ brojilima razreda točnosti 2. Ako svi mjerni rezultati pri ton ostanu u granicama postotnih pogrešaka koje su dane u tablic ma I i II iz članka 18. ovoga pravilnika, brojilo je ispravno.
Propis NN 42/1995 • Pri odredivanju promjene pogreške uzrokovane promjeno jedne od utjecajnih veličina uvjeti i vrijednosti svih oslalih utjcajnih veličina zadovoljavaju uvjete propisane u članku 15. ovga pravilmka.
Propis NN 42/1995 • Utjecajne veličine koje se uzimaju u obzir za odredivan referentnih uvjeta u kojima se obavlja pregled te za određivanje promjena postotnih pogrešaka uzrokovanih njihovom promjnom jesu okolna temperatura; napon pomoćnih krugova, učestalost; valni oblik; magnetska indukcija vanjskoga podrijetla i redoslijed,faza.
Propis NN 42/1995 • Promjone poštotnih pogrešaka uzrokovane promjenom utjecajnih veličina iz stavka 2. ovog članka odreduju se samo p ispitivanju tipa brojila.
Propis NN 42/1995 • Srednji se temperaturni koeficijent određuje za temperatu . ni opseg ad 20 C, pri čemu se pogreške brojila odreduju za temperature 10 C više i 10 C niže od temperature koju se odreduje srednji temperaturni koeficijent:
Propis NN 42/1995 • Temperaturni opseg od 20 "C nalazi se. u granicama od - 10 C do 45 C.
Propis NN 42/1995 • Vrijednost strujeFaktor snage cosSrednji temperaturni koeficijent %K